12.03.2008, 10:39
|
#1
|
Координатор раздела Растения
Реєстрація: 15.02.2007
Звідки Ви: Харьков
Дописи: 2.046
сказав Дякую: 1.119
сказали Дякую 2.956 раз(и) в 700 повідомленні
|
Погорел канал на ЭПРА? ===www.aquaforum.ua===
Эпра Vito 2*36 (модель не посмотрел точно, самые обычные).
На некоторых стабильно не работает одна лампа из двух. Эпры находятся вне крышки, потому вопрос - что чаще - проблемы с проводкой либо действительно погорел один канал? У меня такое не в одной крышке, т.е. проблема не локальная. Если лечить - то как?
__________________
[URL="http://aquaforum.kiev.ua/nominate_topic.php?do=findallnominations"]Лучшие статьи месяца.[/URL]
С уважением.
|
|
|
12.03.2008, 10:46
|
#2
|
Днепропетровский клуб аквариумистов
Реєстрація: 31.03.2005
Звідки Ви: Днепропетровск, Левобережный-3
Дописи: 4.532
сказав Дякую: 2.075
сказали Дякую 3.168 раз(и) в 1.412 повідомленні
|
Ответ: Погорел канал на ЭПРА? ===www.aquaforum.ua===
У кума в балласте Vito 2*18 месяц-два назад перестал работать один канал после смены лампы "по горячему". Оставшийся канал пока работает.
Как лечить - наверное, не менять лампы при включенном балласте 
__________________
Эксперимент - судья всех споров
__________________ 
|
|
|
12.03.2008, 11:00
|
#3
|
Бан за нарушения
Реєстрація: 06.11.2007
Звідки Ви: Донецк, зона АТО
Дописи: 19.780
сказав Дякую: 5.789
сказали Дякую 17.705 раз(и) в 6.926 повідомленні
|
Ответ: Погорел канал на ЭПРА? ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Кениец
У кума в балласте Vito 2*18 месяц-два назад перестал работать один канал после смены лампы "по горячему". Оставшийся канал пока работает.
Как лечить - наверное, не менять лампы при включенном балласте 
|
Или не брать двухканальных ЭПРА. 
Все время меняю по горячему, проблем не было.
__________________
[I][B][COLOR=blue]С уважением, Сергей Таранченко[/COLOR][/B][/I]
|
|
|
12.03.2008, 11:27
|
#4
|
Живу я тут
Реєстрація: 07.03.2006
Звідки Ви: Киев, Куренёвка
Дописи: 1.604
сказав Дякую: 538
сказали Дякую 1.169 раз(и) в 624 повідомленні
|
Ответ: Погорел канал на ЭПРА? ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Vasnecov
... Если лечить - то как?
|
Думаю начать нужно с проверки резонансного конденсатора (подключается параллельно лампе).
1) Пробой этого кондера приводит к неподжигу и постоянному нагреву катодов лампы.
2) Холодная пайка или обрыв - просто лампа не стартует или делает это только после постукивания по ЭПРА
3) Неправильная ёмкость (впаяли то что было  ) - не стартуют то одна то другая лампы. Работает по принципу "кто первый встал того и тапки". При выдёргивании светящейся лампы сразу же стартанёт та что до этого не светилась.
Так же прозвонить дроссель, проверить качество пайки клемной колодки.
|
|
|
Ці 2 користувач(ів) сказали Дякую Skif за це повідомлення:
|
|
 |