КПК

Показати повну версію : Аномалия с РН


mrFresh
11.02.2012, 19:31
Не сколько дней подряд замечаю что мой РН- контролер (РН-201) странно начал работать, показания на табло постоянно скачут, меняются , клапан в это время часто начинает открываться- закрываться.В течение дня работает нормально,вечером начинаются с ним такие выше о писаные аномалии. Может у кого из обладателй РН- контролеров случалось нечто подобное или кто в теме поделитесь советом как быть ?
Спасибо.

Xимик_UA
11.02.2012, 20:01
Имхо: разрыв контакта в цепи - или проводок где-то переломался/плохо припаяный, или рН-электрод отправляется в страну вечно свежего мотыля...

mrFresh
11.02.2012, 20:11
электрод новый, перед Новым годом менял, контакты проверю,
спасибо.

Mykhaylo
11.02.2012, 20:53
Еще может что-то "искрить" рядом, но варианты Xимик_UA более реальные.

vadimk005
11.02.2012, 21:01
Если РН- контролер вытворяет такое только вечером - проверьте напряжение в сети. Скорее всего Вы отметите не 220 В а снижение до 200-210 или же кратковременные скачки напряжения. Такое сейчас бывает, потому как нагрузка на подстанции увеличилась, а подстанции никакой дурак не усиливал и не модеренизировал. Если сие присутствует - поставьте стабилизатор, должно помочь. Скорее всего вечером контроллер или датчик "сходят с ума" по этой причине, т.к. основная нагрузка на сети идет вечером, когда мы с Вами возвращаемся домой и хотим попить чайку из электрочайника..