Показать сообщение отдельно
Старый 27-08-2005, 12:07   #20
vanessa
Живу я тут
 
Аватар для vanessa
 
Регистрация: Feb 2005
Адрес: Вишгород
Сообщения: 675
Поблагодарил(а): 64
Поблагодарили 90 Раз(а) в 50 Сообщениях
Репутация: выкл.
Re: Система автоматизации

2 kran

1.На квазаре есть некий Виктор Васильевич, который знает где брать OPA129 (звиняюсь, выше была очепятка).
2. програма под винду -плевое дело, я их уже столько сделал и восновном даже не через 232 а через 485 (промышленые приборы к компу прикручивал).
3. фамилия электорда на СО2 - ЕСК-10317
4. я знаю этот процессор - встореный ацп не подойдет, поскольку он униполярный, а с електрода идет биполярный сигнал, и вообще - найти биполярный ацп с входным диапазоном +-5В оказалось проблемой, едва достал AD7322, он и в самом деле биполярный, но пока-что существует лиш в инженерных образцах. ХоТя я специально искал АЦП с последовательной шиной SPI и вутренним источником опорного напряжения, возможно есть и другие, с паралельной шиной.... если хочеш примерную схему преобразователя - смотри сюда -схема не занончена, это только для согласования электрода с АЦП - но она у меня в банке уже пол-года работает....
Некоторые пояснения к схеме - MC34063 используется в качестве инвентора напряжения, ипользовать что-то типа ADM660 плохо, у него напряжение на выходе до -6В а этого мало, нужно -12...
на AD822 построен активный фильтр на 50Гц, сигнал с електрода идет с этой помехой...
vanessa вне форума   Ответить с цитированием