Увійти

Показати повну версію : Расчет нагрузки


iglesias
13.01.2008, 11:54
Кто-то расчитывал нагрузку которую создает аквариум и соответственно расчитывали ли основание на котором стоит аквариум ?
меня смущает , я планирую ставить аквариум 2х0.7х0.8 - это тонна веса, площадь - 1.5 кв.м т.е. нагрузка 750 кг на метр, расчетная нагрузка бетонных перекрытий 800 кг/м провалится не провалится, а вот сыграть перекрытие может, у соседей снизу могут пойти трещины.
рядом правда есть несущая стена к которой можно дополнительно закрепится......
кто-то сталкивался с подобными проблемами и как их решить ?

Флорастим
13.01.2008, 12:47
рядом правда есть несущая стена к которой можно дополнительно закрепится......


Если есть возможность закрепиться, значит надо закрепляться.

Либо вскрывайте пол, делайте распределяющую нагрузку подушку.

Маленький_Мук
13.01.2008, 13:19
Сходите на АвкаЛого. Там есть тема Бориса Крамера, в ней подробно описано как он решал эту проблему.

iglesias
13.01.2008, 19:19
Большое спасибо за оперативные ответы. Завтра муж съездит в институт к преподавателю сопромата, расчитают все возможные варианты.

@lex
13.01.2008, 21:21
Ни каких проблем такая нагрузка не создаст, так как она приложена не вседине плиты, а вместе ее заделки(защемлении) в несущею стену. Стена на то и несущая - на нее опирается панель перекрытия, а сверху на плите стоит следующая стена, плита получается защемлена между двух стен и обычно это все перевязывается арматурой.

Fedor256
15.01.2008, 09:10
Ни каких проблем такая нагрузка не создаст, так как она приложена не вседине плиты, а вместе ее заделки(защемлении) в несущею стену. Стена на то и несущая - на нее опирается панель перекрытия, а сверху на плите стоит следующая стена, плита получается защемлена между двух стен и обычно это все перевязывается арматурой.

+1 code69
Сам год назад задумывался о нагрузке на пол, т.к. на площать пола 0,9*0,9м ставил аквариум и общий вес должен был быть более тонны. Был котов пойдти на кардинальные меры по усилению пола как делал Борис Крамер, но потом вспомнил как видел стойки с аквариумами в квартирах с железобетонными плитами и без усилений оных - аквариуму в мая будет год как стоит - прогиба плит нет, хотя первые несколько месяцев мерял натянутой леской, есть ли прогиб :)

iglesias
15.01.2008, 20:20
Решили увеличить тумбу в размерах, т.е. нагрузка будет на площадь 3мх0,8м
Аквариум остается 2мх0,7х0,8 (h). Поставим его по середине тумбы.
Может прикрепим тумбу к стене. Тумба из квадратной трубы 70Х40 мм., столешница лист металла+ОСБплита+пенопласт

@lex
15.01.2008, 20:30
Решили увеличить тумбу в размерах, т.е. нагрузка будет на площадь 3мх0,8м
Аквариум остается 2мх0,7х0,8 (h). Поставим его по середине тумбы.
Может прикрепим тумбу к стене. Тумба из квадратной трубы 70Х40 мм., столешница лист металла+ОСБплита+пенопласт

Крепление к стене может создать в ней дополнительный изгибающий момент на который стена явно не была расчитана.

bulk
05.02.2008, 08:35
Меня тоже смущает вес. Может подскажете. Хочу несколько аквариумов поставить в комнате 17 м.2 Вес всех аквриумов около 6 тон. Как-то пугаюсь все время, хотя многие аквариумисты одну комнату в квартире под аквариумы определяют. Кто-то утешит или наоборот озадачит?

iglesias
23.03.2008, 14:31
Добрый день
Поставили мы аквариум как и планировали возле несущей стены на тумбу длиной 3 метра.
Сам аквариум:
2000х700х800
Светильник Aquasunlight NG 180см сильвер (3х150w+2xT5 80w)
Фильтрационная система RIFF 2000 для морских аквар. До 1500л
Ультрафиолет HELIX MAX 55W (воре до 1500л)
Образователь волн VAWER-1500 с блоком управления 3шт

03.03.2008 завезли 100кг ЖК
13.03.2008 еще 150кг ЖК
Сейчас уже плавают 2 Amphiprion ocellaris