Re: F.A.Q. по освещению ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Hippo
Совершенно верно. Речь шла об обычном сетевом проводе (220/0,5мм2).
|
Оффтоп
Я бы поставил хороший медный толстый одножильный провод без соединений и думаю можно тянуть хоть на пять метров. Точно можно посмотреть в справочниках электриков или учебнике физики. 
__________________
Курить вредно, пить противно, а умирать здоровым жалко...
|
|
|
|
cказали "Дякую" StepanS за цей допис:
|
|
20.04.2010, 20:28
|
#2
|
|
Живу я тут
Реєстрація: 17.10.2005
Звідки Ви: Украина, Запорожье
Дописи: 3.608
сказав Дякую: 442
сказали Дякую 2.726 раз(и) в 1.235 повідомленні
|
Re: F.A.Q. по освещению ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від StepanS
Я бы поставил хороший медный толстый одножильный провод без соединений .....
|
именно одножильный и нельзя!! переменный ток имеет свойство вытесняться на поверхность проводника. И чем выше частота, тем более выражен этот эффект. Именно поэтому все провода многожильные. кроме линий для троллейбусов (на постоянке ездят).
__________________
[COLOR="Blue"][B]Людям свойственно исправлять одни ошибки на другие.
Решение двух мировых проблем одним махом - скормить бездомных голодающим [/B][/COLOR]
[URL="http://www.aquaforum.ua/blog.php?u=1872"][COLOR="Purple"][B]Добро пожаловать в Дневник - мои предложения и обо мне[/B][/COLOR][/URL]
|
|
|
20.04.2010, 20:35
|
#3
|
|
Бан за нарушения
Реєстрація: 06.11.2007
Звідки Ви: Донецк, зона АТО
Дописи: 19.780
сказав Дякую: 5.789
сказали Дякую 17.707 раз(и) в 6.926 повідомленні
|
Re: F.A.Q. по освещению ===www.aquaforum.ua===
Fly, это верно только в том случае, если жилы в проводнике изолированы друг от друга, если нет, то потери в нем будут больше, чем в одножильном.
Так что для ЭПРА берут одножильный провод.
__________________
[I][B][COLOR=blue]С уважением, Сергей Таранченко[/COLOR][/B][/I]
|
|
|
20.04.2010, 20:38
|
#4
|
|
Харьковский клуб аквариумистов
Реєстрація: 24.01.2010
Звідки Ви: Харьковская обл.Комсомольск
Дописи: 1.174
сказав Дякую: 423
сказали Дякую 555 раз(и) в 416 повідомленні
|
Re: F.A.Q. по освещению ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Starcomputer
это верно только в том случае, если жилы в проводнике изолированы друг от друга, если нет, то потери в нем будут больше, чем в одножильном.
|
А как же У нас на ТЭС и везде высоковольтные провода ?
__________________
Константин Иванович +380509889231. С огромным уважением.Удачи всем.
|
|
|
20.04.2010, 20:44
|
#5
|
|
Бан за нарушения
Реєстрація: 09.10.2008
Звідки Ви: Коцюбинское
Дописи: 4.496
сказав Дякую: 8.556
сказали Дякую 3.854 раз(и) в 1.863 повідомленні
|
Re: F.A.Q. по освещению ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Fly
именно одножильный и нельзя!! переменный ток имеет свойство вытесняться на поверхность проводника. И чем выше частота, тем более выражен этот эффект. Именно поэтому все провода многожильные. кроме линий для троллейбусов (на постоянке ездят).
|
Цитата:
Допис від Starcomputer
Fly, это верно только в том случае, если жилы в проводнике изолированы друг от друга, если нет, то потери в нем будут больше, чем в одножильном.
Так что для ЭПРА берут одножильный провод.
|
  Нет таких критических растояний при подключении,дабы подобными расчетами заморачиваться.
Так что хоть одножидьный хоть много жильный все равно(если только на ЭПРА контакты не "ножи"), только надо брать нормальное сечение провода желательно от о.5 "квадратов".Много жильные на всякий случай концы залудить.
Если все упростить то: Чем тоньше провод тем больше сопротивление а отсюда и потери
|
|
|
|
cказали "Дякую" Gooners за цей допис:
|
|
20.04.2010, 20:35
|
#6
|
|
Харьковский клуб аквариумистов
Реєстрація: 24.01.2010
Звідки Ви: Харьковская обл.Комсомольск
Дописи: 1.174
сказав Дякую: 423
сказали Дякую 555 раз(и) в 416 повідомленні
|
Re: F.A.Q. по освещению ===www.aquaforum.ua===
[QUOTE='StepanS;979478']Оффтоп
Я бы поставил хороший медный толстый одножильный провод без соединений и думаю можно тянуть хоть на пять метров. Точно можно посмотреть в справочниках электриков или учебнике физики.
Так раз зашел разговор о справочнике,то скажу.В справаочнике по радиотехнике
есть правило-исключение.Это когда 1 НЕ РАВНО 0,1х10 .По току последнее
лучше гораздо.а там кто как хочет
__________________
Константин Иванович +380509889231. С огромным уважением.Удачи всем.
|
|
|
 |
|