Re: Почему горит пробник? ===www.aquaforum.ua===
|
|
|
Пользователь, который поблагодарил nickanya за данный пост:
|
|
26.11.2012, 09:11
|
#17
|
Бан за нарушения
Регистрация: 09.10.2008
Адрес: Коцюбинское
Сообщений: 4,498
Поблагодарил(а) : 8,559
Поблагодарили 3,854 раз(а) в 1,863 сообщениях
|
Re: Почему горит пробник? ===www.aquaforum.ua===
[QUOTE='nickanya;2149353']Все УЗО оснащены не только защитой утечки, но и защитой на КЗ.[/QUOTE
НЕТ УЗО само нужно защищать от КЗ. Есть Дифавтоматы по простому говоря УЗО "спареное с автоматом".Тогда защитит от КЗ и от токов утечки.
Последний раз редактировалось Gooners; 26.11.2012 в 09:30..
|
|
|
Пользователь, который поблагодарил Gooners за данный пост:
|
|
26.11.2012, 09:54
|
#18
|
Бан за нарушения
Регистрация: 26.04.2010
Адрес: г.Житомир
Сообщений: 8,391
Поблагодарил(а) : 15,510
Поблагодарили 6,307 раз(а) в 3,416 сообщениях
|
Re: Почему горит пробник? ===www.aquaforum.ua===
Скаляр, не стоит быть столь категоричным, в жизни много неизведанного
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%...BA%D0%BE%D0%B2
|
|
|
Пользователь, который поблагодарил nickanya за данный пост:
|
|
26.11.2012, 10:01
|
#19
|
Бан за нарушения
Регистрация: 09.10.2008
Адрес: Коцюбинское
Сообщений: 4,498
Поблагодарил(а) : 8,559
Поблагодарили 3,854 раз(а) в 1,863 сообщениях
|
Re: Почему горит пробник? ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Сообщение от nickanya
Скаляр, не стоит быть столь категоричным, в жизни много неизведанного
|
100%
В вашей ссылке дифавтомат,о котором и написал в посте №17. А в вашей схеме в посте №16 после счетчика стоит обычное УЗО и оно не защитит от КЗ
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rc...IqXJKyHcfvGcDQ
Последний раз редактировалось Gooners; 26.11.2012 в 10:14..
|
|
|
Пользователь, который поблагодарил Gooners за данный пост:
|
|
26.11.2012, 12:08
|
#20
|
Бан за нарушения
Регистрация: 26.04.2010
Адрес: г.Житомир
Сообщений: 8,391
Поблагодарил(а) : 15,510
Поблагодарили 6,307 раз(а) в 3,416 сообщениях
|
Re: Почему горит пробник? ===www.aquaforum.ua===
Скаляр, это была первая схема, что попалась в нете, работая в Энергонадзоре мы в ТЗ "забивали" именно дифы.
Говоря о УЗО, я имел ввиду именно диф, т.к. стараемся использовать технику по-максимуму.
Заземление - пережиток прошлого. У нас (страны бывшего СССР) оно используется, т.к нам "тяжело" (дорого) пользоваться с кабельной продукцией с ХОРОШЕЙ изоляцией. Вот и мудруем с контуром заземления, который после сдачи в эксплуатацию объекта, 95% никто не контролирует состояние заземлителей и проводников
При использовании проводников с правильной изоляцией заземление не нужно, да и опасно при грозах.
|
|
|
Пользователь, который поблагодарил nickanya за данный пост:
|
|
Реклама помогает развиваться |
|
26.11.2012, 22:00
|
#21
|
Живу я тут
Регистрация: 18.08.2012
Адрес: Харьков
Сообщений: 123
Поблагодарил(а) : 4
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
|
Re: Почему горит пробник? ===www.aquaforum.ua===
А кто хоть слово сказал про "зануление", это такой вариант самоубийства, что лучше не придумаешь. Собственно УЗО не оснащено защитой от КЗ (я так понимаю вы имеете в виду перегрузку по току), это диф. автомат оснащен защитами УЗО и защитой от перегрузки по току.
Схема с занулением никогда не была, не есть и не будет безопасной априории. поскольку, если пьяный дядя Вася при копании в вашем этажном щитке перепутает ноль с фазой, Вы его даже отблагодарить не успеете
При собственно "заземлении" есть 2-а варианта:
1. Без УЗО. Тогда сопротивление заземляющего контура должно быть не более 4Ом.
2. С УЗО. Тогда сопротивление заземляющего контура нормируется по другому (точно формулу не помню, но цифра легко достижима штырем в земле), но чем меньше, тем лучше.
|
|
|
26.11.2012, 22:02
|
#22
|
Живу я тут
Регистрация: 18.08.2012
Адрес: Харьков
Сообщений: 123
Поблагодарил(а) : 4
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
|
Re: Почему горит пробник? ===www.aquaforum.ua===
И еще чуть не забыл, самое главное, что упускают зачастую и электрики, при смонтированной системе заземления, обязательно должна быть смонтирована система уравнивания потенциалов. Иначе заземление Вас может и не спасти.
|
|
|
26.11.2012, 22:05
|
#23
|
Живу я тут
Регистрация: 18.08.2012
Адрес: Харьков
Сообщений: 123
Поблагодарил(а) : 4
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
|
Re: Почему горит пробник? ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Сообщение от nickanya
Скаляр,
Заземление - пережиток прошлого. У нас (страны бывшего СССР) оно используется, т.к нам "тяжело" (дорого) пользоваться с кабельной продукцией с ХОРОШЕЙ изоляцией. Вот и мудруем с контуром заземления, который после сдачи в эксплуатацию объекта, 95% никто не контролирует состояние заземлителей и проводников
|
Странно такое слышать поскольку насколько я знаю, даже в японии есть система заземления. причем используется там система ТТ, ее вроде не считают безопасной, но думаю только потому. что делаем ее мы, а не японцы . Собственно у меня дома она и организована.
Но как мы далеко ушли от пробника собственно
|
|
|
26.11.2012, 22:17
|
#24
|
Бан за нарушения
Регистрация: 26.04.2010
Адрес: г.Житомир
Сообщений: 8,391
Поблагодарил(а) : 15,510
Поблагодарили 6,307 раз(а) в 3,416 сообщениях
|
Re: Почему горит пробник? ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Сообщение от maxim_minton
При собственно "заземлении" есть 2-а варианта:
1. Без УЗО. Тогда сопротивление заземляющего контура должно быть не более 4Ом.
2. С УЗО. Тогда сопротивление заземляющего контура нормируется по другому (точно формулу не помню, но цифра легко достижима штырем в земле), но чем меньше, тем лучше.
|
, какое отношение УЗО имеет к заземлению?
1.7.42. Защитное автоматическое отключение питания - автоматическое размыкание одного или нескольких линейных проводников и, в случае необходимости, нейтрального проводника, выполняемое с целью электробезопасности.
Термин «автоматическое отключение питания», используемый в главе, следует понимать как «защитное автоматическое отключение питания».
УЗО - устройство защитного автоматического отключения питания, реагирующее на дифференциальный ток.
Примечание. Дифференциальный ток - это векторная сумма токов, проходящих через устройство.
|
|
|
26.11.2012, 22:26
|
#25
|
Живу я тут
Регистрация: 18.08.2012
Адрес: Харьков
Сообщений: 123
Поблагодарил(а) : 4
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
|
Re: Почему горит пробник? ===www.aquaforum.ua===
А куда должен утечь диф ток, чтоб сработало УЗО?
Варианты:
1. Через Вас на трубу отопления, при этом чпокнув Вас. Возможно и неслабо, все зависит от работоспособности УЗО
2. Через РЕ проводник отключив УЗО.
Какой вариант Вам предпочтительней?
Вообще то УЗО было изобретно в европе. как дополнение к заземлению. к которому оно имеет самое непосредственное отношение, а если в нашей стране это неправильно написано в ПУЭ или неправильно понимается читаемыми, то это не проблема УЗО.
|
|
|
26.11.2012, 22:32
|
#26
|
Бан за нарушения
Регистрация: 26.04.2010
Адрес: г.Житомир
Сообщений: 8,391
Поблагодарил(а) : 15,510
Поблагодарили 6,307 раз(а) в 3,416 сообщениях
|
Re: Почему горит пробник? ===www.aquaforum.ua===
maxim_minton, Вам знакомо понятие "петля фаза-ноль"?
|
|
|
26.11.2012, 22:51
|
#27
|
Живу я тут
Регистрация: 18.08.2012
Адрес: Харьков
Сообщений: 123
Поблагодарил(а) : 4
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
|
Re: Почему горит пробник? ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Сообщение от nickanya
maxim_minton, Вам знакомо понятие "петля фаза-ноль"?
|
Более чем. Еврейский вопрос Вы лично знаете его значение в своем доме? А от него зависит жизнь Ваша, Ваших родных и жизнь техники которая включена в розетку, особенно если у Вас нет защиты от сверхтоков.
Давайте с другой стороны.
1. Дядя Вася сделал себе приятное и поставил рубильник на 40А. Но зажал и не поставил УЗО. В один прекрасный момент он полез в розетку и большим пальцем левой ноги коснулся батареи. Вопрос как долго будет трусить Дядю Васю до отключения автомата.
2. Все то же но дядя Вася решил сэкономить на водовке и поставил дифавтомат, но тоже на 40А. Вопрос тот же.
|
|
|
26.11.2012, 23:20
|
#28
|
Бан за нарушения
Регистрация: 26.04.2010
Адрес: г.Житомир
Сообщений: 8,391
Поблагодарил(а) : 15,510
Поблагодарили 6,307 раз(а) в 3,416 сообщениях
|
Re: Почему горит пробник? ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Сообщение от maxim_minton
Дядя Вася сделал себе приятное и поставил рубильник на 40А. Но зажал и не поставил УЗО. В один прекрасный момент он полез в розетку и большим пальцем левой ноги коснулся батареи. Вопрос как долго будет трусить Дядю Васю до отключения автомата.
|
Цитата:
Сообщение от maxim_minton
сэкономить на водовке
|
, никак не знаю, что такое водовка
Вопросы, мил человек, такого рода задавайте детям, на радиокружке!
Может быть они и не заметят разницы в рубильнике и автоматическом выключателе.
Всё что я хотел, я сказал!
В полный кувшин больше не вольёшь!
Удачи Вам в электротехнике!
|
|
|
27.11.2012, 12:19
|
#29
|
Живу я тут
Регистрация: 18.08.2012
Адрес: Харьков
Сообщений: 123
Поблагодарил(а) : 4
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
|
Re: Почему горит пробник? ===www.aquaforum.ua===
Спасибо, взаимно. Ниче, учитесь, читайте авось кувшин выростет. И изьяснятся научитесь, поскольку прочитав еще раз Ваши сообщения так и не понял,что Вы добивались.
|
|
|
27.11.2012, 23:01
|
#30
|
Бан за нарушения
Регистрация: 26.04.2010
Адрес: г.Житомир
Сообщений: 8,391
Поблагодарил(а) : 15,510
Поблагодарили 6,307 раз(а) в 3,416 сообщениях
|
Re: Почему горит пробник? ===www.aquaforum.ua===
Как же так
Цитата:
Сообщение от maxim_minton
ТТ, ее вроде не считают безопасной, но думаю только потому. что делаем ее мы, а не японцы . Собственно у меня дома она и организована.
|
Цитата:
Сообщение от maxim_minton
Ниче, учитесь, читайте
|
http://www.aquaforum.ua/showpost.php...&postcount=520 ?
И где же "ноль" делся, раз Вы всё понимаете?
|
|
|
|
|