заказал ЭПРА Helvar EL2x24ngn5 для двух новых ЛЛ ch lighting F24T5
Сегодня получил.
Предварительно собрал "на коленке" - не работает
Перебрал цепи внимательно, все согласно схемы. Включил. Всеравно не работает.
ЭПРА не гудит, напряжение подведено(тестером проверил)
Лампы не мигают и на концах не загораются.
Каким образом можно проверить исправность ЭПРА?
Вот схема подключения. Подскажите пожалуйста по поводу питания. на схеме и на ЭПРА 3-и контакта: 1-о заземление и 2-а контакта фазы. Так вот фазу подключать к любому из 2-х или к 2-м одновременно?
Re: ЭПРА проблема подключить ===www.aquaforum.ua===
Клемма где земля НИКУДА не подключается (разве что у Вас трепроводная сеть дома). К двум оставшимся подключаете провода от 220В. Без разницы какой куда.
Клемма "земля" идет просто на корпус ЭПРА (как еще Вас не шарахнуло ? ).
__________________
[I][B][COLOR=blue]С уважением, Сергей Таранченко[/COLOR][/B][/I]
Re: ЭПРА проблема подключить ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Starcomputer
Клемма где земля НИКУДА не подключается (разве что у Вас трепроводная сеть дома). К двум оставшимся подключаете провода от 220В. Без разницы какой куда.
Клемма "земля" идет просто на корпус ЭПРА (как еще Вас не шарахнуло ? ).
Ура!Ура!Ура!
за-ра-бо-та-ло!
Спасибо Вам огромнейшее что вразумили дурака.