Как управлять светом, я думаю проблем нет.
По поводу управления температурой. Как реализовано регулирование расхода воздуха в данный момент (шибер, частотник, ..)?
Грубое регулирование можно организовать использую дополнительное реле. В дневное время управление идет от одного выхода контроллера, в ночное (когда таймер переключился и контакты реле поменяли положение) от другого выхода. Вот только проблема в дискретном управлении, шибер будет открываться пока не сработает концевик, далее температура упадет - шибер закроется полностью, температура вырастет.
где то в теме вроде бы видел похожую проблему с решением, пролистал все 200 стр че то не увидел,
пробовали запараллелить два выхода, в один канал вставили тройник, в него вилки вениляторов, в этот тройник соединили со вторым каналом, настроили один канал на день второй на ночь, в итоге кз. Когда оба канала вкл.