Re: перекрытие ===www.aquaforum.ua===

Откуда цифра 200 кг взялась? Что, 3 человека уже не могут стоять на 1 м3???? Где можно прочитать грустные истории о том как 3 человека провалили плиты перекрытия? Если б так было, аквариум больше 100 л не возможно было бы содержать ни в одной квартире. Люди, ну публикуйте ж ДОСТОВЕРНЫЕ факты, а не свои измышления...

Серж Закоркин поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.12.2006, 13:29   #2
Живу я тут
  
 
Реєстрація: 28.06.2003
Звідки Ви: Киев
Дописи: 757
сказав Дякую: 831
сказали Дякую 833 раз(и) в 397 повідомленні
Re: перекрытие ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Серж Закоркин Переглянути допис
Откуда цифра 200 кг взялась?
Есть такой документ - "Нагрузки и воздействия. СНиП 2.01.07-85*" (скачать можно из этого источника - http://www.know-house.ru/gost/gost3_1.html):
Цитата:
3.5. Нормативные значения равномерно распределенных временных нагрузок на плиты перекрытий, лестницы и полы на грунтах приведены в табл. 3
...
Таблица 3
1. Квартиры жилых зданий ... 150 кгс/м^2
2. Служебные помещения ... 200 кгс/м^2
...
В п.3.7 указан коэффициент надежности, но он очень невелик - 1,2 - 1,3.


Востаннє редагував Володя Череп: 05.12.2006 о 13:35..
Володя Череп поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" Володя Череп за цей допис:
Floyd (24.03.2008)
Старий 05.12.2006, 14:10   #3
Живу я тут.
Лауреат конкурса "Аквариумист года 2006"
  
 
Реєстрація: 21.04.2005
Звідки Ви: Киев
Дописи: 685
сказав Дякую: 224
сказали Дякую 664 раз(и) в 247 повідомленні
Re: перекрытие ===www.aquaforum.ua===

Обычно в маркировке панели перекрытия есть три числа:
первое число - длина панели в дм; второе число - ширина панели в дм; третье число - вертикальная расчетная нагрузка в сотнях КГС/М2 сверх собственного веса.
Например, панель перекрытия многопустотная НВ-58-12-16 (см. здесь - http://www.stroi.ru/ep/ksp/ru/229c485f-d361-4be3-861e-2038877175ea/a5c2be0d-26a4-46a9-8e9c-e983d87bd126/495721f4-d414-4591-ab4d-a520861c4888/0/default.html ) рассчитана на нагрузку 1600 кг/кв.м. или панель перекрытия многопустотная НВ60-12-12 ( см. здесь - http://www.mpgb.ru/pokr_percr.php ) рассчитана на нагрузку 1250 кг/кв.м.
Таким образом, узнавайте, какие конкретно панели стоят под Вашей квартирой с соответствующим образом их нагружайте. Не забывайте, что нужно учитывать вес пола, куда могут входить: подушка из песка, стяжка, паркет, ламинат, доски, плитка и др. Желательно, нагружая панель предельными нагрузками, делать скидку на возраст дома, а также учитыват вибрационные нагрузки, если рядом есть метро или трамвай или интенсивная автотрасса.

Авось поза форумом   Відповісти з цитуванням
Ці 4 користувач(ів) сказали Дякую Авось за це повідомлення:
I 4-rever (05.12.2006), Mykhaylo (05.12.2006), Nikola (05.12.2006), Володя Череп (05.12.2006)
Старий 05.12.2006, 14:24   #4
Живу я тут
  
 
Реєстрація: 28.06.2003
Звідки Ви: Киев
Дописи: 757
сказав Дякую: 831
сказали Дякую 833 раз(и) в 397 повідомленні
Re: перекрытие ===www.aquaforum.ua===

Выходит, что для панели НВ60-12-12 максимальная равномерно распределенная нагрузка равна 1250 кг / (6 м * 1,2 м) = 173 кгс/м^2. Почти как в СНиПе - 150 кгс/м^2 с коеффициентом 1.16.

P.S. Этот расчет неправильный. Я в спешке не заметил, что нагрузка на панель дается не в кг, а в кг/м^2.


Востаннє редагував Володя Череп: 05.12.2006 о 16:24..
Володя Череп поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.12.2006, 14:52   #5
Живу я тут.
Лауреат конкурса "Аквариумист года 2006"
  
 
Реєстрація: 21.04.2005
Звідки Ви: Киев
Дописи: 685
сказав Дякую: 224
сказали Дякую 664 раз(и) в 247 повідомленні
Re: перекрытие ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Володя Череп Переглянути допис
Выходит, что для панели НВ60-12-12 максимальная равномерно распределенная нагрузка равна 1250 кг / (6 м * 1,2 м) = 173 кгс/м^2. Почти как в СНиПе - 150 кгс/м^2 с коеффициентом 1.16.
Нет. Для этой конкретной панли (НВ60-12-12) - 1250 кг на один квадратный метр. А умножив эту величину на площадь панели, получим суммарный вес (равномерно распределённый), который выдерживает панель. Я так думаю. К сожалению документ "Нагрузки и воздействия. СНиП 2.01.07-85*" из указанного источника скачать я не смог, и о чем в нем говорится я не знаю.

Авось поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" Авось за цей допис:
Старий 05.12.2006, 16:09   #6
Живу я тут
  
 
Реєстрація: 28.06.2003
Звідки Ви: Киев
Дописи: 757
сказав Дякую: 831
сказали Дякую 833 раз(и) в 397 повідомленні
Re: перекрытие ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Авось Переглянути допис
К сожалению документ "Нагрузки и воздействия. СНиП 2.01.07-85*" из указанного источника скачать я не смог, и о чем в нем говорится я не знаю.
Вот прямая ссылка на файл:
http://www.know-house.ru/gost/files/snip_2_01_07-85.zip (51 КБ).

Вот еще одна ссылка:
http://www.vashdom.ru/snip/20107-85/
(таблица 3 идет после пункта 3.11 в).

Володя Череп поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.12.2006, 11:55   #7
Живу я тут.
Лауреат конкурса "Аквариумист года 2006"
  
 
Реєстрація: 21.04.2005
Звідки Ви: Киев
Дописи: 685
сказав Дякую: 224
сказали Дякую 664 раз(и) в 247 повідомленні
Re: перекрытие ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Володя Череп Переглянути допис
Вот еще одна ссылка:
http://www.vashdom.ru/snip/20107-85/
(таблица 3 идет после пункта 3.11 в).
"Нагрузки и воздействия. СНиП 2.01.07-85*"
Насколько я разобрался в этом документе, я понял что нагрузки на перекрытия бывают постоянные (см. п. 1.6), длительные (см. п. 1.7), кратковременные (см. п.1.8) и особые (см. п. 1.9). Так вот величина 150 кг/кв.м (см. таблицу 3) – это полный норматив кратковременной нагрузки только от веса людей для жилых помещений (см. п.1.8 подпункт в)). Например – к Вам в гости пришла толпа (из расчета два человека на кв. м) форумчан посмотреть аквариум. Это только одна из составляющих общей нагрузки. Конструкцию же надо расчитывать согласно п. 1.10 с учетом самых неблагоприятных сочетаний всех типов нагрузок, и постоянных и временных. Я думаю, самое неблагоприятное (и самое маловероятное) сочетание – это простое суммирование всех нагрузок.
Прочнисты, конечно, стараются учесть все факторы, влияющие на прочность конструкции, но не всегда им это удаётся. Перечислю наиболее известные (за последние два года) случаи разрушений железо-бетонных конструкций: терминал в аэропорту Руасси-Шарль де Голль в Париже, Басманный рынок, крытая стоянка у торгового комплекса "МЕТРО" на Дмитровском шоссе и аквапарк "Трансвааль" в Москве. Все это было спроектировано и построено по строительным нормам и правилам, но что-то все-таки не предусмотрели. Или СНиПы не все учитывают, или строители "халтурят". Как это они делают, знаю не по наслышке - строил дом, в котором сейчас сам живу (МЖК-1).

Авось поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" Авось за цей допис:
Старий 06.12.2006, 14:39   #8
Придивляюся
  
 
Реєстрація: 06.10.2006
Звідки Ви: р. Коми г. Ухта
Дописи: 24
сказав Дякую: 1
сказали Дякую 16 раз(и) в 4 повідомленні
Надіслати повідомлення для Микола на ICQ Надіслати повідомлення для Микола на MSN
Re: перекрытие ===www.aquaforum.ua===

То что написанов СНиПе нормативная нагрузка 150 кгс/м2 - это включает в себя все длительные, кратковременные, и особые нагрузки на перекрытие. Постоянные нагрузки при расчете плиты перекрытия представляют собой в данном случае только нагрузки от веса самой плиты, веса конструкции пола, и веса перегородок опирающихся на плиту перекрытия (это в общем случае, если проектом не предусмотренно опирание на плиту еще чего нибудь). Ваш аквариум проектом не предусмотрен, (так же как и мебель), и поэтому нагрузка от него относится к длительным нагрузкам и входит в 150 кгс/м2. Для расчета плиты на прочность нормативную нагрузку умножают на коэффициент 1,3 и получают расчетную нагрузку 150*1,3=195 кгс/м2, далее расчетную нагрузку умножают на коэффициент ответственности, для жилых зданий - 0,95, 195*0,95=185 кгс/м2. Вот на эту то полезную нагрузку 185 кгс/м2 плюс постоянные нагрузки от веса самой плиты, веса конструкции пола и веса перегородок, и расчитывается плита перекрытия. Кстати в трансвале была ошибка проектировщиков, а в басманном рынке - превышение эксплуатационных нагрузок эксплуатирующей организацией (на заметку тем кто хочет превысить допустимые нагрузки). И еще, при сборе нагрузок на плиту перекрытия в жилом здании нет такого понятия "неблагоприятное сочитание нагрузок". Тут просто собираются все нагрузки в кучу и производится расчет.


Востаннє редагував Микола: 06.12.2006 о 14:47..
Микола поза форумом   Відповісти з цитуванням
Ці 3 користувач(ів) сказали Дякую Микола за це повідомлення:
Floyd (15.02.2008), I 4-rever (06.12.2006), Володя Череп (06.12.2006)


Share/Bookmark

Відповідь


Тут присутні: 1 (учасників - 0 , гостей - 1)
 
Параметри теми
Параметри перегляду

Ваші права у розділі
Ви не можете створювати теми
Ви не можете писати дописи
Ви не можете долучати файли
Ви не можете редагувати дописи

BB-код є Увімк.
Усмішки Увімк.
[IMG] код Увімк.
HTML код Вимк.

Швидкий перехід


Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:09.


vBulletin 3.8.7 ; Copyright © 2000-2026 Jelsoft Enterprises Limited
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010
(с)Бешлега Олександр Анатолійович, 2002-2025. Використання матеріалів сайту без посилання на джерело заборонено.
Дякуємо за ліцензійну версію форума компанію Барбус, представника торгової марки Sera в Україні.


no new posts