Цитата:
Допис від Пантелеевич
Я Вас понял. Думающие тоже поймут.
|
В каждой шутке есть доля правды. И Пантелеевич, как человек думающий , по идее должен был ее среди этого первоапрельского стеба рассмотреть.
Смысл заливки в один прием в том, чтобы избежать холодных швов. Теоритически звучит красиво. Давайте разберемся, как это выглядит на практике. Естественно, сначала роют котлаван. Отсыпка, подложка. Армирующий каркас полностью- пол и стены. Опалубка наружная опирается на подложку, а внутренняя- висит на каркасе стены на высоте толщины пола бассейна. Обе стороны опалубки жестко скреплены между собой арматурой и дополнительно крепятся кольями и досками в грунт. Методика заливки предполагает использование бетононасоса. Заливают сначало дно до уровня внутренней опалубки, вибрируют виброрейкой, и делают технологический перерыв на несколько часов. Перерыв нужен для того, чтобы бетон пола потерял пластичность, грубо говоря схватился. Тогда при заливке и вибрации стен бетон не будет вытекать на пол.
Назвать конструкцию чаши бесшовной можно только условно. Шов есть, пусть и не достаточно холодный. Пол и стена будут отделяться плоскостью без хаотично расположенного щебня и тощим бетоном, т.к. из пола до заливки стены выйдет излишек влаги и будет плавать на поверхности. Поэтому особого смысла в такой методике нет, про нее больше говорят, чем так делают. На фоне очень большого геморроя есть только один маленький плюс- доставка бетононасоса оплачивается один раз.
Так что предложенный раннее вариант, не смотря на затратность,100% метод получить бесшовную чашу.