Добрый день!
У меня стоит ЭПРА ELT с лампой t8 30 W

Хочу спросить, возможно ли поставить выключатель, который будет разрывать цепь ПОСЛЕ балласта? С кЕтайскими балластами такое можно было проделать, а вот поигравшись вчера со своим задумался, так как ничего не получилось! Если всё таки можно, подскажите где правильнее будет разорвать цепь?
http://www.aqa.ru/photos/data/media/22/aqa.ru-20080417232745.jpg

http://elecomp.ru/published/publicdata/DBELECOMP/attachments/SC/products_pictures/9689_m.jpg

Starcomputer
02.04.2011, 10:35
Если лампа включена, то чтобы ее выключить нужно разорвать сразу два провода 3 и 5.
А лучше 3, 5 и тот, что между лампами. Для ЭПРА это аварийный режим. Вот только сколько лампы и ЭПРА при таком издевательстве выдержат - не скажу. Недолго.

Aqua-waters
02.04.2011, 11:20
Starcomputer, вопрос стоит не просто выключить, а ещё и включить :))
включение происходит только если включить всю систему, то есть перевоткнуть заново вилку!
Получается что без ввода 220в. в саму крышку организовать включение/выключение света невозможно?!? я просто хотел чтоб балласт находился не в крышке!

BlackRider
02.04.2011, 11:26
Подключите балласт к реле времени и можете разместить его (балласт) хоть в соседней комнате плюс - не придется самому включать и выключать освещение