Друзья, вот такой вопрос.

Насколько будет приемлема (безопасна) такая схема: есть две обычные розетки в квартире, расположены рядом:
- в одну воткнут через тройник 1) настольна лампа 11вт 2) свет в аквас из двух ламп по 15 вт
- во вторую воткнут тройник, в котором 1) фильтр акваель фам мини - 4,2 вт 2) обогреватель тетра 50 вт 3) удлинитель в котором сидит - фильтр 5вт, освещение две Т5 лампы по 24 Вт и компрессор тетра 2,5 вт.

Вот вторая розетка меня смущает - не много ли в нее натыкано?( Или нормально? А то так не хочеться ковырять стенку ради еще одной розетки.

Заранее большое спасибо за советы!
Переглядів: 7136
Відповісти з цитуванням
Старий 24.10.2010, 09:39   #2
Живу я тут
  
 
Аватар для сергей1
 
Реєстрація: 27.08.2009
Звідки Ви: киев академгородок.
Дописи: 554
сказав Дякую: 82
сказали Дякую 215 раз(и) в 148 повідомленні
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===

нормально у холодильника тоже 80-100 ват иничего.
__________________
чем дальше уходит аквариумист , тем лучше аквариуму.

сергей1 поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" сергей1 за цей допис:
Vanilla (24.10.2010)
Старий 24.10.2010, 09:58   #3
Харьковский клуб аквариумистов
  
 
Аватар для MSN
 
Реєстрація: 19.11.2009
Звідки Ви: Харьков
Дописи: 1.929
сказав Дякую: 532
сказали Дякую 1.063 раз(и) в 511 повідомленні
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від сергей1 Переглянути допис
нормально у холодильника тоже 80-100 ват иничего.
У холодильника больше.
А, например, у маслянного обогревателя 1500 -2000 Вт. Так что,Vanilla, не заморачивайтесь, все нормально


__________________

MSN поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" MSN за цей допис:
Vanilla (24.10.2010)
Старий 24.10.2010, 10:07   #4
Живу я тут
  
 
Аватар для bmv230
 
Реєстрація: 24.11.2009
Звідки Ви: Вольногорск
Дописи: 189
сказав Дякую: 131
сказали Дякую 205 раз(и) в 75 повідомленні
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===

...Уважаемая Vanilla, пойдите простым путем, если не хотите долбить стены, поставте удлинитель для комлов с 4-5 розетками и выключателем, и решится ваша проблема электрификации аквариума. Главное , что-бы на одну розетку нагрузка не превышала 6-10 ампер(т.е. 1000-1500вт.)
__________________
...кому что нравится- кому поп, кому попадья....- мне лично поповская дочь...


__________________

bmv230 поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" bmv230 за цей допис:
Vanilla (24.10.2010)
Старий 24.10.2010, 10:15   #5
Живу я тут
  
 
Реєстрація: 18.10.2009
Звідки Ви: СПб
Дописи: 206
сказав Дякую: 193
сказали Дякую 586 раз(и) в 87 повідомленні
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===

на многих розетках написан ампераж розетки, например 16А но минимум 6А но скорее всего 10 или 16. напряжение в сети 220В, умножает 220(вольтаж)х6(ампераж) получаем допустимую нагрузку на точку(розетку) =1320Вт или 1,3кВт

tolsty_ubludok поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" tolsty_ubludok за цей допис:
Vanilla (24.10.2010)
Старий 24.10.2010, 10:17   #6
Живу я тут
  
 
Аватар для sks
 
Реєстрація: 12.08.2009
Звідки Ви: Днепропетровск;Клочко 6
Дописи: 3.019
сказав Дякую: 1.002
сказали Дякую 1.953 раз(и) в 849 повідомленні
Надіслати повідомлення для sks на ICQ Надіслати повідомлення для sks на Skype
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===

Всё нормально ничего не превышает.Я б на холодильник поставил реле отсечки напряжения,у меня стоит везде,много раз помогало.Стоит около 20 $.
__________________
с уважением SKS !!!

sks поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" sks за цей допис:
Vanilla (24.10.2010)
Старий 24.10.2010, 10:23   #7
Живу я тут
  
 
Аватар для sks
 
Реєстрація: 12.08.2009
Звідки Ви: Днепропетровск;Клочко 6
Дописи: 3.019
сказав Дякую: 1.002
сказали Дякую 1.953 раз(и) в 849 повідомленні
Надіслати повідомлення для sks на ICQ Надіслати повідомлення для sks на Skype
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===

У меня в одну розетку включено 2 аквариума со всем оборудованием.А это 2 наружных фильтра,2 внутренних,2 компрессора,2 обогревателя и 8 люминесцентных ламп,ещё шкаф купе подключён и время от времени утюг.Опасно не сколько подключено,а сколько включается одновременно(после отключения и включения напряжения например).
__________________
с уважением SKS !!!

sks поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" sks за цей допис:
Vanilla (24.10.2010)
Старий 24.10.2010, 10:29   #8
Живу я тут
  
 
Аватар для Vanilla
 
Реєстрація: 12.05.2005
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.174
сказав Дякую: 1.657
сказали Дякую 501 раз(и) в 322 повідомленні
Надіслати повідомлення для Vanilla на ICQ
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===

Друзья, спасибо большое за ответы! Немного успокоили) Меня просто смущало, что в одну розетку через разные удлинители натыкано много разных источников потребления энергии (пусть и даже сравнительно незначительных) Вот жена очень ругается, что это небезопасно) То есть, обжий ваттаж и если допустим, то количество вилок типа опасно) Это может быть правдой?) Или важнее общий ваттаж не зависимо от количества вилок? Уж извините ламера за дилетанство) ну вообще это не мое) а аквариумов натыкать оооочень хоцца))))

Vanilla поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.10.2010, 10:35   #9
Живу я тут
  
 
Аватар для bmv230
 
Реєстрація: 24.11.2009
Звідки Ви: Вольногорск
Дописи: 189
сказав Дякую: 131
сказали Дякую 205 раз(и) в 75 повідомленні
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===

....То есть, обжий ваттаж и если допустим, то количество вилок типа опасно) Это может быть правдой?) Или важнее общий ваттаж не зависимо от количества вилок? Уж извините ламера за дилетанство) ну вообще это не мое) а аквариумов натыкать оооочень хоцца)))).....
.... самое главное, общий ток (суммарный) потребления, а количество вилок в удлинителе портит только эстетическую часть вопроса...
__________________
...кому что нравится- кому поп, кому попадья....- мне лично поповская дочь...


__________________

bmv230 поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" bmv230 за цей допис:
Vanilla (24.10.2010)
Старий 24.10.2010, 10:44   #10
Живу я тут
  
 
Реєстрація: 18.10.2009
Звідки Ви: СПб
Дописи: 206
сказав Дякую: 193
сказали Дякую 586 раз(и) в 87 повідомленні
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===

теоретически от количества соединений(вилок,тройников,удлинителей) не зависит допустимая мощность. Практически же увеличивая количество разъемных соединений Вы увеличиваете вероятность того что в каком то месте будет плохой контакт и как следствие нагрев места соединения(первая причина пожаров из-за электропроводки) вероятность плохого контакта прямо пропорциональна потребленной мощности. Так что я бы сказал что Ваша жена скорее права.

tolsty_ubludok поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" tolsty_ubludok за цей допис:
Vanilla (24.10.2010)
Старий 24.10.2010, 11:25   #11
Живу я тут
  
 
Аватар для Ranger
 
Реєстрація: 20.09.2009
Звідки Ви: Луганск - Донецк, теперь Хмельницкий
Дописи: 2.015
сказав Дякую: 529
сказали Дякую 870 раз(и) в 633 повідомленні
Надіслати повідомлення для Ranger на ICQ
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===

Согласен с tolsty_ubludok, но с оговоркой о "разумности пределов".
В смысле если в розетку включить вилку, на дальнем конце шнура которой будет компрессор на 6 Вт, то даже при "плохом" контакте нагрев будет таким незначительным, что окружающий воздух охладит все спокойно...
То есть выделяемая теплота опять же пропорциональна протекающему току...


__________________


Ranger поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" Ranger за цей допис:
Vanilla (24.10.2010)
Старий 24.10.2010, 11:42   #12
Харьковский клуб аквариумистов
  
 
Аватар для MSN
 
Реєстрація: 19.11.2009
Звідки Ви: Харьков
Дописи: 1.929
сказав Дякую: 532
сказали Дякую 1.063 раз(и) в 511 повідомленні
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===

Согласен с Ranger, чтобы плохой контакт привел к пожару нужна большая мощность. В данном случае ее не видно


__________________

MSN поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" MSN за цей допис:
Vanilla (24.10.2010)
Старий 24.10.2010, 12:42   #13
Живу я тут
  
 
Аватар для Koroba
 
Реєстрація: 04.01.2009
Звідки Ви: ПОЛТАВА (Kerch)
Дописи: 10.909
сказав Дякую: 8.274
сказали Дякую 9.368 раз(и) в 4.703 повідомленні
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===

Vanilla,-все что вы навктыкали по мощности еще раз по 10наверное можно..
но главное чтобы тройники были качественные-они щас как правило дерьмовые...да и сами разетки чтобы не раздолбанные были-иначе вознможно плохой контакт-нагрев ,оплавление итд....
__________________
Желаю, что бы все!...))))


__________________

Koroba поза форумом   Відповісти з цитуванням
Ці 2 користувач(ів) сказали Дякую Koroba за це повідомлення:
sks (24.10.2010), Vanilla (24.10.2010)
Старий 24.10.2010, 12:51   #14
Живу я тут
  
 
Аватар для Vanilla
 
Реєстрація: 12.05.2005
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.174
сказав Дякую: 1.657
сказали Дякую 501 раз(и) в 322 повідомленні
Надіслати повідомлення для Vanilla на ICQ
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===

Koroba,

Спасибо, земляк) И всем остальным тоже!)
Розетки нормальные, недавно после ремонта. Тройники и удлинители вроде тоже. ВОбщем, я идею понял, буду следить за качеством соединений) меня больше беспокоил вопрос общей нагрузки на розетку)

Vanilla поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.10.2010, 15:33   #15
Живу я тут
  
 
Аватар для аббат
 
Реєстрація: 14.12.2008
Звідки Ви: г.Макеевка
Дописи: 268
сказав Дякую: 207
сказали Дякую 158 раз(и) в 89 повідомленні
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===

Вы упомянули удлинитель.
Если он длинный, его нельзя сворачивать. Ну и сечение провода, должно соответствовать.

аббат поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" аббат за цей допис:
Vanilla (24.10.2010)


Share/Bookmark

Відповідь


Тут присутні: 1 (учасників - 0 , гостей - 1)
 

Ваші права у розділі
Ви не можете створювати теми
Ви не можете писати дописи
Ви не можете долучати файли
Ви не можете редагувати дописи

BB-код є Увімк.
Усмішки Увімк.
[IMG] код Увімк.
HTML код Вимк.

Швидкий перехід


Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:04.


vBulletin 3.8.7 ; Copyright © 2000-2025 Jelsoft Enterprises Limited
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010
(с)Бешлега Олександр Анатолійович, 2002-2025. Використання матеріалів сайту без посилання на джерело заборонено.
Дякуємо за ліцензійну версію форума компанію Барбус, представника торгової марки Sera в Україні.


no new posts