Показати повну версію : "Небольшой" нюанс с огнетушителем ОУ-2 и им подобным
Витенька
20.10.2016, 23:27
Довелось столкнуться с разгерметизацие ОУ-2 по причине выхода из строя запорного клапана внутри крана. После выкручивания крана заметилась штучка которая сразу же натолкнула на мысль, что такое устройство с родным краном ,без маленькой переделки использовать с редуктором не есть хорошая идея. На фотке всё понятно, после консультаций с пожарными и сварщиками единогласно все сказали что в сам редуктор с таким устройством баллона СО2 попадает почти в жидком состоянии, или вообще в жидком, что так же не хорошо сказывается на работе самого редуктора. Дальше, для тех кто использует такие устройства кто на что способен, замена крана полностью, или самое дешовое удалить пластиковую трубку.
http://www.aquaforum.ua/picture.php?albumid=16658&pictureid=235254&thumb=1 ('http://www.aquaforum.ua/picture.php?albumid=16658&pictureid=235254')
Выбросьте это и поставьте нормальный запорный вентиль.
http://ukryugtehnika.com.ua/ventil-ballonnyy-vozdushnyy-vv-400
От 165 грн. на prom.ua.
И спите спокойно! :)
Витенька
21.10.2016, 17:22
Ну я так и сделал, просто думаю немало народу эксплуатируют такие баллоны.
Еще проще - огнетушитель перевернуть
Витенька
22.10.2016, 22:53
Неа, не проще и думаю не безопасно, скорее всего из-за частого хранения огнетушителя на боку и рванул запорный клапан у меня. То что трубка там стоит это одна проблема, там еще и устройство запорное ой какое ненадежное, если именно для огнетушителя то вполне надежное устройство а вот опять же для применения его с редуктором клапан не рассчитан и может шипунца не слабого пустить в любой момент. Только замена вентиля полностью!!!
Витенька, Делайте лучше из пластиковых бутылок брагу, если есть желание могу посмотреть что есть из огнетушителей с вентилями за "символическую плату"
Витенька
03.11.2016, 22:19
Витенька, Делайте лучше из пластиковых бутылок брагу, если есть желание могу посмотреть что есть из огнетушителей с вентилями за "символическую плату"
Спасибо Большое!code33 У меня хватает тары, два двух литровых огнетушителя с замененными кранами и два литровых кислородных и в гараже еще большой баллон углекислотный именно, типа донор.:)
vBulletin версії 3.8.7, © 2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010