я брал у Дмитрия мембрану с префильтрами.получился казус из угольного фильтра наполнитель вылетал в мембрану(брак)завод отморозился.Дмитрий за свой счёт решил проблему.думаю баласты не могут быть тем,что изменит отношение людей.тем более что устанавливая его в прибор,ИЗГОТОВИТЕЛЬ сам нарушил правила так как понимал что там влажная среда.как по мне то там брак-китайцы светят годами)а судя по описанию это космолёт а не ЭПРА и имеет защиту от перепадов-проще говоря они не боятся перепадов;
ЭПРА Tridonic PC PRO с автоматизированным управлением построены на основе новейших достижений современной электроники. Встроенный автоматизированный контроллер напряжения (IVG)-предназначен для защиты ЭПРА от поломки в случае длительного воздействия повышенного или пониженного напряжений. При напряжении сети более 306 В люминесцентная лампа начинает мигать. При уменьшении напряжения в сети ниже 150 В - лампа отключается от ЭПРА.
- "Теплый старт" с заданным временем прогрева 1.5 с. (увеличивает срок службы лампы) ;
- Экономичная работа благодаря функции «smart heating»;
- Стабильный световой поток при колебаниях сетевого напряжения;
- Средний срок службы 50,000 ч (при ta max и количестве отказов - 0.2 % за 1,000 ч);
- Переменное напряжение 198–264 В;
- Постоянное напряжение 176–280 В (включение ламп -198 В);
- Устойчивы к напряжению 320 В переменного тока в течение 1 ч;
- Индикация напряжения - 306 В;
- Защита от пониженного напряжения (автоматическое отключение при напряжении ниже 150 В переменного / 176 В постоянного тока);
- Рабочая частота - 42 кГц;
- Клеммы IDC для ручного и автоматизированного монтажа;
- Широкий диапазон температуры: -25С - +50С;
- Температура корпуса: макс. 70С;
- Возможна установка в аварийные светильники по EN 50172;
- Отключение дефектных ламп;
- Автоматический перезапуск после замены ламп;
- Могут устанавливаться в светильники с маркировкой , или в соответствии с EN 60598, VDE 0710 и VDE 0711;
- Для светильников с классом электрозащиты 1 и 2;
- Степень защиты IP 20;
- Масса: 0,2кг;
- Тепловая защита по EN 61347-2-3 C5e;
- Класс по EEI - А2.
Соответствие нормам
EN 55

2006 + A1: 2007
EN 60925
EN 60929
EN 61000-3-2
EN 61347-2-3
EN 61347-2-4
EN 61547 в соответствии с EN 50172
IEC 68-2-64 Fh
IEC 68-2-29 Eb
IEC 68-2-30