Показати повну версію : Тяжелый аквариум у капитальной стены
Дима в шапочке
06.10.2011, 16:37
Уважаемые господа поделитесь опытом эксплуатации аквариумных систем, распределенный вес которых превышает 700 кг/м кв в панельных домах.
Собираюсь поставить в углу с капитальными стенами 850 кг (полная масса системы) на площади 1 м кв. Тумба с металлокаркасом без ножек, внизу подкладка из OSB, далее ламинат и стяжка. Общался со строителями - у них есть сомнения.
Те кто эксплуатировали подобные системы, замечали ли вы деформации перекрытий, трещины или другие явления от приложения таких нагрузок в панельных домах советской постройки?
Starcomputer
06.10.2011, 16:46
Все зависит от качества пола. Сверху плит перекрытия в панельных домах насыпан шумопогаситель (керамзит, жужалка) а затем налита цементная стяжка. Вот от качества этой стяжки все и зависит :)
Анатолий
06.10.2011, 17:03
Все зависит от качества пола.
Т. есть,еще и его состояния.У меня 3х комнатная хрущевка.2 аквакомплекса стоят под стенками.Один примерно 1,5 тн.Это 3 аквариума с аппаратурой,второй 1 тн. 2 аквариума с аппаратурой.Первый аквакомплекс покоится на прямоугольной сплошной подставке Р=1900х600х700.Второй 2000х550х550,правда основной аквас акриловый,и 4 точки опоры-квадратные металлические листы,приваренные к стойкам, листы 150х150 мм.За 10 лет эксплуатации претензий к полу нет.ИМХО,доска на полах-40мм.
Starcomputer
06.10.2011, 17:06
Ну у меня досок нет, но поверх уже имеющейся стяжки при ремонте квартиры вылили еще одну толщиной 3 см. Тонна стоит на каркасе, пока нормально.
Анатолий
06.10.2011, 17:08
Тонна стоит на каркасе, пока нормально.
ИМХО,да все нормально....
Starcomputer
06.10.2011, 17:09
Приятно что тумбу выравнивать не надо, новая стяжка вылита по уровню по всей квартире :)
Дима в шапочке
06.10.2011, 17:16
а не замечал ли кто-нибудь, что от нагрузки изменялось положение плиты перекрытия и появлялись трещины из-за этого?
Анатолий
06.10.2011, 17:18
Да такого и близко небыло.....
ikhtiandr
06.10.2011, 17:24
А строители дали добро ставить аквариум на ламинат? Вот чего бы я не делал- так этого.
Дима в шапочке
06.10.2011, 17:31
со строителями нагрузки только обсуждали. На ламинат плиту OSB 19мм планирую положить. А что не так с наличием ламината?
Starcomputer
06.10.2011, 19:11
А что не так с наличием ламината?
Если пол неровный, то под тяжестью тумбы и аквариума ламинат треснет.
поцепите все на стену или перенесите часть нагрузки на стену
у меня под 400 кг на стене висит(правда в углу)
Дима в шапочке
06.10.2011, 20:12
касательно стенного крепления - есть определенные сложности. Наверное можно переделать конструкцию с вариантом частичной разгрузки на стену, но пока непонятно насколько критично делать такую переделку
Maxxwell
06.10.2011, 20:34
Ламинат предусмотрен как плавающий пол, если его прижать к полу он с другой строны может поднятся со временем или разойтись по швам. Обрезайте ламинат там где будет стойка с тяжестью!
Badyoruy
06.10.2011, 21:35
Дима в шапочке
Пункт перший.
Корисне нормативне (характеристичне) навантаження в житлових приміщеннях, згідно Державних будівельних норм (ДБН В.1.2-2:2006 "НАВАНТАЖЕННЯ І ВПЛИВИ Норми проектування"), становить 150кг/м^2.
Коефіціент надійності за навантаженням γƒm=1,3, приміняється коли нормативне (характеристичне) значення навантаження має менше 200кг/м^2 (в нас 150кг/м^2).
Відповідно розрахункове навантаження (допустиме) на конструкцію перекриття 150×1,3=195кг (≈200кг/м^2) і це на кожен квадратний метр підлоги, прикиньте чи є у Вас таке навантаження в квартирі, я даю 100% що немає.
Пункт 2.
Як інженер конструктор, я Вам скажу таке, що плити перекриття для житлових будинків розраховані на навантаження 800 кг/м^2.
Це навантаження включає власну вагу плити (панелі перекриття приблизно 350кгм^2), а також вагу шарів підлоги (вага стяжки та утеплювача по плиті перектиття приблизно 150кг/м^2.
Отже в нас залишається 800-350-150=300кг/м^2.
Тому візьміть вагу акваріумного причандалля (повна вага системи 850 кг) розділіть на плошу обпирання (площу тумби вплані) і отримаєте розподілене навантаження. Якщо прийняти до уваги, що акваріум буде стояти у кутку кімнати допустиме навантаження можна прийняти і до 400 кг/м^2.
Ставте акваріум і не преживайте перкриття витримає, а от ламінат раджу вам замінити так як ви пропонуєте на ОСП плиту, такеж рішення пропонує Maxxwell.
Якщо щось незрозуміло виклав, запитуйте.
Дима в шапочке
06.10.2011, 21:59
2 Badyoruy
Ваши рассуждения мне понятны до момента, когда вы выводите цифру распределенной нагрузки 400 кг/м кв. Но как это сравнивается с 1м кв в углу, где будут стоять мои 850кг? Если рассматривать по сопромату плиту как балку, тогда я понимаю о чем речь, но Жб плиту считают, как оболочку, а тут я не не знаю, как распределенную нагрузку сравнивать с точечной.
Badyoruy
06.10.2011, 23:09
Дима в шапочке,
Точкове прикладення навантаження це умовність, Ваші 850 кг в даному випадку можна прийняти як розподілене навантаження по певній площі (в нашому випадку площі опирання тумби).
Умовність полягає у тому що, майже любе навантаження прикладається з розподіленням по певній площі. Якщо розподілення навантаження відносно об'єкта прикладання мале, маємо зосереджене навантаження, якщо розподілення навантаження відносно об'єкта прикладання велике - маємо розподілене навантаження.
У Вашому випадку точкова навантаження було б тоді, коли припустимо Ваш акваріум стояв на металевій стійці діаметром скажімо до 500 мм, а у Вас вага буде розподілятися через вертикальні частини тумби.
850кг / (площу опирання тумби в м^2) = розподілене навантаження (кг/м^2) порахуйте, скажу Вам більше, у кутку панель витримає і більше ніж 400 кг/м^2, а от якби по середині кімнати, то це було б значно критичніше.
Стосовно плит перекриття в збірних панельних будинках, плити хоча і оперті по контуру (4 стіни) працюють по коротшому прольоту, особливо коли відношення довжини до ширини опирання (плити) 2/1 і більше.
Ух такого накрутив, аж страшно. Які у Вас розміри тумби (ширина і довжина)??
Дима в шапочке
06.10.2011, 23:56
опорный периметр металлокаркаса 150х60 см, подкладная плита 170х65см
Тогда получается согласно вашей формуле я вдвое превышаю максимально допустимую нагрузку на перекрытие. И выходит что аквариум ставить нельзя :(
Badyoruy
07.10.2011, 10:26
Да по розрахунку виходить≈770 кг/м^2, забагато. Чіпляйтесь на стіну, правда мороки з цим буде, якщо своїми силами.
Якого року зведений будинок (в технічному паспорті або інвентарній справі має бути вказаний рік здачі будівлі в експлуатацію)?
Дима в шапочке
07.10.2011, 10:30
спасибо за помощь в расчетах. Год сдачи посмотрю вечером. А если брусьев длинных наложить под тумбу, чтоб площадь до 2м/кв вывести, будет интересно равномерное распределение нагрузки?
Здравствуйте! Не буду создавать новую тему,спрошу здесь. Живу я в частном доме,полы деревянные,доски. Раньше у меня был аквариум на 270 литров,года два как продал. Сейчас хочу купить литров на 400,но беспокоят полы. Выдержат ли они такой вес? Ставить собираюсь вдоль несущей стены. Заранее спасибо.
Badyoruy
07.10.2011, 15:40
Думаю, що потрібно взнати стан лаг по яких укладені доски, а саме краще вирізати підлогу та залити в місці встановлення акваріуму окремий фундамент, дорого і роботи до халєри, але надійно.
Дима в шапочке
07.10.2011, 16:31
с целью увеличения опорной поверхности думаю поставить аквариум на 3 лага из клееного бруса 100х100 длиной 3,5 метра. Внешний периметр тогда получиться 3.5х0.7 м.
Вопрос, будет ли у брусьев достаточная жесткость, чтобы распределять нагрузку? Можно ли 3 лага рассматривать как прямоугольный периметр?
Starcomputer
07.10.2011, 16:35
у кутку панель витримає і більше ніж 400 кг/м^2, а от якби по середині кімнати, то це було б значно критичніше.
Посредине выдержит до тонны на 1 кв.м. В углу .... ну тонны две наверно :)
Starcomputer
07.10.2011, 16:43
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (http://www.vashdom.ru/gost/9561-91/)
Дима в шапочке
07.10.2011, 17:55
Посредине выдержит до тонны на 1 кв.м. ...
Очень хочется верить, но все нормативы дают не более 800 кг/м кв пользовательской нагрузки, без учета стяжки. Запас прочности 10%.
В новых домах говорят бывают перекрытия 1500 кг/м кв.
Дима в шапочке
09.10.2011, 16:37
Купил 25мм плиту из клееного дуба площадью 2м кв. Такое решение даст нагрузку до 500кг/м кв, что будет вписываться в СНиП.
З.Ы если кому интересно панельный дом проекта Т-96
Chaiinik
10.10.2011, 09:12
У меняа дощатом(подпененом) полу стоит под стеной около 1т на 1 кв.метр.
Имхо, единственное препятствие в вашем случае вижу в том, что ламинат может топорщиться(вспучиться) на месте-сразу(30-50см) после нагрузки(за счёт п/п подложки) - но наверняка сказать трудно. Как вариант - убрать ламинат из-под тумбы, или разделить разрезным швом.
Badyoruy
10.10.2011, 12:27
Купил 25мм плиту из клееного дуба площадью 2м кв.
Ставте на цю плиту в кутку кімнати, ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ.
vBulletin версії 3.8.7, © 2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010