КПК

Показати повну версію : Не работает светильник


glam_my_kiss
01.04.2016, 09:49
Светильник работает неправильно , я имею ввиду после включения выключается ровно через 3 секунды , и не включается , пока снова не включишь в розетку
Светильник самодельный : ЭПРА Osram QUICKTRONIC QT-FIT 5/8 2x18-39 , 2 лампы Т5 на 24 Вт .
В чем может быть проблема? в балласте ? Светильнику (балласт, цоколи, лампы) РОВНО пол года

Patriat
01.04.2016, 10:27
Не обязательно дело в балласте. Если лампы старые, то ЭПРА с функцией отключения ламп в конце их срока службы не будет зажигать, даже если у них целые спирали. Оптимально было бы проверить на двух новых (или относительно новых) лампах, после чего уже решать - менять балласт или лампы.

glam_my_kiss
01.04.2016, 10:35
лампам сегодня ровно пол года

pimass
01.04.2016, 10:40
Напряжение в сети какое?

glam_my_kiss
01.04.2016, 10:43
многоэтажный дом, думаю напряжение стабильное, никогда небыло скачков, думаю, что 220 В

red1157
01.04.2016, 10:46
многоэтажный дом, думаю напряжение стабильное, никогда небыло скачков, думаю, что 220 В

Насмешили :) хоть сто этажный, старая проводка, криворукие соседи с эуро ремонтом, бухие электрики... прибор в руки и тогда можно говорить уверенно.

glam_my_kiss
01.04.2016, 11:01
Насмешили :) хоть сто этажный, старая проводка, криворукие соседи с эуро ремонтом, бухие электрики... прибор в руки и тогда можно говорить уверенно.

может Вы правы, прибора нет, значит приблизительно напряжение не смогу измерить

yarishNEW
01.04.2016, 11:23
Мдя! Отважный вы человек - у меня уже давно стоят реле напряжения на всей дорогой бытовой технике, и родителям тоже поставил.
Есть в щиток монтируют, а есть розеточное.
542559 542560

С таким реле всегда будешь знать какое напряжение в квартирной сети.
Как более дешевый вариант - купить китайпромовский мультиметр и померять сколько вольт в розетке.

glam_my_kiss
01.04.2016, 11:50
это понятно, что может быть низкое напряжение и балласт не включается, но пол года проработал, потому, я думаю, что проблема не в напряжении, хотя могу быть не прав.

red1157
01.04.2016, 12:02
угу, потом дом на другую ТПшку переключили, или подьезд на другую фазу.... еще раз, вы говорите о том, что в целом по палате температура нормальная, у двоих 40 и трое остывают. гадание на кофейной гуще.

pimass
01.04.2016, 14:29
Ха, у меня от 170 до 250 скачет, о какой стабильности речь?)

Отправлено с моего K00G через Tapatalk

glam_my_kiss
07.04.2016, 19:02
Сьогодні купив новий баласт. Замінив. Все працює. Отже проблема була в ньому.
Дякую окремо Patriat за оперативну відправку баласту

ElectroDe
07.04.2016, 20:16
Що плануєте зі старим робити?

glam_my_kiss
07.04.2016, 21:47
планую викинути

yarishNEW
07.04.2016, 22:30
Лучше пришлите мне для экспериментов по ремонту.

ElectroDe
26.04.2016, 19:33
Або мені, я відремонтую)