КПК

Показати повну версію : Выключенные лампы мерцают


las97ttu
05.10.2005, 13:49
Здрасьте. Подключены две люминесцентные трубки по 30 ватт каждая через механическое реле. Так вот когда реле их вырубает, то они очень слабо моргают до тех пор, пока реле их снова не включит. Пробовал с другим реле- такая же ерунда. Что ето? Полтергейст?

Bober
05.10.2005, 13:59
А можно схему включения, а то не совсем понятно...
Реле вместо стартеров что-ли?
Тогда можно будет что-то посоветовать/предположить.

Сергій
05.10.2005, 15:11
Наверное, реле не полностью размыкает цепь...

zhdanick
05.10.2005, 15:21
Реле - имеется ввиду таймер? Без него мерцает после выключения?
У меня, например, после выключения, если к лампе поднести руку, она начинает слабо светиться code43

Vini
05.10.2005, 15:41
Умгу... еще один вводный ворос. А как реализована схема подключения лампадок??? через ЭПРА или стандартная развязка дроссель-стартер??.

Чебурген
05.10.2005, 15:42
Попробуйте повернуть на 180 градусов штепсель от лампового шнура в розетке. Иногда помогает :)

Vini
05.10.2005, 16:20
Это поможет если стоИт ЭПРА :)

las97ttu
05.10.2005, 18:06
Спасибо ответившим. Под реле действительно подразумевается механический таймер. Светильники филипсовские, вот такие: http://www.effex.ee/index.php?id=products&gr=lumin&subgr=Philips&cat=&prod=Philips&name=TMS022 . Подсоединил их параллельно друг другу, чтоб в случае отказа одной вторая горела бы. Поворот штепселя на 180 градусов ничего не даст.

AduiDas
05.10.2005, 18:13
Я сталкиволся с подобным мерцанием, когда в схеме размыкания (реле, выключатель) размыкается только один контакт. Каким-то образом (заранее извиняюсь за относительную безграмотность), напряжение (фазный провод если не разомкнут, а разомкнут ноль) постепенно заряжает конденсатор в светильнике, ииии... разряжается через лампу. В полной темноте это выглядит как слабое прерывистое мерцание.
Аналогичная история при проключении светильника с ЭПРА, где выключатель - кнопка с подсветкой (на три контакта - на третий подаётся дополнительно "ноль" и при выключении свепильника сам выключатель светится). Если исключить подсветку на самом выключателе - светильник перестаёт мерцать. Причина в маленькой лампочке включенной в цепь, которая по видимому пропускает незначительное напряжение, что дает возможность конденсатору зарядиться и ... лампа мерцает.
Итого:
1 Хороший совет поменять местами вилку в розетке.
2 Поменять реле на размыкающее одновременно и "ноль" и "фазу", что кстати и безопастнее в работе.

Насчет свечения если поднести руку - рука - "масса", "ноль", логично если цепь разомкнута но на электродах есть "фаза" - процесс идёт!

AduiDas
05.10.2005, 18:15
Проверьте - что же размыкает Ваше реле - "ноль" или "фазу"?

Georg
05.10.2005, 18:32
Это может происходить, если рядом есть мощный источник магнитного излучения.

las97ttu
05.10.2005, 23:36
Те, кто советовал перевернуть таймер, оказались правы. Проблема ушла. Всем спасибо.