А кто хоть слово сказал про "зануление", это такой вариант самоубийства, что лучше не придумаешь. Собственно УЗО не оснащено защитой от КЗ (я так понимаю вы имеете в виду перегрузку по току), это диф. автомат оснащен защитами УЗО и защитой от перегрузки по току.
Схема с занулением никогда не была, не есть и не будет безопасной априории. поскольку, если пьяный дядя Вася при копании в вашем этажном щитке перепутает ноль с фазой, Вы его даже отблагодарить не успеете
При собственно "заземлении" есть 2-а варианта:
1. Без УЗО. Тогда сопротивление заземляющего контура должно быть не более 4Ом.
2. С УЗО. Тогда сопротивление заземляющего контура нормируется по другому (точно формулу не помню, но цифра легко достижима штырем в земле), но чем меньше, тем лучше.