Set, насчет лоха - задело...
1 см порядочного шва на разрыв выдержит сколько? тонну? или полторы? этого мало?
да, я предложил косынки от защиты
от сдвига с катетом 10 см. Вы реально утверждаете, что для страховки 600 кг вертикальной нагрузки от сдвига этого мало? Тогда может, из швеллера 200 сделать тумбу?
Вон, Re@ktor вообще без металлокаркаса в соседней теме делает...
Повторять конструкцию моих 300 л для 600 топикстартера я нигде не рекомендовал. Я привел пример изящной (не побоюсь этого слова!) тумбы без избыточности.
На вашем фото очень грамотный каркас. Он явно сделан под тумбу длиной около 2 м. И явно автор ставил целью избавиться от вертикалей впереди, что очень правильно. Явно он с задачей справился.
Aqua-waters, я искренне рекомендую Вам повторить то, что видите на фото. На ваш вес такая усиленная конструкция излишня, но спать будете точно спокойно. Только не делайте из 60 трубы, очень прошу вас! Сами испугаетесь, когда увидите.

И еще, ответственно заявляю: деформировать вертикали из сороковой трубы нагрузкой сверху нереально.
Оффтоп
Клейма сварщика у меня нет, но есть опыт работы инженером - больше 10 лет.