Старий 11.02.2012, 19:31   #1
Живу я тут
  
 
Аватар для mrFresh
 
Реєстрація: 10.07.2010
Звідки Ви: Киев, м. Вокзальная
Дописи: 707
сказав Дякую: 255
сказали Дякую 245 раз(и) в 157 повідомленні
Аномалия с РН ===www.aquaforum.ua===

Не сколько дней подряд замечаю что мой РН- контролер (РН-201) странно начал работать, показания на табло постоянно скачут, меняются , клапан в это время часто начинает открываться- закрываться.В течение дня работает нормально,вечером начинаются с ним такие выше о писаные аномалии. Может у кого из обладателй РН- контролеров случалось нечто подобное или кто в теме поделитесь советом как быть ?
Спасибо.

mrFresh поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.02.2012, 20:01   #2
Живу я тут
  
 
Реєстрація: 19.05.2009
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 2.231
сказав Дякую: 1.529
сказали Дякую 1.731 раз(и) в 980 повідомленні
Re: Аномалия с РН ===www.aquaforum.ua===

Имхо: разрыв контакта в цепи - или проводок где-то переломался/плохо припаяный, или рН-электрод отправляется в страну вечно свежего мотыля...

Xимик_UA поза форумом   Відповісти з цитуванням
Ці 2 користувач(ів) сказали Дякую Xимик_UA за це повідомлення:
mrFresh (11.02.2012), Mykhaylo (11.02.2012)
Старий 11.02.2012, 20:11   #3
Живу я тут
  
 
Аватар для mrFresh
 
Реєстрація: 10.07.2010
Звідки Ви: Киев, м. Вокзальная
Дописи: 707
сказав Дякую: 255
сказали Дякую 245 раз(и) в 157 повідомленні
Re: Аномалия с РН ===www.aquaforum.ua===

электрод новый, перед Новым годом менял, контакты проверю,
спасибо.

mrFresh поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.02.2012, 20:53   #4
Живу я тут
  
 
Реєстрація: 09.10.2005
Звідки Ви: Киев
Дописи: 10.118
сказав Дякую: 11.373
сказали Дякую 9.053 раз(и) в 4.067 повідомленні
Відповідь: Аномалия с РН ===www.aquaforum.ua===

Еще может что-то "искрить" рядом, но варианты Xимик_UA более реальные.

Mykhaylo поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.02.2012, 21:01   #5
Живу я тут
  
 
Аватар для vadimk005
 
Реєстрація: 11.09.2011
Звідки Ви: Харьков
Дописи: 341
сказав Дякую: 172
сказали Дякую 245 раз(и) в 151 повідомленні
Re: Аномалия с РН ===www.aquaforum.ua===

Если РН- контролер вытворяет такое только вечером - проверьте напряжение в сети. Скорее всего Вы отметите не 220 В а снижение до 200-210 или же кратковременные скачки напряжения. Такое сейчас бывает, потому как нагрузка на подстанции увеличилась, а подстанции никакой дурак не усиливал и не модеренизировал. Если сие присутствует - поставьте стабилизатор, должно помочь. Скорее всего вечером контроллер или датчик "сходят с ума" по этой причине, т.к. основная нагрузка на сети идет вечером, когда мы с Вами возвращаемся домой и хотим попить чайку из электрочайника..

vadimk005 поза форумом   Відповісти з цитуванням


Share/Bookmark

Відповідь


Тут присутні: 1 (учасників - 0 , гостей - 1)
 

Ваші права у розділі
Ви не можете створювати теми
Ви не можете писати дописи
Ви не можете долучати файли
Ви не можете редагувати дописи

BB-код є Увімк.
Усмішки Увімк.
[IMG] код Увімк.
HTML код Вимк.

Швидкий перехід


Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:25.


vBulletin 3.8.7 ; Copyright © 2000-2025 Jelsoft Enterprises Limited
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010
(с)Бешлега Олександр Анатолійович, 2002-2025. Використання матеріалів сайту без посилання на джерело заборонено.
Дякуємо за ліцензійну версію форума компанію Барбус, представника торгової марки Sera в Україні.


no new posts