Завязывайте с содой - траве натрий совершенно не к чему.
Юзайте поташ. При протоке его придется переодически вносить, но я-бы на Вашем месте просто держал днем более низкую конц СО2 и отключал газ за 4 часа до выкл света, что несомненно минимизировало-бы ночные броски РН даже без поташа.
Вадим.
Спасибо Вадим за совет ! Но как я буду отключать СО2 до выключения света за 4 часа, ведь подача контролируется контроллером.
Разве что поставить контроллер на закрытие при РН7, а не при РН6,7.
А если отключать раньше, то тогда и контроллер не нужен, тогда по таймеру.
Но вообще суть уловил, уже разберусь. Спасибо.