для долгой безпроблемной жизни помпы надо УПС с синусом на выходе.
Кроме этого, в большинстве мелких бюджетных УПС сейчас идёт программная заточка под работу на нагрузку в виде компа + монитор или что-то подобное.
Заточка №1. Так называемый "грин мод".
Если при переходе на батареи (пропал свет) УПС не чувствует достаточно большой нагрузки то он через пару минут переходит в выключенное состояние. Некоторые не хотят включатся даже когда дадут электричество, ждут когда им на морде кнопку нажмут.
Нагрузка в виде помпы для него может показаться слишком маленькой по сравнению с той на которую он рассчитан.
Нюанс №2. Предсказание времени работы от батарей.
Пока столкнулся с таким приколом только у АПС. У них внутренний контроллер не просто тупо меряет напряжение на аккуме. Он часто замеряет его ёмкость и уровень заряженности. Потом когда пропадает свет и идёт работа от батареи он по замеренной мощности нагрузки рассчитывает на сколько хватит заряда. Самое подлое что при такой маленькой нагрузке он либо некорректно меряет либо криво рассчитывает. Результат - вырубается раньше чем батарея успевает разрядиться. Недавно насиловал АПС CS500. При нагрузке 15Вт он ни в какую не хотел работать от батареи дольше 80мин. При этом батарея не успевала разрядиться даже на 50%. Т.к. по принудительному пуску с кнопки он работал ещё 80мин, а потом ещё...

Старый тупой УПСик с аккумом от этого АПС на эту же нагрузку проработал боле 4часов, выключили раньше т.к. надоел свои пищанием.
В общем, при покупке надо уточнять для чего будет использоваться и что в случае чего будет возврат.