Цитата:
Допис від timofey
Под какой нагрузкой он у вас работает? И на какую общую нагрузку по 8-ми выходам он рассчитан?
|
У меня симисторы без радиаторов. Нагрузка распределена так:
1 канал - люминесцентные лампы с ЭПРА 2*30Вт
2 канал - люминесцентные лампы с ЭПРА 2*30Вт
3 канал - нагреватель 200Вт
5 канал - вентилятор 3-4Вт
6 канал - управление клапаном подачи СО
2 около 2Вт
7 канал - компрессор
8 канал - внешний фильтр
Проверял нагрев силовых элементов - ничего почти не греется, радиаторы при нагрузке на канал до 200-250Вт не нужны.
Дорожки на плате по идее довольно широкие, беспокоиться не стОит.
К тому же я один из сетевых проводов 220В не заводил на плату, а сразу на все выходные розетки, так количество проводов с платы до розеток уменьшается вдвое, и не нагружается 1 проводник на плате всеми нагрузками.
Вот
тут видно на последнем фото, как я сделал. Разнёс питание силовой части и остальной части схемы. Предохранитель на силовую часть 4А, на импульсный блок питания 1,5А. За всё время эксплуатации ещё не было ниодного сбоя, кстати. Тьху-тьху, чтоб не сглазить.