Цитата:
Сообщение от Skif_A
паралельного включения быть не может по причине особенностей запуска ламп. Тут действует принцип "кто первый встал того и тапки" . Если нормальным языком то - при включении схемы к лампам прикладывается большое напряжение (результат последовательного резонанса дросселя внутри баласта и конденсатора паралельного лампе). В результате этого возникает пробой лампы и напряжение на ней падает почти в 10 раз. Паралельная лампа если не успеет запуститься синхронно с первой в результате останется стоящей в холостую при низком напряжении. А так как лампы имеют значительный разброс параметров то синхронность практически никогда не возникает. Результат - светится только одна лампа при удвоенном токе.
Потому всегда применяется последовательное включение, иногда даже при наличии только одного высоковольтного конденсатора. Но для более уверенного запуска рекомендуют в паралель каждой лампе по конденсатору.
|
Абсолютно согласен как инженер физик-електронщик

Иначе и быть не может.
А фото - лиш подтверждение тому.
ЭПРА ведь не знает две лампы к нему подключили или одну

на рассеиваемую им мощность влияет лиш общее сопротивление нагрузки (тоесть ламп)