15.02.2010, 20:00
|
|
Электрики SOS!!!
Живу я тут
Реєстрація: 02.09.2008
Звідки Ви: Днепродзержинск Life 093-712-48-18, КС 098-369-57-36
Дописи: 1.063
сказав Дякую: 512
сказали Дякую 482 раз(и) в 212 повідомленні

15.02.2010, 20:00
Рейтинг:
()
Третий день уже вожусь с электрикой для этого светильника.
http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=56047
Идея какая - на светильнике 5 кнопок, в тумбе 5 розеток, каждый выключатель отключает свою розетку, чтобы не рыться в тембе, если надо быстро что-то отключить.
Вот схема, все кажется простым, но ничего не работает!
Кроме лампы со светодиодами.
Подробности : не работает МГ лампы, не работают ЛЛ лампы, не работают куллера. Тестерная отвертка ярче горит перед выключателем, чем после.
Вот такие кнопки использовались - 
Востаннє редагував Re@ctor: 15.02.2010 о 20:09..
|
Переглядів: 8177
|
15.02.2010, 20:37
|
#16
|
Живу я тут. Мохоманьяк
Реєстрація: 07.01.2010
Звідки Ви: Kovel
Дописи: 1.088
сказав Дякую: 1.381
сказали Дякую 815 раз(и) в 393 повідомленні
|
Re: Электрики SOS!!! ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Phantom_V11
При двух фазах у него был бы праздничный феерверк.
Или два 0, или неправильно подключены включатели.
|
100%
Или еще в каком то проводе обрыв.
__________________
- Если путь ведет к цели, то безразлично какова его длина...
__________________ 
|
|
|
15.02.2010, 20:39
|
#17
|
Живу я тут
Реєстрація: 12.02.2008
Звідки Ви: Оболонь, Петровка
Дописи: 8.891
сказав Дякую: 2.489
сказали Дякую 2.878 раз(и) в 2.065 повідомленні
|
Re: Электрики SOS!!! ===www.aquaforum.ua===
Re@ctor, фото не открывается но и так понятно. Вы выключатели сами припаивали? Там надо боковой и центральный провод на выключателе использовать. А так вы подключили только неонку в самом выключателе, но не нагрузку. А неонка светится от статики.
__________________
Свет. ЭПРА, аквариумые лампы т5;т8; МГ-150; LED-комплекты и светильники системы СО2 под ключ. тел: 095 0105853; 098 6143112
Лучшие статьи месяца на Аквафоруме
|
|
|
Ці 2 користувач(ів) сказали Дякую chack за це повідомлення:
|
|
15.02.2010, 20:39
|
#18
|
Живу я тут
Реєстрація: 18.05.2008
Звідки Ви: Киев, м. "Лесная"
Дописи: 3.807
сказав Дякую: 2.181
сказали Дякую 1.457 раз(и) в 998 повідомленні
|
Re: Электрики SOS!!! ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Re@ctor
Кнопки китайские что-ли?
|
))) Это вы у нас спрашиваете! ))
У вас выключатель трёхконтактный?(фото не загружается просто!) Может не на тот контакт кинули провод.
|
|
|
cказали "Дякую" fail99 за цей допис:
|
|
15.02.2010, 20:44
|
#19
|
Живу я тут. Мохоманьяк
Реєстрація: 07.01.2010
Звідки Ви: Kovel
Дописи: 1.088
сказав Дякую: 1.381
сказали Дякую 815 раз(и) в 393 повідомленні
|
Re: Электрики SOS!!! ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від chack
вы подключили только неонку
|
Больше всего вы правы, или обрыв (брак выключателей исключаю- не один же)
__________________
- Если путь ведет к цели, то безразлично какова его длина...
__________________ 
|
|
|
15.02.2010, 20:55
|
#20
|
Живу я тут
Реєстрація: 02.09.2008
Звідки Ви: Днепродзержинск Life 093-712-48-18, КС 098-369-57-36
Дописи: 1.063
сказав Дякую: 512
сказали Дякую 482 раз(и) в 212 повідомленні
|
Re: Электрики SOS!!! ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від chack
Re@ctor, фото не открывается но и так понятно. Вы выключатели сами припаивали? Там надо боковой и центральный провод на выключателе использовать. А так вы подключили только неонку в самом выключателе, но не нагрузку. А неонка светится от статики.
|
Это уже ближе, только что, подключил напрямую - работает ЛЛ, с кнопкой - только неоновая лампа горит ( не на кнопке, а ночная подсветка)
Я не паял, клемы поставил. сейчас сфотографирую еще раз кнопку...
__________________ 
|
|
|
15.02.2010, 21:04
|
#21
|
Живу я тут
Реєстрація: 02.09.2008
Звідки Ви: Днепродзержинск Life 093-712-48-18, КС 098-369-57-36
Дописи: 1.063
сказав Дякую: 512
сказали Дякую 482 раз(и) в 212 повідомленні
|
Re: Электрики SOS!!! ===www.aquaforum.ua===
Вот фото -

Контакты подписаны 1, 2, 3. Менял - вроде не помогает.
Но теперь ясно - дело в кнопках....
Цитата:
Допис від fail99
Фото- супер, ещё круче предыдущего! ))
|
да что за дела, сам не пойму.....

__________________ 
Востаннє редагував Re@ctor: 15.02.2010 о 21:12..
|
|
|
15.02.2010, 21:05
|
#22
|
Живу я тут
Реєстрація: 18.05.2008
Звідки Ви: Киев, м. "Лесная"
Дописи: 3.807
сказав Дякую: 2.181
сказали Дякую 1.457 раз(и) в 998 повідомленні
|
Re: Электрики SOS!!! ===www.aquaforum.ua===
Фото- супер, ещё круче предыдущего! ))
|
|
|
15.02.2010, 21:11
|
#23
|
Живу я тут. Мохоманьяк
Реєстрація: 07.01.2010
Звідки Ви: Kovel
Дописи: 1.088
сказав Дякую: 1.381
сказали Дякую 815 раз(и) в 393 повідомленні
|
Re: Электрики SOS!!! ===www.aquaforum.ua===
Берете выключатель лицевой стороной к себе.
Точка должна быть внизу.
Провода цепляете к верхнему и среднему контакту.
Только что прозвонил аналогичный.
__________________
- Если путь ведет к цели, то безразлично какова его длина...
__________________ 
|
|
|
15.02.2010, 21:11
|
#24
|
Живу я тут
Реєстрація: 02.09.2008
Звідки Ви: Днепродзержинск Life 093-712-48-18, КС 098-369-57-36
Дописи: 1.063
сказав Дякую: 512
сказали Дякую 482 раз(и) в 212 повідомленні
|
Re: Электрики SOS!!! ===www.aquaforum.ua===
Заменил фото..
__________________ 
|
|
|
15.02.2010, 21:12
|
#25
|
Живу я тут
Реєстрація: 12.02.2008
Звідки Ви: Оболонь, Петровка
Дописи: 8.891
сказав Дякую: 2.489
сказали Дякую 2.878 раз(и) в 2.065 повідомленні
|
Re: Электрики SOS!!! ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Re@ctor
Вот фото -
|
подключать только центральный и боковой.
__________________
Свет. ЭПРА, аквариумые лампы т5;т8; МГ-150; LED-комплекты и светильники системы СО2 под ключ. тел: 095 0105853; 098 6143112
Лучшие статьи месяца на Аквафоруме
|
|
|
cказали "Дякую" chack за цей допис:
|
|
15.02.2010, 21:13
|
#26
|
Живу я тут
Реєстрація: 02.09.2008
Звідки Ви: Днепродзержинск Life 093-712-48-18, КС 098-369-57-36
Дописи: 1.063
сказав Дякую: 512
сказали Дякую 482 раз(и) в 212 повідомленні
|
Re: Электрики SOS!!! ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від malexmen
Берете выключатель лицевой стороной к себе.
Точка должна быть внизу.
Провода цепляете к верхнему и среднему контакту.
|
Спасибо.... пробую...
А зачем там 3й?
__________________ 
|
|
|
15.02.2010, 21:16
|
#27
|
Живу я тут. Мохоманьяк
Реєстрація: 07.01.2010
Звідки Ви: Kovel
Дописи: 1.088
сказав Дякую: 1.381
сказали Дякую 815 раз(и) в 393 повідомленні
|
Re: Электрики SOS!!! ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Re@ctor
А зачем там 3й?
|
Визуальные эффекты
__________________
- Если путь ведет к цели, то безразлично какова его длина...
__________________ 
|
|
|
Ці 2 користувач(ів) сказали Дякую malexmen за це повідомлення:
|
|
15.02.2010, 21:20
|
#28
|
Живу я тут
Реєстрація: 17.09.2004
Звідки Ви: Киев, Троещина
Дописи: 14.486
сказав Дякую: 4.642
сказали Дякую 8.508 раз(и) в 4.382 повідомленні
|
Re: Электрики SOS!!! ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від malexmen
Визуальные эффекты
|
Могут начаться -)))
__________________
Страна не ублюдков и не воров.
__________________  
|
|
|
Ці 2 користувач(ів) сказали Дякую Sem за це повідомлення:
|
|
15.02.2010, 21:21
|
#29
|
Живу я тут
Реєстрація: 02.09.2008
Звідки Ви: Днепродзержинск Life 093-712-48-18, КС 098-369-57-36
Дописи: 1.063
сказав Дякую: 512
сказали Дякую 482 раз(и) в 212 повідомленні
|
Re: Электрики SOS!!! ===www.aquaforum.ua===
Ура заработало!!! Всем спасибо!
Как говориться одна голова хорошо - а две мутация
осталось пару вопросов - визуальные эффекты, это что к нему и ноль надо тянуть, если на нем фаза стоит, что-бы он светился?
скажите пожалуйста, как подключить чтобы светился?
У меня наоборот получилось - если точка внизу, то нижний и средний, а так, просто светиться.
__________________ 
Востаннє редагував Re@ctor: 15.02.2010 о 21:28..
|
|
|
15.02.2010, 21:27
|
#30
|
Живу я тут
Реєстрація: 07.03.2006
Звідки Ви: Киев, Куренёвка
Дописи: 1.604
сказав Дякую: 538
сказали Дякую 1.169 раз(и) в 624 повідомленні
|
Re: Электрики SOS!!! ===www.aquaforum.ua===
Re@ctor, Chack прав, Вы не правильно подключили выключатели. На них должен быть рисуночек какой контакт за что отвечает. По идее, средний контакт общий, второй от неонки, третий к нагрузке. Чтоб правильно работало надо на общий подавать провод от розетки, а два остальных соединить вместе и подать в нагрузку.
А пропускать через выключатели ноль или фазу вопрос по электробезопасности. Раньше было принято пропускать ноль, возможно мотивировалось тем что если выключатель "пробит", а вы его мокрой рукой... и т.д. чтоб током не ударило.
Сейчас принято пропускать через выключатель фазу. Мотивируя, наверное, тем чтоб можно было при выключенном выключателе безопасно менять лампочки, люстры и т.п.
|
|
|
Ці 2 користувач(ів) сказали Дякую Skif за це повідомлення:
|
|
 |
|
Тут присутні: 1 (учасників - 0 , гостей - 1)
|
|
Параметри теми |
|
Параметри перегляду |
Лінійний вигляд
|
Ваші права у розділі
|
Ви не можете створювати теми
Ви не можете писати дописи
Ви не можете долучати файли
Ви не можете редагувати дописи
HTML код Вимк.
|
|
|
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:23.
|