КПК

Показати повну версію : Ремонт ЭПРА. Нужен совет.


Shrike
24.08.2015, 18:27
Здравствуйте!

Со всем пониманием, что это не форум электриков, рискну задать вопросы...

Имеется 4х36 ламп, подключенных через 2 ЭПРА. Они успешно сдохли и настало время заняться проблемой. Купил 2 Feron 2х36W. Буквально 5 часов и я смог запустить по лампе из каждой пары. Причем, в одной паре вторая лампа пытается включиться и сразу гаснет, во второй - зажигается только одна, вторая - даже не пытается.

Все лампы рабочие, выяснил, меняя их местами.

Вопрос: я перепутал провода при подключении к ЭПРА или Feron - такой Feron, что может зажечь только одну лампу?

Спасибо.

Сергій М
24.08.2015, 19:31
С проводами у меня такое же, тоже 2 Feron,а стоят - меняю провода на лампе (нет патронов) - всё горит, но только после того как перезапустите ЭПРА (выкл и вкл).

Shrike
24.08.2015, 19:36
Мало что понял... Включал-выключал многократно. Не вариант.

Сергій М
24.08.2015, 19:38
нет, на выходах самой лампы меняю провода, с каждой стороны отдельно
кажется что просто Вы запутались в схеме подключения каждой лампы, проверьте каждый проводок

ua_kh
24.08.2015, 21:01
нарисуйте схему как подключены лампы

вот темка в ней есть схема как подкл http://www.forum.aquastatus.ru/viewtopic.php?f=31&t=6090&start=20

Сергій М
24.08.2015, 21:10
схема нарисована на ЭПРА (или на упаковке) и только ей нужно следовать, у каждого изготовителя свои схемы
http://xn--80aaihworpik.xn--p1ai/content/images/image_82131ballast_elektronnyiy_2h36W.jpg

RozarioAgro
24.08.2015, 22:27
У меня на Фероне такая схемка

http://savepic.net/7147054m.jpg (http://savepic.net/7147054.htm)

Сергій М
24.08.2015, 22:59
Действительно ...
Даже одна модель выпущенная в разные годы может иметь разную схему, подключайте только по той что на Вашей ЭПРА или в документации к ней.

Shrike
25.08.2015, 15:47
кажется что просто Вы запутались в схеме подключения каждой лампы, проверьте каждый проводок

Вы понимаете, меня смущает, что в одной паре вторая лампа на секунду все-таки загорается. Т. е. впечатление, что не хватает мощи у ЭПРА. Или это, все-таки, может быть при неправильном подключении?

Я вот задумался, имеет ли значение, как приходят провода в патрон? Просто патроны запаяны и я не могу проконтролировать, какой повод куда подключен. Есть ли смысл менять местами на ЭПРЕ провода и не приведет ли это к каким-нибудь ярким спецэффектам с искрами и дымом?

... черт, не понятно написал... code13

Еще раз... К каждому патрону идут 2 провода, скажем, синий и коричневый. Может ли быть проблема в том, что они поменялись местами? Первые и вторые:

http://5.firepic.org/5/images/2015-08/25/me5hqsqyv96a.jpg

Shrike
25.08.2015, 19:52
Не дождавшись ответа, начал экспериментировать. Я отключил от ЭПРА одну пару проводов, которая шла на один патрон... Включил... Вторая лампа загорелась ярче, чем нужно, а первая в пол накала. И через секунд 10 ЭПРА решил выйти на орбиту и громко взорвался.

Сижу и не понимаю: почему вообще загорелась первая лампа? Ведь с одной стороны она была отключена! Почему взорвалась ЭПРА?

Вот моя схема, там я нарисовал крестом, где отсоединил провода:

http://5.firepic.org/5/images/2015-08/25/qeroa2ft78sp.jpg

Сергій М
25.08.2015, 20:27
code15 code15
Абалдеть, такого результата я никак не ожидал ...
У меня идут к каждой лампе просто - провода, с коннекторами от комп. разъёмов, отдельно, у нас на форуме вычитал и так сделал (уж больно дорогие патроны вл.стойкие) - вот пример - http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=28808 - никаких патронов.
И если при присоединении лампы (замене, перестановке) я путаю провода, то просто меняю местами, соответственно выключив ЭПРА, включаю - и всё работает. У меня ЭПРА - именно такая же как и у Вас, схема та же.
Но взрыв - это ппц ...

П.С. Вы писали что у Вас ЭПРА 2 х 36Вт , а на фото 2 х 18 Вт - может поэтому ЭПРА офигела от подключения на неё 2-х ламп которым нужно в 2 раза больше мощности ???

Shrike
25.08.2015, 20:41
Нет, по 2х36. Не заметил. Это не мое фото. :-)

В общем, покурил я схему еще раз, нашел отличия. Переделал. Теперь 2 горит, 1 не горит. О, горе мне!


Но взрыв - это ппц ...


Ну, взрыв, это я преувеличил, наверное. Знатно хлопнуло, но без световых эффектов и автоматы целые. Хотя, корпус развалился, на месте какого-то диода - одни ножки... Испарился, что ли...

Сергій М
25.08.2015, 20:54
Ну, типа да, горе, от того что поздно нормально "покурили схему".Так Вы теперь недовзорванную ))) ЭПРА опять запустили и поэтому :
2 горит, 1 не горит
вообще то у Вас должно быть 4 лампы ...
а то я уже полностью запутался ..... вааще ..))

Shrike
25.08.2015, 21:02
Да, у меня 4 лампы и 2 ЭПРА. Было 2. Сгоревшую ЭПРА выкинул, вторую мучаю.

В общем, я уже точно по схеме сделал. Все прозвонил. Выяснил, что полярность к одному патрону не важна. Идеи пока закончилилсь. Когда решу проблему, обязательно составлю how to.

Посетила еще одна идея. Слева 5 клемм, а на схеме 4. Разводка у пятой есть. Может, в этом беда...
http://firepic.org/images/2015-08/25/hymxpanzi8bi.jpg

Shrike
25.08.2015, 21:50
Все. Решение готово. Оказалось, на коробке схема не соответствует плате.
Схема для подключения ЭПРА Feron EB52 2x36 вот:
http://firepic.org/images/2015-08/25/yqsvfhc592mk.jpg

Сергій М
25.08.2015, 21:52
сказать - "Китайсы блин ... чтоб их ... " - это ни сказать ничего.

Shrike
26.08.2015, 13:12
Всем спасибо, тему закрываю.