Показать сообщение отдельно
Старый 23-03-2006, 17:13   #136
BlackAlex
Живу я тут
 
Аватар для BlackAlex
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Киев
Сообщения: 585
Поблагодарил(а): 79
Поблагодарили 103 Раз(а) в 64 Сообщениях
Репутация: 151
Отправить сообщение для  BlackAlex с помощью ICQ
Re: Система автоматизации

Цитата:
Сообщение от vanessa
1. Реле з двумя парами контактів для вимиканя 220В на час обслуговування.
2. Упрявління сімістором грелки.
3. управління сімістором фільтра.
4. Управління сімістором світла.
5. упраління клапаном СО2.
6. управління компресопом.
7. резерв, ще не придумав куди причіпити.

Хм, странное распределение.
1 - просто режим "обслуживание" - отключается грелка, компресор и фильтр, свет - кому как, я без света нифига не вижу в банке, реализовать программно, еще хорошо с заданым интервалом напоминания, например через час подается зумар - запрос на включение соотвествующих нагрузок.
2 - симистор грел да, ШИМом реализовать плавную регулировку мощности будет здорово.
3 - сильно смоневаюсь чо удасца реализовать ШИМ управление двигателем помпы - как то с приятелем пытались - не вышло, там надо частоту менять переменного тока.
4 - свет, проще реле поставить, раз клацнуло и все. Регулировку освещенности можно будет только для накаливания сделать, с Эл. баластами вообще не так просто, сам баласт должен поддерживать регулировку. Для света есть смысл сделать инверсный выход реле - включение "ночного" освещения.

по остальным нагрузкам вопросов нету

ПыСы - резерв - подача жидких удобрений, как вариант