Re: Контроллер на базе Arduino Mega 2560 + 3.2" TFT Touch LCD ===www.aquaforum.ua===
frozen, Клапан отключается согласно условиям ПШ и времени.
например:
при условии работы с 10 до 20 и параметре ПШ 6,5 клапан быдет открыт в это время и пока пш не достигнет значения 6,5. При изменении пш клапан будет вкл/выкл согласно условию.
Если нужно включать подачу воздуха, то тогда добавить такое условие:
Таймер не активировать, а только включить контроль ПШ, выбрать на значке повышение ПШ и установить условие ПШ 6,00
В таком случаи со2 клапан отключится при значении ПШ 6,5, а подача воздуха включится только при значении пш 6,00 и ниже.