На головну сторінку Аквафорум
На головну сторінку




Назад   Аквафорум - форум акваріумістів та тераріумістів > Акваріум та обладнання > Освещение > Лампы и ЭПРА

Примітки

Лампы и ЭПРА Технические данные по лампам и ЭПРА, взаимозаменяемость, совместимость ламп, ЭПРА.

Відповідь
 
Параметри теми Параметри перегляду
Старий 31.10.2013, 15:06   #1
Придивляюся
  
 
Реєстрація: 31.10.2013
Звідки Ви: Никополь
Дописи: 2
сказав Дякую: 1
сказали Дякую 0 раз(и) в 0 повідомленні
ЭПРА проблема подключить ===www.aquaforum.ua===

заказал ЭПРА Helvar EL2x24ngn5 для двух новых ЛЛ ch lighting F24T5
Сегодня получил.
Предварительно собрал "на коленке" - не работает
Перебрал цепи внимательно, все согласно схемы. Включил. Всеравно не работает.
ЭПРА не гудит, напряжение подведено(тестером проверил)
Лампы не мигают и на концах не загораются.
Каким образом можно проверить исправность ЭПРА?

Вот схема подключения. Подскажите пожалуйста по поводу питания. на схеме и на ЭПРА 3-и контакта: 1-о заземление и 2-а контакта фазы. Так вот фазу подключать к любому из 2-х или к 2-м одновременно?
Мініатюри долучень
Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ЭПРА подключение.jpg
Переглядів: 461
Розмір:  5,2 КБ
ID:	377496  

farmacevt поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.10.2013, 15:21   #2
Бан за нарушения
  
 
Аватар для Starcomputer
 
Реєстрація: 06.11.2007
Звідки Ви: Донецк, зона АТО
Дописи: 19.780
сказав Дякую: 5.789
сказали Дякую 17.705 раз(и) в 6.926 повідомленні
Re: ЭПРА проблема подключить ===www.aquaforum.ua===

Клемма где земля НИКУДА не подключается (разве что у Вас трепроводная сеть дома). К двум оставшимся подключаете провода от 220В. Без разницы какой куда.
Клемма "земля" идет просто на корпус ЭПРА (как еще Вас не шарахнуло ? ).
__________________
[I][B][COLOR=blue]С уважением, Сергей Таранченко[/COLOR][/B][/I]

Starcomputer поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" Starcomputer за цей допис:
farmacevt (31.10.2013)
Старий 31.10.2013, 15:27   #3
Придивляюся
  
 
Реєстрація: 31.10.2013
Звідки Ви: Никополь
Дописи: 2
сказав Дякую: 1
сказали Дякую 0 раз(и) в 0 повідомленні
Re: ЭПРА проблема подключить ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Starcomputer Переглянути допис
Клемма где земля НИКУДА не подключается (разве что у Вас трепроводная сеть дома). К двум оставшимся подключаете провода от 220В. Без разницы какой куда.
Клемма "земля" идет просто на корпус ЭПРА (как еще Вас не шарахнуло ? ).
Ура!Ура!Ура!
за-ра-бо-та-ло!
Спасибо Вам огромнейшее что вразумили дурака.

farmacevt поза форумом   Відповісти з цитуванням


Share/Bookmark

Відповідь


Тут присутні: 1 (учасників - 0 , гостей - 1)
 
Параметри теми
Параметри перегляду

Ваші права у розділі
Ви не можете створювати теми
Ви не можете писати дописи
Ви не можете долучати файли
Ви не можете редагувати дописи

BB-код є Увімк.
Усмішки Увімк.
[IMG] код Увімк.
HTML код Вимк.

Швидкий перехід


Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:02.


vBulletin 3.8.7 ; Copyright © 2000-2025 Jelsoft Enterprises Limited
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010
(с)Бешлега Олександр Анатолійович, 2002-2025. Використання матеріалів сайту без посилання на джерело заборонено.
Дякуємо за ліцензійну версію форума компанію Барбус, представника торгової марки Sera в Україні.


no new posts