Цитата:
Допис від Starcomputer
какой там допустимый ток нагрузки на канал? Там схема с открытым коллектором как я понял ?
|
Я ошибся, ULN2803 не лучший выбор. Ток нагрузки там до 500 mA, но выход инверсный. После включения силового блока все транзисторы DS2408 будут выключены, соответственно на входах ULN2803 будет около 5V, а на выходах - около 0V. Значит, все нагрузки будут включены. Можно подключить выходы ULN2803 между резистором R17 и анодом опторона, а катод оптрона подключить к земле. Но в этом случае при отключенной нагрузке каждый канал будет потреблять около 80 mA.
Лучше вместо ULN2803 взять, как ты предлагал, 555АП6 или аналог SN74LS245 (входной ток до 24 mA на канал).
Цитата:
Допис від Starcomputer
Отредактированная схема.
|
Если емкость конденсатора C2 не увеличить до нескольких микрофарад, то могут возникать ситуации, когда показания pH будут постоянно изменяться в пределах +-0.2 единицы с частотой 50 Гц.
Цитата:
Допис від Starcomputer
Шо, ни у кого нет схемы импульсника с выходом +/- 5В и +12В ?
|
А где на схеме +12В?