Цитата:
Вы не учли что напряжение на одной 36Вт будет 104В, а на 2*18Вт выйдет 142В
142В - это нужная велечина, т.е. желаемая , а ни как не реальная, которая будет при включении последовательно двух ламп.

Что бы это был не просто разговор я сделал расчеты для обеих случаев:

- 1хL36W T8: P=36W U=104.78V I=0.344A
- 2xL18W T8: P=29W U=128.12V I=0.227A

Таким образом на одной лампе L18W ,будет рассеиваться мощность P=14.5W.

Также изменяется форма токов лампы (кому интересно ).
1хL36W T8:
Нажмите на изображение для увеличения
Название:  Graphic1.gif
Просмотров: 1979
Размер:	9.7 Кбайт
ID:	444

2xL18W T8:
Нажмите на изображение для увеличения
Название:  Graphic2.gif
Просмотров: 2014
Размер:	9.2 Кбайт
ID:	445

Цитата:
В дешовых ЭПРА зачастую отсутствует предварительный прогрев электродов и запуск происходит как холодный пробой высоким напряжением. Т.е. если прогрева нет вообще то установив 2*18Вт мы ничего не теряем.
Согласен, если балласт без прогрева, то ничего пользователь не теряет (правильнее сказать теряет и так и так ), лампы убиваются в любом случае.

Цитата:
есть эл.магн. балласты для ламп 40 и 2*20 так их сопротивление отличается на пару десятков Ом
"на пару десятков Ом" - это, что активное сопротивление дросселя, так оно на мощность почти не влияет (производитель мог под меньший ток намотать более тонким проводом, вот сопротивление больше и получилось).