Показати повну версію : балласт 54w на 39w
добрый вечер подскажите
есть балласт Vossloh Schwabe ELXc 254.865 2х54w
есле к нему подключить лампы 2х39 (при подключении горит все и работает как должно), от этого срок службы ламп изменится и вообще ожно ли так подключать?
Kasatka_ok
26.01.2016, 22:36
Тоже интересовалась этим вопросом. Спрашивала у специалистов. Ответили, что если очень надо и нет подходящего баласта - можно, но лучше найти подходящий по мощности. Запуская лампы с таким запасом прочности уменьшается срок жизни ламп.
yarishNEW
21.03.2016, 20:43
Можно вполне включать лампы 39Вт Осрам к ЭПРА 54Вт Осрам.
У лампы 39Вт рабочее напряжение 118Вольт, а у лампы 54Вт напряжение 120Вольт. Как видим, небольшой перекал лампы (около 1,5%) не приведет к плачевным последствиям.
Разница в мощности здесь не играет никакой роли т.к. мы подключаем МЕНЕЕ МОЩНУЮ лампу т.е. ЭПРА получается работает на 72% своей номинальной мощности.
Вот если бы мы к ЭПРА на 39Вт подключили 54Вт - тут уже были бы проблемы т.к. ЭПРА в этом случае был бы перегружен и в результате сгорел бы.
aleks342
26.03.2016, 19:44
Всех приветствую!
Вот наконец то счастье сбылось))) нашел я лампы SYLVANIA Т8 38вт,хотя мечтал о Т5)))
вопрос-эпра 2х36 без последствий для ламп можно подключить?Просто с эпра в наших краях тоже печально
и стоит ли покупать для Т5 специально и какая разница с универсальными для Т5/8???
Можно вполне включать лампы 39Вт Осрам к ЭПРА 54Вт Осрам.
У лампы 39Вт рабочее напряжение 118Вольт, а у лампы 54Вт напряжение 120Вольт. Как видим, небольшой перекал лампы (около 1,5%) не приведет к плачевным последствиям.
Разница в мощности здесь не играет никакой роли т.к. мы подключаем МЕНЕЕ МОЩНУЮ лампу т.е. ЭПРА получается работает на 72% своей номинальной мощности.
Вот если бы мы к ЭПРА на 39Вт подключили 54Вт - тут уже были бы проблемы т.к. ЭПРА в этом случае был бы перегружен и в результате сгорел бы.
Впринц так и думал, спасибо за пояснение
Можно вполне включать лампы 39Вт Осрам к ЭПРА 54Вт Осрам.
У лампы 39Вт рабочее напряжение 118Вольт, а у лампы 54Вт напряжение 120Вольт. Как видим, небольшой перекал лампы (около 1,5%) не приведет к плачевным последствиям.
Разница в мощности здесь не играет никакой роли т.к. мы подключаем МЕНЕЕ МОЩНУЮ лампу т.е. ЭПРА получается работает на 72% своей номинальной мощности.
Вот если бы мы к ЭПРА на 39Вт подключили 54Вт - тут уже были бы проблемы т.к. ЭПРА в этом случае был бы перегружен и в результате сгорел бы.
Хоть и с опозданием, но, возможно, кому-то сэкономит лампы.
Разница в мощности здесь играет определяющую роль. Т.к. мощность ЭПРА определяет ток через лампу, а напряжение на лампе определяет сама лампа. При подключении лампы 39 Вт вместо 54 она получит ток почти в 1.5 раза больше. И нормально жить не сможет.