15.02.2012, 00:49
|
#1
|
|
Живу я тут
Реєстрація: 16.05.2005
Звідки Ви: Киев
Дописи: 658
сказав Дякую: 91
сказали Дякую 305 раз(и) в 173 повідомленні
|
Re: электронный баласт (эпра) ===www.aquaforum.ua===
Прошу прощенья Топикстартера, дабі не плодить темі, спрошу тута, похожая ситуация. Лампы 39Вт, а ЭПРА в Эпицентре на 36Вт, Критично ли для ЭПРА 8% перегруза. Дросселя 36Вт на лампу 39 Вт, - без проблем, годами, даже 30Вт дросселя работают, токо если в сети меньше 220, то на 30Вт-ных лампы в 39Вт мигать начинают. Прошу совета профи от электрики-электроники.
|
|
|
15.02.2012, 13:07
|
#2
|
|
Живу я тут
Реєстрація: 17.10.2005
Звідки Ви: Украина, Запорожье
Дописи: 3.608
сказав Дякую: 442
сказали Дякую 2.726 раз(и) в 1.235 повідомленні
|
Re: электронный баласт (эпра) ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від nestar
... Лампы 39Вт, а ЭПРА в Эпицентре на 36Вт..
|
Ситуация не похожая.
ЭПРА Т8 36Вт нормально работает с лампами Т5 39Вт. У них одинаковые рабочие токи.
точно так же ЭПРА 58Вт нормально работают с лампами Т5 54Вт и PLL 55W.
тем кто хочет поспорить - почитайте даташит на лампы. Только не текст где на, а именно технические параметры. А то в тексте часто "для ламп ОСРАМ рекомендуется применять ТОЛЬКО Эпра фирмы ОСРАМ.
перегруз 8% Вы мило посчитали. Учитывая колебания напряжения сети +-10%... ну Вы меня поняли )
__________________
[COLOR="Blue"][B]Людям свойственно исправлять одни ошибки на другие.
Решение двух мировых проблем одним махом - скормить бездомных голодающим [/B][/COLOR]
[URL="http://www.aquaforum.ua/blog.php?u=1872"][COLOR="Purple"][B]Добро пожаловать в Дневник - мои предложения и обо мне[/B][/COLOR][/URL]
|
|
|
|
Ці 10 користувач(ів) сказали Дякую Fly за це повідомлення:
|
|
21.02.2012, 15:46
|
#3
|
|
Придивляюся
Реєстрація: 04.02.2009
Звідки Ви: Днепропетровск
Дописи: 71
сказав Дякую: 22
сказали Дякую 24 раз(и) в 11 повідомленні
|
Re: электронный баласт (эпра) ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Fly
ЭПРА Т8 36Вт нормально работает с лампами Т5 39Вт. У них одинаковые рабочие токи.
точно так же ЭПРА 58Вт нормально работают с лампами Т5 54Вт и PLL 55W.
тем кто хочет поспорить - почитайте даташит на лампы. Только не текст где на, а именно технические параметры.
|
Лампа Т8 36Вт - ток 0,43А, лампа Т5 39Вт - ток 0,325А
Лампа Т8 58Вт - ток 0,67А, лампа Т5 54Вт - ток 0,455А
Я так понял главное чтобы по току проходило.
Получается если следовать такой логике, то можно на ЭПРА Т8 58Вт посадить Т5 80Вт
(Лампа Т8 58Вт - ток 0,67А, лампа Т5 80Вт - ток 0,53А)
Востаннє редагував Feederal_74: 21.02.2012 о 16:06..
|
|
|
21.02.2012, 21:17
|
#4
|
|
Живу я тут
Реєстрація: 17.10.2005
Звідки Ви: Украина, Запорожье
Дописи: 3.608
сказав Дякую: 442
сказали Дякую 2.726 раз(и) в 1.235 повідомленні
|
Re: электронный баласт (эпра) ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Feederal_74
Лампа Т8 36Вт - ток 0,43А, лампа Т5 39Вт - ток 0,325А
Лампа Т8 58Вт - ток 0,67А, лампа Т5 54Вт - ток 0,455А
Я так понял главное чтобы по току проходило.
Получается если следовать такой логике, то можно на ЭПРА Т8 58Вт посадить Т5 80Вт
(Лампа Т8 58Вт - ток 0,67А, лампа Т5 80Вт - ток 0,53А)
|
Ток первичен, но необходимо обеспечить и напряжение зажигания и рабочее напряжение. Рабочее напряжение получается путем обеспечения рабочего тока на лампе. Если ЭПРА не может выдать напряжение при стабильности тока, то лампа не зажется.
По параметрам тока я полистаю в ближайшее время даташиты и отпишусь.
На первый взгляд - у Вас ошибка по данным. Перепроверю - отпишусь.
__________________
[COLOR="Blue"][B]Людям свойственно исправлять одни ошибки на другие.
Решение двух мировых проблем одним махом - скормить бездомных голодающим [/B][/COLOR]
[URL="http://www.aquaforum.ua/blog.php?u=1872"][COLOR="Purple"][B]Добро пожаловать в Дневник - мои предложения и обо мне[/B][/COLOR][/URL]
|
|
|
 |
|