Показати повну версію : Вопрос по ЭПРА филипс HF-P 258 TL-D III IDC


Brv13
03.03.2016, 11:22
Здравствуйте форумчане, досталась такая эпра филипс HF-P 258 TL-D III IDC, можно ли к ней подключить 2 лампы Т5 54в? И какие будут последствия? Фото с характеристиками прилагаю.http://s019.radikal.ru/i625/1603/cf/450390cd8658.jpg (http://www.radikal.ru)

YxYs
03.03.2016, 11:44
можно. Последсвия - светящиеся лампы)

Brv13
03.03.2016, 11:54
Спасибо, а светится они дрлго смогут? Или ресурс уменьшится?

YxYs
03.03.2016, 11:57
разница в пару ватт не должна сказатся на ресурсе ламп ии эпры

yarishNEW
03.03.2016, 12:11
Brv13 - а теперь послушайте компетентный ответ.

Лампы включают в ЭПРА соблюдая не только соответствие мощности, но и напряжения при котором они работают - про этот пункт народ в силу своей неосведомленности никогда не вспоминает.

Конкретно ваш вопрос - включить можно, работать будет, но не исключены ... разные тонкости.

Лампа Philips TL-D 58W имеет рабочее напряжение 111 Вольт и потребление 0,67А т.е. 74Вт без учета КПД.
Лампа Т5 54Вт FH HO - обычно имеют рабочее напряжение 120 Вольт и потребление 0,72А т.е. 86Вт без учета КПД.

Как видите есть немного разность в параметрах.

Brv13
03.03.2016, 12:35
Спасибо за раскрытый ответ! Лампы дорогие, рисковать не буду...

yarishNEW
03.03.2016, 14:07
Да тут больше проблема может вылезть с самим ЭПРА, с лампами навряд ли - они в неполном режиме работать будут.

YxYs
03.03.2016, 14:15
yarishNEW, ваш "компетентный ответ" как раз подтверждает то что разброс по параметрам нормальный и ничего критического нет. У вас в сети зимой 170-240 вольт бывает, как поживают ваши эпра?
Разницей в 9 вольт и 0.5 ампера можно принебречь. Тем более вы, оперируете паспортными данными, по факту лампа может потреблять меньше или больше номинала
С сайта филлипс:
Mains Voltage Performance (AC) -8%/+6%
Mains Voltage Safety (AC) -10%/+10%
Constant Wattage Deviation -2%/+2%
Battery Voltage Guaranteed Operation 176-275 V
Battery Voltage Guaranteed Ignition 186-275 V
Earth Leakage Current (Nom) 0.5 mA
Power Losses (Nom) 7.5 W
Emergency Ballast Lumen Factor (EBLF) (Nom) 0.7 %

Все очень относительно. Тут на Эпра разброс параметров больше чем на лампах. В дальнейших спорах не учавствую