Показать сообщение отдельно
Старый 05-10-2005, 18:13   #9
AduiDas
Живу я тут
 
Регистрация: Apr 2005
Адрес: г.Севастополь
Сообщения: 265
Поблагодарил(а): 61
Поблагодарили 24 Раз(а) в 17 Сообщениях
Репутация: 14
Отправить сообщение для AduiDas с помощью Skype
Re: Выключенные лампы мерцают

Я сталкиволся с подобным мерцанием, когда в схеме размыкания (реле, выключатель) размыкается только один контакт. Каким-то образом (заранее извиняюсь за относительную безграмотность), напряжение (фазный провод если не разомкнут, а разомкнут ноль) постепенно заряжает конденсатор в светильнике, ииии... разряжается через лампу. В полной темноте это выглядит как слабое прерывистое мерцание.
Аналогичная история при проключении светильника с ЭПРА, где выключатель - кнопка с подсветкой (на три контакта - на третий подаётся дополнительно "ноль" и при выключении свепильника сам выключатель светится). Если исключить подсветку на самом выключателе - светильник перестаёт мерцать. Причина в маленькой лампочке включенной в цепь, которая по видимому пропускает незначительное напряжение, что дает возможность конденсатору зарядиться и ... лампа мерцает.
Итого:
1 Хороший совет поменять местами вилку в розетке.
2 Поменять реле на размыкающее одновременно и "ноль" и "фазу", что кстати и безопастнее в работе.

Насчет свечения если поднести руку - рука - "масса", "ноль", логично если цепь разомкнута но на электродах есть "фаза" - процесс идёт!
__________________
Кто ищет, тот что-то знает.
AduiDas вне форума   Ответить с цитированием