Тема.......
Не зная сечения провода....
Не зная суммарную мощность потребления (постоянную или пиковую)....
Не зная состояния электропроводки...
Не зная.........
.................. что можно советовать , а тем более гарантировать?
1. Сечение провода в СССР и пост_советском пространстве ставили всегда 1.5 мм^2 для домов с газом и для домов с электроплитами делали одну ветку на 4 мм^2.(если конечно какой Дядя Вася не менял вам проводку)
2. Надеюсь, все учились в школе, читать и считать умеем.(на потребителе всегда пишется потребляемая мощность), рекомендуется для пущёй надёжности написанную мощность умножить на коэффициент запаса на потери, возьмём его скажем 1.05.
3. Тут согласен, если проводка была подгоревшей, то ничего гарантировать нельзя, но с другой стороны рано или поздно она всё равно выйдет из строя, а пожара по причине наличия автомата не произойдёт.
С ув. Виталик
__________________
Удобрения на ДТПА . https://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=251890