12.03.2019, 14:52
|
#1
|
Я тут недавно
Регистрация: 06.04.2016
Адрес: Хмельницкий
Сообщений: 49
Поблагодарил(а) : 8
Поблагодарили 20 раз(а) в 20 сообщениях
|
Проблема с электронным таймером Feron TM22 ===www.aquaforum.ua===
Всем доброго здоровья! Друзья, помогите, пожалуйста, разобраться с таймером.
Есть вот такой таймер Feron TM22
http://feron-ua.in.ua/shop/product/22
К таймеру подключен светодиодный светильник, сам таймер включен в сетевой фильтр. Настроены следующие программы:
с понедельника по пятницу
1. вкл. 8.00 выкл. 15.00
2. вкл. 18.00 выкл. 22.30
воскресенье и суббота
вкл. 11.00 выкл. 22.30
Проблема в следующем. Вчера с 11.00 до 14.00 не было света, после возобновления электричества светильник так и не включился, все настройки были в порядке, таймер не сбился. В инструкции сказано, что при возобновлении подачи электричества все должно включаться в соответствии с настройками. Вот теперь сижу и ломаю голову, в чем может быть причина, может я что-то не так настроила. Таймер настраивался в режиме AUTO. Буду очень благодарна за помощь!
|
|
|
13.03.2019, 11:22
|
#2
|
Живу я тут
Регистрация: 28.04.2013
Адрес: Київ
Сообщений: 600
Поблагодарил(а) : 452
Поблагодарили 895 раз(а) в 329 сообщениях
|
Re: Проблема с электронным таймером Feron TM22 ===www.aquaforum.ua===
В мене аналогічний таймер, при вимкненні і появі електроенергії таймер не збивається, і все працює як налаштовано. А якщо перемкнути режим з auto в on світло вмикається чи ні?
|
|
|
13.03.2019, 16:42
|
#3
|
Я тут недавно
Регистрация: 06.04.2016
Адрес: Хмельницкий
Сообщений: 49
Поблагодарил(а) : 8
Поблагодарили 20 раз(а) в 20 сообщениях
|
Re: Проблема с электронным таймером Feron TM22 ===www.aquaforum.ua===
true_red, При переведенні в режим on світло ввімкнулось. Я ось думаю, може при налаштуванні програм я неправильно вибрала режим. А Ви в якому режимі робили налаштування в auto чи on?
|
|
|
13.03.2019, 17:31
|
#4
|
Живу я тут
Регистрация: 28.04.2013
Адрес: Київ
Сообщений: 600
Поблагодарил(а) : 452
Поблагодарили 895 раз(а) в 329 сообщениях
|
Re: Проблема с электронным таймером Feron TM22 ===www.aquaforum.ua===
Абсолютно неважливо в якому режимі був таймер під час налаштування. Якщо ви це маєте на увазі. А щоб таймер працював (вмикав і вимикав згідно налаштувань) - таймер має бути в режимі auto
|
|
|
13.03.2019, 17:33
|
#5
|
Живу я тут
Регистрация: 28.04.2013
Адрес: Київ
Сообщений: 600
Поблагодарил(а) : 452
Поблагодарили 895 раз(а) в 329 сообщениях
|
Re: Проблема с электронным таймером Feron TM22 ===www.aquaforum.ua===
Інструкція у Вас є? Там впринципі детально все написано.
Але схиляюсь до того, що є якась несправність, раз після відключення електроенергії таке почалось
|
|
|
Реклама помогает развиваться |
|
13.03.2019, 17:37
|
#6
|
Я тут недавно
Регистрация: 06.04.2016
Адрес: Хмельницкий
Сообщений: 49
Поблагодарил(а) : 8
Поблагодарили 20 раз(а) в 20 сообщениях
|
Re: Проблема с электронным таймером Feron TM22 ===www.aquaforum.ua===
Зараз таймер в режимі АВТО. Що саме цікове, я його збила до заводських настройок, а потім переналаштувала всі програми по новому, так ось сьогодні ми міняли лічильник в квартирі і відповідно вимикали електроенергію, то після того, як світло з'явилось, світильник загорівся. Прям парадокс якийсь.
|
|
|
|