Цитата:
Допис від yuriv
Модели с евророзетками- громоздкие и неудобные. Не выяснил отключаются ли в APC функции из пунктов 2и 3.
|
Отключаеться, сигнал работает только при критической разрядке аккумулятора. Я использую именно этой фирмы, качество выходного импульса зависит от ряда причин (качество транзисторов, используеммых для создания синусоиды, и качества трансформатора, также емкости и т.д.). Можно также использовать самые дешовые упс с небольшой доработкой.
доработка заключантся в следующем:
- открываем корпус упс и смотрим какие транзисторы стоят на радиаторах, дале проверяим их характеристики в справочние (в google полно ссылок) и подбираем качественные, (если кому чтото будет не понятно напишите какие стоят, скажу какие поставить)
-отключить сигнал можно на любом упс, при помощи нехитрого инструмента-паяльник
-емкость аккумулятора можно подобрать любую , при условии если емкость от установленной не привышает 10% ничего менять в упс не нужно, если же более лучше заряжать аккумулятор зарядным устройством.
что касаеться трансформатора то тут нужно учитывать вашу потребляемую мощность за минусом 10%, иначе все наши изменения будут просто безсмысленны
но вот впринципе и все, но это мой метод и его никому не навязываю