КПК

Показати повну версію : есть светильник 2*36 эпра. Как заставить светиться при отсутствии второй лампы?


Mugger
01.12.2009, 11:44
Доброе время суток!

Проблема возникла! Кокнул вторую лампу, и светильник отказывается пуститься с одной лампой!!!

Можно ли както запустить с одной лампой? На форуме нашёл только метод с помощью увелечения мощности, но при этом методе лампа быстрее выгарает!
А есть другие способы запустить?
ЭПРА стоит 2*36 HF 220-240/50-60 Helvar

з.ы. рыбок жалко... в темноте бедные!

Алекс П
01.12.2009, 11:53
А есть другие способы запустить?
есть . Купить лампу и не парится.

DoBeR
01.12.2009, 13:09
з.ы. рыбок жалко... в темноте бедные!

Рыбам простите до Фени-есть "Света" или она ушла...:)

Mugger
01.12.2009, 14:34
:-)))
Спасибо за ответы!

сам купить немогу - приболел, а просить жену после работы бежать искать лампу - тоже тяжко, т.к. после 19 часов у нас рядом работает только ОБИ, до которого надо минут 20 пешком тяпать!

Поэтому ищю способы и схемы переделки/перепайки.
Да и мне кажется другим форумчанам эта инфа тоже может пригодиться! :-)

Starcomputer
01.12.2009, 14:37
способы и схемы переделки/перепайки.
После этого жене придется еще бегать искать новую ЭПРА в дополнении к лампе.

chack
01.12.2009, 14:55
Mugger, конструкция в вашем эпра такая скорей всего. Там лампы включены последовательно. Одна никак работать не будет.

Mugger
01.12.2009, 15:22
Mugger, конструкция в вашем эпра такая скорей всего. Там лампы включены последовательно. Одна никак работать не будет.

я думал что можно было-бы в схему включить сопротивление вместо одной лампы.