Друзья, вот такой вопрос.
Насколько будет приемлема (безопасна) такая схема: есть две обычные розетки в квартире, расположены рядом:
- в одну воткнут через тройник 1) настольна лампа 11вт 2) свет в аквас из двух ламп по 15 вт
- во вторую воткнут тройник, в котором 1) фильтр акваель фам мини - 4,2 вт 2) обогреватель тетра 50 вт 3) удлинитель в котором сидит - фильтр 5вт, освещение две Т5 лампы по 24 Вт и компрессор тетра 2,5 вт.
Вот вторая розетка меня смущает - не много ли в нее натыкано?( Или нормально? А то так не хочеться ковырять стенку ради еще одной розетки.
Заранее большое спасибо за советы!
|
Просмотров: 6592
|
24.10.2010, 09:39
|
#2
|
Живу я тут
Регистрация: 27.08.2009
Адрес: киев академгородок.
Сообщений: 546
Поблагодарил(а) : 81
Поблагодарили 213 раз(а) в 146 сообщениях
|
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===
нормально у холодильника тоже 80-100 ват иничего.
__________________
чем дальше уходит аквариумист , тем лучше аквариуму.
|
|
|
Пользователь, который поблагодарил сергей1 за данный пост:
|
|
24.10.2010, 09:58
|
#3
|
Харьковский клуб аквариумистов
Регистрация: 19.11.2009
Адрес: Харьков
Сообщений: 1,949
Поблагодарил(а) : 533
Поблагодарили 1,063 раз(а) в 511 сообщениях
|
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Сообщение от сергей1
нормально у холодильника тоже 80-100 ват иничего.
|
У холодильника больше.
А, например, у маслянного обогревателя 1500 -2000 Вт. Так что,Vanilla, не заморачивайтесь, все нормально
__________________
|
|
|
Пользователь, который поблагодарил MSN за данный пост:
|
|
24.10.2010, 10:07
|
#4
|
Живу я тут
Регистрация: 24.11.2009
Адрес: Вольногорск
Сообщений: 190
Поблагодарил(а) : 131
Поблагодарили 205 раз(а) в 75 сообщениях
|
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===
...Уважаемая Vanilla, пойдите простым путем, если не хотите долбить стены, поставте удлинитель для комлов с 4-5 розетками и выключателем, и решится ваша проблема электрификации аквариума. Главное , что-бы на одну розетку нагрузка не превышала 6-10 ампер(т.е. 1000-1500вт.)
__________________
...кому что нравится- кому поп, кому попадья....- мне лично поповская дочь...
__________________
|
|
|
Пользователь, который поблагодарил bmv230 за данный пост:
|
|
24.10.2010, 10:15
|
#5
|
Живу я тут
Регистрация: 18.10.2009
Адрес: СПб
Сообщений: 206
Поблагодарил(а) : 193
Поблагодарили 586 раз(а) в 87 сообщениях
|
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===
на многих розетках написан ампераж розетки, например 16А но минимум 6А но скорее всего 10 или 16. напряжение в сети 220В, умножает 220(вольтаж)х6(ампераж) получаем допустимую нагрузку на точку(розетку) =1320Вт или 1,3кВт
|
|
|
Пользователь, который поблагодарил tolsty_ubludok за данный пост:
|
|
Реклама помогает развиваться |
|
24.10.2010, 10:17
|
#6
|
Живу я тут
Регистрация: 12.08.2009
Адрес: Днепропетровск;Клочко 6
Сообщений: 3,055
Поблагодарил(а) : 1,003
Поблагодарили 1,953 раз(а) в 849 сообщениях
|
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===
Всё нормально ничего не превышает.Я б на холодильник поставил реле отсечки напряжения,у меня стоит везде,много раз помогало.Стоит около 20 $.
__________________
с уважением SKS !!!
|
|
|
Пользователь, который поблагодарил sks за данный пост:
|
|
24.10.2010, 10:23
|
#7
|
Живу я тут
Регистрация: 12.08.2009
Адрес: Днепропетровск;Клочко 6
Сообщений: 3,055
Поблагодарил(а) : 1,003
Поблагодарили 1,953 раз(а) в 849 сообщениях
|
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===
У меня в одну розетку включено 2 аквариума со всем оборудованием.А это 2 наружных фильтра,2 внутренних,2 компрессора,2 обогревателя и 8 люминесцентных ламп,ещё шкаф купе подключён и время от времени утюг.Опасно не сколько подключено,а сколько включается одновременно(после отключения и включения напряжения например).
__________________
с уважением SKS !!!
|
|
|
Пользователь, который поблагодарил sks за данный пост:
|
|
24.10.2010, 10:29
|
#8
|
Живу я тут
Регистрация: 12.05.2005
Адрес: Kiev
Сообщений: 1,192
Поблагодарил(а) : 1,657
Поблагодарили 501 раз(а) в 322 сообщениях
|
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===
Друзья, спасибо большое за ответы! Немного успокоили) Меня просто смущало, что в одну розетку через разные удлинители натыкано много разных источников потребления энергии (пусть и даже сравнительно незначительных) Вот жена очень ругается, что это небезопасно) То есть, обжий ваттаж и если допустим, то количество вилок типа опасно) Это может быть правдой?) Или важнее общий ваттаж не зависимо от количества вилок? Уж извините ламера за дилетанство) ну вообще это не мое) а аквариумов натыкать оооочень хоцца))))
|
|
|
24.10.2010, 10:35
|
#9
|
Живу я тут
Регистрация: 24.11.2009
Адрес: Вольногорск
Сообщений: 190
Поблагодарил(а) : 131
Поблагодарили 205 раз(а) в 75 сообщениях
|
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===
....То есть, обжий ваттаж и если допустим, то количество вилок типа опасно) Это может быть правдой?) Или важнее общий ваттаж не зависимо от количества вилок? Уж извините ламера за дилетанство) ну вообще это не мое) а аквариумов натыкать оооочень хоцца)))).....
.... самое главное, общий ток (суммарный) потребления, а количество вилок в удлинителе портит только эстетическую часть вопроса...
__________________
...кому что нравится- кому поп, кому попадья....- мне лично поповская дочь...
__________________
|
|
|
Пользователь, который поблагодарил bmv230 за данный пост:
|
|
24.10.2010, 10:44
|
#10
|
Живу я тут
Регистрация: 18.10.2009
Адрес: СПб
Сообщений: 206
Поблагодарил(а) : 193
Поблагодарили 586 раз(а) в 87 сообщениях
|
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===
теоретически от количества соединений(вилок,тройников,удлинителей) не зависит допустимая мощность. Практически же увеличивая количество разъемных соединений Вы увеличиваете вероятность того что в каком то месте будет плохой контакт и как следствие нагрев места соединения(первая причина пожаров из-за электропроводки) вероятность плохого контакта прямо пропорциональна потребленной мощности. Так что я бы сказал что Ваша жена скорее права.
|
|
|
Пользователь, который поблагодарил tolsty_ubludok за данный пост:
|
|
24.10.2010, 11:25
|
#11
|
Живу я тут
Регистрация: 20.09.2009
Адрес: Луганск - Донецк, теперь Хмельницкий
Сообщений: 2,016
Поблагодарил(а) : 534
Поблагодарили 870 раз(а) в 633 сообщениях
|
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===
Согласен с tolsty_ubludok, но с оговоркой о "разумности пределов".
В смысле если в розетку включить вилку, на дальнем конце шнура которой будет компрессор на 6 Вт, то даже при "плохом" контакте нагрев будет таким незначительным, что окружающий воздух охладит все спокойно...
То есть выделяемая теплота опять же пропорциональна протекающему току...
__________________
|
|
|
Пользователь, который поблагодарил Ranger за данный пост:
|
|
24.10.2010, 11:42
|
#12
|
Харьковский клуб аквариумистов
Регистрация: 19.11.2009
Адрес: Харьков
Сообщений: 1,949
Поблагодарил(а) : 533
Поблагодарили 1,063 раз(а) в 511 сообщениях
|
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===
Согласен с Ranger, чтобы плохой контакт привел к пожару нужна большая мощность. В данном случае ее не видно
__________________
|
|
|
Пользователь, который поблагодарил MSN за данный пост:
|
|
24.10.2010, 12:42
|
#13
|
Живу я тут
Регистрация: 04.01.2009
Адрес: ПОЛТАВА (Kerch)
Сообщений: 10,916
Поблагодарил(а) : 8,274
Поблагодарили 9,368 раз(а) в 4,703 сообщениях
|
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===
Vanilla,-все что вы навктыкали по мощности еще раз по 10наверное можно..
но главное чтобы тройники были качественные-они щас как правило дерьмовые...да и сами разетки чтобы не раздолбанные были-иначе вознможно плохой контакт-нагрев ,оплавление итд....
__________________
Желаю, что бы все!...))))
__________________
|
|
|
2 пользователей поблагодарили Koroba за данный пост:
|
|
24.10.2010, 12:51
|
#14
|
Живу я тут
Регистрация: 12.05.2005
Адрес: Kiev
Сообщений: 1,192
Поблагодарил(а) : 1,657
Поблагодарили 501 раз(а) в 322 сообщениях
|
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===
Koroba,
Спасибо, земляк) И всем остальным тоже!)
Розетки нормальные, недавно после ремонта. Тройники и удлинители вроде тоже. ВОбщем, я идею понял, буду следить за качеством соединений) меня больше беспокоил вопрос общей нагрузки на розетку)
|
|
|
24.10.2010, 15:33
|
#15
|
Живу я тут
Регистрация: 14.12.2008
Адрес: г.Макеевка
Сообщений: 268
Поблагодарил(а) : 207
Поблагодарили 158 раз(а) в 89 сообщениях
|
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===
Вы упомянули удлинитель.
Если он длинный, его нельзя сворачивать. Ну и сечение провода, должно соответствовать.
|
|
|
Пользователь, который поблагодарил аббат за данный пост:
|
|
|
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
|