11.04.2010, 08:59
Достался мне на днях баллон огнетушителя с редуктором БКО-25-2.
1. Насколько я понял, вентиль и редуктор кислородные.
2. Насколько я понял, такой редуктор на СО2 сгодится.

Но есть несколько вопросов.
а) Манометр высокого давления намотан на ФУМ как-то коряво, что-ли... Перемотать? Чем уплотнять-ФУМ или пакля тоже годится?
б) Манометр низкого давления имеет небольшие трещины в корпусе сзади. Менять?
в) Нужно разбирать редуктор для смазки-чистки и тп?
г) сколько стоит поверка-заправка? (это уже к землякам).

Всяких наворотов типа камоцци не планирую, нужно собрать как можно бюджетнее, все клапана регулировки планирую собрать (изготовить) сам.
http://s42.radikal.ru/i096/1004/60/2d8a0cf407ff.jpg (http://www.radikal.ru)

http://s52.radikal.ru/i136/1004/21/80a42dddf7b3.jpg (http://www.radikal.ru)

http://s51.radikal.ru/i133/1004/a1/184b6db94c91.jpg (http://www.radikal.ru)

http://s04.radikal.ru/i177/1004/a1/4389d5859430.jpg (http://www.radikal.ru)

http://s59.radikal.ru/i166/1004/57/7394d66b2f43.jpg (http://www.radikal.ru)

http://s005.radikal.ru/i209/1004/ca/8d4c49ce5e23.jpg (http://www.radikal.ru)

Titan
11.04.2010, 09:27
Похожая ситуация Балон на 5-ть литров и редуктор БКО-50 МГ Собираюсь шаманить

qwertas
12.04.2010, 15:38
а) Манометр высокого давления намотан на ФУМ как-то коряво, что-ли... Перемотать? Чем уплотнять-ФУМ или пакля тоже годится?
б) Манометр низкого давления имеет небольшие трещины в корпусе сзади. Менять?
в) Нужно разбирать редуктор для смазки-чистки и тп?

Ни ФУМ ни пакля для такого не годится, манометры, а также остальные соединения устанавливаются на специальные прокладки (вроде фторопластовые). так же можно вырезать прокладки из простой капроновой крышки.
Треснутый манометр заменять не нужно, это только корпус.
Разобрать редуктор всегда успеете, сначала заправте баллон, установите редуктор и проверте его на работоспособность.

jakovru
12.04.2010, 16:10
Ни ФУМ ни пакля для такого не годится, манометры, а также остальные соединения устанавливаются на специальные прокладки (вроде фторопластовые). так же можно вырезать прокладки из простой капроновой крышки.
Манометры довольно часто имеют конусную дюймовую резьбу, для уплотнения конусной резьбы ФУМ подходит идеально. Пакля для этого абсолютно не годится!

Titan
12.04.2010, 19:58
ну а регулировать то как ?? Что ставить ?

jakovru
12.04.2010, 20:05
ну а регулировать то как ?? Что ставить ?
Почитайте темку (http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=18973)

kotiko
15.06.2010, 15:04
Забрал баллон с поверки.
Как расшифровать надписи?
Рабочее давление 150, поверочное 225 Атмосфер. Вроде бы так....

http://s16.radikal.ru/i190/1006/6d/a91a97ccb968t.jpg (http://radikal.ru/F/s16.radikal.ru/i190/1006/6d/a91a97ccb968.jpg.html)

qwertas
17.06.2010, 19:41
Да, точно так. Внизу еще есть обьем баллона - 5литров, 9,2 - это вроде вес баллона в кг. 6-10-15 - Поверку прошел в 6 месяце 2010года, следующая в 2015 году.

kotiko
02.08.2010, 18:00
Запустил систему, с утра получил передоз углекислоты-макробрахиумы погрустнели, и один помер. Хотя на ночь отключал. Подавал 1 пузырек в секунду. Ну да ладно...

С утра перекрыл главный вентиль и клапан подачи в аквариум.
Сейчас пришёл смотреть, даление на первом манометре (высокого давления) упало до нуля, на втором осталось на месте. Всё раньше обмыливал-не травило.
Может сам редуктор травить, или манометр?
Что делать-разбирать редуктор?

kotiko
02.08.2010, 18:36
Нашел где травит... из-под самой гайки крана на баллоне :(
Там, где ручка прикручена к гранбуксе(так,кажется)-штоку - пружинка. Ручку можно снимать, чтобы подкрутить гайку, не стравливая баллон?

qwertas
02.08.2010, 19:00
Можно, но зачем? Судя по фото, гайку и так подтянуть можно.

kotiko
02.08.2010, 20:36
qwertas, думал не подлезу.. на фотке кран в открытом положении, а в закрытом гораздо больше закрывает гайку.
подтянул, вроде нормально всё

DimaR
31.08.2010, 23:14
Забрал баллон с поверки.
Как расшифровать надписи?
Рабочее давление 150, поверочное 225 Атмосфер. Вроде бы так....

http://s16.radikal.ru/i190/1006/6d/a91a97ccb968t.jpg (http://radikal.ru/F/s16.radikal.ru/i190/1006/6d/a91a97ccb968.jpg.html)

Все предельно просто,150 это рабочее давление баллона,гарантирующее,что он будет на нем рабртать без разрыва оного.
250 атмосфер в него было закачано на стенде без находящихся в непосредственной близости людей.Еще на баллоне должно стоять клеймо с годом,до которого опрессован баллон.

kotiko
01.09.2010, 07:49
DimaR,
Спасибо, уже разобрался :)
Собственно говоря, система уже работает.