Показати повну версію : электромагнитный клапан на 220В
semenoff
31.08.2007, 06:27
подскажите плз, припёрли мне тут клапан электромагнитный, но он на 220 вольт, будет ли работать это чудо? точнее он работает, не опасно ли это?
он ещё совковый, 1984 год выпуска...
А чего ему не работать? Куда он денется?:) Если надо им управлять, то можно через рэле развязку организовать 12/220 или 24/220, это проще, чем 2 байта отослать. Безопасность зависит от того, где он будет работать, насколько грамотно вы организуете защиту от дурака и подобных факторов. Я стараюсь не использовать в банке напряжения выже 24 вольт, т.к. не доверяю даже себе:)
Миша, дело в том что клапана разные бывают - продолжительной работы или кратковременной.
Тут ты прав, но если использовать пых-контроллер, то подойдут любые. Я без контроллера использовал клапан вполне успешно, но делал ему активное охлаждение кулером, работал он у меня по 12 часов в сутки и до сих пор в строю.
http://www.aquaforum.kiev.ua/gallery/details.php?image_id=2362
После покупки этого клапана, порадовавшись некоторое время было установленно что, предназначен он для подачи воздуха и для работы в кратковременном режиме, но если изготовить схему на удержание постоянным напряжением то он работает и не греется, пришлось отложить на полку, этот гемор городить нет смысла, если можно купить нормальный клапан.
От сварочного полуавтомата;) Он выносливей, чем автомобильный.
vBulletin версії 3.8.7, © 2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010