Доброй ночи!
Прошу отозваться тех, кто имел дело с прибором от Мастер Кит NB 8036....Нужна помощь ...
Жду ответа!!!
Поищите я паял 2-3 года назад.
Если такой
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=906
То он называется NM8036
Да это именно этот прибор.Ночью писал клавиши перепутал.Меня интересует его работа в режиме терморегуляции.Будет ли он вести паралельную работу охлождения и нагревания.Например на первом канале я выставляю режим нагревания а на четвёртом режим охлождения.Понизилась температура включился обогрев,повысилась включилось охлождение.Жду ответа.
Каналы работают независимо по заданному алгоритму.
Sem то что каналы работают независимо я знаю. Сам момент терморегуляции.Чтоб неполучилось так что работает обогрев значит небудет работать охлождение и наоборот.
Sem то что каналы работают независимо я знаю. Сам момент терморегуляции.Чтоб неполучилось так что работает обогрев значит небудет работать охлождение и наоборот.
Вы сами себе противоречите! Говорите, что знаете о том, что каналы независимы, и тут же такой вопрос... На один канал вешаете обогрев, на другой охлаждение, задаете параметры для них. Задаете термодатчик (один для обеих каналов), всё... Даже если температура нагрева будет +28, а температура охлаждения +25, просто включатся оба канала.