Дима в шапочке,
Точкове прикладення навантаження це умовність, Ваші 850 кг в даному випадку можна прийняти як розподілене навантаження по певній площі (в нашому випадку площі опирання тумби).
Умовність полягає у тому що, майже любе навантаження прикладається з розподіленням по певній площі. Якщо розподілення навантаження відносно об'єкта прикладання мале, маємо зосереджене навантаження, якщо розподілення навантаження відносно об'єкта прикладання велике - маємо розподілене навантаження.
У Вашому випадку точкова навантаження було б тоді, коли припустимо Ваш акваріум стояв на металевій стійці діаметром скажімо до 500 мм, а у Вас вага буде розподілятися через вертикальні частини тумби.
850кг / (площу опирання тумби в м^2) = розподілене навантаження (кг/м^2) порахуйте, скажу Вам більше, у кутку панель витримає і більше ніж 400 кг/м^2, а от якби по середині кімнати, то це було б значно критичніше.
Стосовно плит перекриття в збірних панельних будинках, плити хоча і оперті по контуру (4 стіни) працюють по коротшому прольоту, особливо коли відношення довжини до ширини опирання (плити) 2/1 і більше.
Ух такого накрутив, аж страшно. Які у Вас розміри тумби (ширина і довжина)??
__________________
Тихесенько вітер віє, Лани, степи мріють, Між ярами над ставами верби зеленіють. ツ
|
|
|
Тут присутні: 1 (учасників - 0 , гостей - 1)
|
|
Ваші права у розділі
|
Ви не можете створювати теми
Ви не можете писати дописи
Ви не можете долучати файли
Ви не можете редагувати дописи
HTML код Вимк.
|
|
|
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:28.
|