Старый 26.11.2012, 01:26   #16
Бан за нарушения
  
 
Регистрация: 26.04.2010
Адрес: г.Житомир
Сообщений: 8,391
Поблагодарил(а) : 15,510
Поблагодарили 6,307 раз(а) в 3,416 сообщениях
Re: Почему горит пробник? ===www.aquaforum.ua===

Нажмите на изображение для увеличения
Название: shema_podkluchenija_uzo.jpg
Просмотров: 357
Размер:	54.1 Кб
ID:	282728

nickanya поза форумом   Ответить с цитированием
Пользователь, который поблагодарил nickanya за данный пост:
Gooners (26.11.2012)
Старый 26.11.2012, 10:11   #17
Бан за нарушения
  
 
Регистрация: 09.10.2008
Адрес: Коцюбинское
Сообщений: 4,498
Поблагодарил(а) : 8,559
Поблагодарили 3,854 раз(а) в 1,863 сообщениях
Re: Почему горит пробник? ===www.aquaforum.ua===

[QUOTE='nickanya;2149353']Все УЗО оснащены не только защитой утечки, но и защитой на КЗ.[/QUOTE
НЕТ УЗО само нужно защищать от КЗ. Есть Дифавтоматы по простому говоря УЗО "спареное с автоматом".Тогда защитит от КЗ и от токов утечки.


Последний раз редактировалось Gooners; 26.11.2012 в 10:30..
Gooners поза форумом   Ответить с цитированием
Пользователь, который поблагодарил Gooners за данный пост:
nickanya (26.11.2012)
Старый 26.11.2012, 10:54   #18
Бан за нарушения
  
 
Регистрация: 26.04.2010
Адрес: г.Житомир
Сообщений: 8,391
Поблагодарил(а) : 15,510
Поблагодарили 6,307 раз(а) в 3,416 сообщениях
Re: Почему горит пробник? ===www.aquaforum.ua===

Скаляр, не стоит быть столь категоричным, в жизни много неизведанного
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%...BA%D0%BE%D0%B2

nickanya поза форумом   Ответить с цитированием
Пользователь, который поблагодарил nickanya за данный пост:
Gooners (26.11.2012)
Старый 26.11.2012, 11:01   #19
Бан за нарушения
  
 
Регистрация: 09.10.2008
Адрес: Коцюбинское
Сообщений: 4,498
Поблагодарил(а) : 8,559
Поблагодарили 3,854 раз(а) в 1,863 сообщениях
Re: Почему горит пробник? ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Сообщение от nickanya Посмотреть сообщение
Скаляр, не стоит быть столь категоричным, в жизни много неизведанного
100%
В вашей ссылке дифавтомат,о котором и написал в посте №17. А в вашей схеме в посте №16 после счетчика стоит обычное УЗО и оно не защитит от КЗ
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rc...IqXJKyHcfvGcDQ


Последний раз редактировалось Gooners; 26.11.2012 в 11:14..
Gooners поза форумом   Ответить с цитированием
Пользователь, который поблагодарил Gooners за данный пост:
nickanya (26.11.2012)
Старый 26.11.2012, 13:08   #20
Бан за нарушения
  
 
Регистрация: 26.04.2010
Адрес: г.Житомир
Сообщений: 8,391
Поблагодарил(а) : 15,510
Поблагодарили 6,307 раз(а) в 3,416 сообщениях
Re: Почему горит пробник? ===www.aquaforum.ua===

Скаляр, это была первая схема, что попалась в нете, работая в Энергонадзоре мы в ТЗ "забивали" именно дифы.
Говоря о УЗО, я имел ввиду именно диф, т.к. стараемся использовать технику по-максимуму.
Заземление - пережиток прошлого. У нас (страны бывшего СССР) оно используется, т.к нам "тяжело" (дорого) пользоваться с кабельной продукцией с ХОРОШЕЙ изоляцией. Вот и мудруем с контуром заземления, который после сдачи в эксплуатацию объекта, 95% никто не контролирует состояние заземлителей и проводников

При использовании проводников с правильной изоляцией заземление не нужно, да и опасно при грозах.

nickanya поза форумом   Ответить с цитированием
Пользователь, который поблагодарил nickanya за данный пост:
Gooners (26.11.2012)
Реклама помогает развиваться
Старый 26.11.2012, 23:00   #21
Живу я тут
  
 
Регистрация: 18.08.2012
Адрес: Харьков
Сообщений: 123
Поблагодарил(а) : 4
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Re: Почему горит пробник? ===www.aquaforum.ua===

А кто хоть слово сказал про "зануление", это такой вариант самоубийства, что лучше не придумаешь. Собственно УЗО не оснащено защитой от КЗ (я так понимаю вы имеете в виду перегрузку по току), это диф. автомат оснащен защитами УЗО и защитой от перегрузки по току.
Схема с занулением никогда не была, не есть и не будет безопасной априории. поскольку, если пьяный дядя Вася при копании в вашем этажном щитке перепутает ноль с фазой, Вы его даже отблагодарить не успеете

При собственно "заземлении" есть 2-а варианта:
1. Без УЗО. Тогда сопротивление заземляющего контура должно быть не более 4Ом.
2. С УЗО. Тогда сопротивление заземляющего контура нормируется по другому (точно формулу не помню, но цифра легко достижима штырем в земле), но чем меньше, тем лучше.

maxim_minton поза форумом   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 23:02   #22
Живу я тут
  
 
Регистрация: 18.08.2012
Адрес: Харьков
Сообщений: 123
Поблагодарил(а) : 4
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Re: Почему горит пробник? ===www.aquaforum.ua===

И еще чуть не забыл, самое главное, что упускают зачастую и электрики, при смонтированной системе заземления, обязательно должна быть смонтирована система уравнивания потенциалов. Иначе заземление Вас может и не спасти.

maxim_minton поза форумом   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 23:05   #23
Живу я тут
  
 
Регистрация: 18.08.2012
Адрес: Харьков
Сообщений: 123
Поблагодарил(а) : 4
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Re: Почему горит пробник? ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Сообщение от nickanya Посмотреть сообщение
Скаляр,
Заземление - пережиток прошлого. У нас (страны бывшего СССР) оно используется, т.к нам "тяжело" (дорого) пользоваться с кабельной продукцией с ХОРОШЕЙ изоляцией. Вот и мудруем с контуром заземления, который после сдачи в эксплуатацию объекта, 95% никто не контролирует состояние заземлителей и проводников
Странно такое слышать поскольку насколько я знаю, даже в японии есть система заземления. причем используется там система ТТ, ее вроде не считают безопасной, но думаю только потому. что делаем ее мы, а не японцы . Собственно у меня дома она и организована.


Но как мы далеко ушли от пробника собственно

maxim_minton поза форумом   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 23:17   #24
Бан за нарушения
  
 
Регистрация: 26.04.2010
Адрес: г.Житомир
Сообщений: 8,391
Поблагодарил(а) : 15,510
Поблагодарили 6,307 раз(а) в 3,416 сообщениях
Re: Почему горит пробник? ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Сообщение от maxim_minton Посмотреть сообщение
При собственно "заземлении" есть 2-а варианта:
1. Без УЗО. Тогда сопротивление заземляющего контура должно быть не более 4Ом.
2. С УЗО. Тогда сопротивление заземляющего контура нормируется по другому (точно формулу не помню, но цифра легко достижима штырем в земле), но чем меньше, тем лучше.
, какое отношение УЗО имеет к заземлению?
1.7.42. Защитное автоматическое отключение питания - автоматическое размыкание одного или нескольких линейных проводников и, в случае необходимости, нейтрального проводника, выполняемое с целью электробезопасности.

Термин «автоматическое отключение питания», используемый в главе, следует понимать как «защитное автоматическое отключение питания».

УЗО - устройство защитного автоматического отключения питания, реагирующее на дифференциальный ток.

Примечание. Дифференциальный ток - это векторная сумма токов, проходящих через устройство.

nickanya поза форумом   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 23:26   #25
Живу я тут
  
 
Регистрация: 18.08.2012
Адрес: Харьков
Сообщений: 123
Поблагодарил(а) : 4
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Re: Почему горит пробник? ===www.aquaforum.ua===

А куда должен утечь диф ток, чтоб сработало УЗО?

Варианты:
1. Через Вас на трубу отопления, при этом чпокнув Вас. Возможно и неслабо, все зависит от работоспособности УЗО
2. Через РЕ проводник отключив УЗО.

Какой вариант Вам предпочтительней?

Вообще то УЗО было изобретно в европе. как дополнение к заземлению. к которому оно имеет самое непосредственное отношение, а если в нашей стране это неправильно написано в ПУЭ или неправильно понимается читаемыми, то это не проблема УЗО.

maxim_minton поза форумом   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 23:32   #26
Бан за нарушения
  
 
Регистрация: 26.04.2010
Адрес: г.Житомир
Сообщений: 8,391
Поблагодарил(а) : 15,510
Поблагодарили 6,307 раз(а) в 3,416 сообщениях
Re: Почему горит пробник? ===www.aquaforum.ua===

maxim_minton, Вам знакомо понятие "петля фаза-ноль"?

nickanya поза форумом   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 23:51   #27
Живу я тут
  
 
Регистрация: 18.08.2012
Адрес: Харьков
Сообщений: 123
Поблагодарил(а) : 4
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Re: Почему горит пробник? ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Сообщение от nickanya Посмотреть сообщение
maxim_minton, Вам знакомо понятие "петля фаза-ноль"?
Более чем. Еврейский вопрос Вы лично знаете его значение в своем доме? А от него зависит жизнь Ваша, Ваших родных и жизнь техники которая включена в розетку, особенно если у Вас нет защиты от сверхтоков.

Давайте с другой стороны.
1. Дядя Вася сделал себе приятное и поставил рубильник на 40А. Но зажал и не поставил УЗО. В один прекрасный момент он полез в розетку и большим пальцем левой ноги коснулся батареи. Вопрос как долго будет трусить Дядю Васю до отключения автомата.
2. Все то же но дядя Вася решил сэкономить на водовке и поставил дифавтомат, но тоже на 40А. Вопрос тот же.

maxim_minton поза форумом   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 00:20   #28
Бан за нарушения
  
 
Регистрация: 26.04.2010
Адрес: г.Житомир
Сообщений: 8,391
Поблагодарил(а) : 15,510
Поблагодарили 6,307 раз(а) в 3,416 сообщениях
Re: Почему горит пробник? ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Сообщение от maxim_minton Посмотреть сообщение
Дядя Вася сделал себе приятное и поставил рубильник на 40А. Но зажал и не поставил УЗО. В один прекрасный момент он полез в розетку и большим пальцем левой ноги коснулся батареи. Вопрос как долго будет трусить Дядю Васю до отключения автомата.

Цитата:
Сообщение от maxim_minton Посмотреть сообщение
сэкономить на водовке
, никак не знаю, что такое водовка

Вопросы, мил человек, такого рода задавайте детям, на радиокружке!
Может быть они и не заметят разницы в рубильнике и автоматическом выключателе.

Всё что я хотел, я сказал!
В полный кувшин больше не вольёшь!
Удачи Вам в электротехнике!

nickanya поза форумом   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 13:19   #29
Живу я тут
  
 
Регистрация: 18.08.2012
Адрес: Харьков
Сообщений: 123
Поблагодарил(а) : 4
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Re: Почему горит пробник? ===www.aquaforum.ua===

Спасибо, взаимно. Ниче, учитесь, читайте авось кувшин выростет. И изьяснятся научитесь, поскольку прочитав еще раз Ваши сообщения так и не понял,что Вы добивались.

maxim_minton поза форумом   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 00:01   #30
Бан за нарушения
  
 
Регистрация: 26.04.2010
Адрес: г.Житомир
Сообщений: 8,391
Поблагодарил(а) : 15,510
Поблагодарили 6,307 раз(а) в 3,416 сообщениях
Re: Почему горит пробник? ===www.aquaforum.ua===

Как же так
Цитата:
Сообщение от maxim_minton Посмотреть сообщение
ТТ, ее вроде не считают безопасной, но думаю только потому. что делаем ее мы, а не японцы . Собственно у меня дома она и организована.
Цитата:
Сообщение от maxim_minton Посмотреть сообщение
Ниче, учитесь, читайте
http://www.aquaforum.ua/showpost.php...&postcount=520 ?
И где же "ноль" делся, раз Вы всё понимаете?

nickanya поза форумом   Ответить с цитированием


Share/Bookmark

Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход




Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
(с)Бешлега Олександр Анатолійович, 2002-2024. Використання матеріалів сайту без посилання на джерело заборонено.
Дякуємо за ліцензійну версію форума компанію Барбус, представника торгової марки Sera в Україні.

Друзі форуму: Зоомагазин byCOLLAR.com; waudog.ua

AQA.ru  - все об аквариумах

no new posts