29.10.2008, 18:24
|
#1
|
|
Бан за нарушения
Реєстрація: 06.11.2007
Звідки Ви: Донецк, зона АТО
Дописи: 19.780
сказав Дякую: 5.789
сказали Дякую 17.707 раз(и) в 6.926 повідомленні
|
Ответ: CO2 такой баллон, на сколько у кого хватает? ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від fantom.83
Так что, получается меньше СО 2 влезет?
Если скажете, что можно юзать, то пожарники попали 
|
Меньше. Но это не страшно. Тут где то на форуме были данные по объему СО2 выделяемому из огнетушителя. Хватит надолго. Попробуйте поиск по форуму по слову "огнетушитель". 
__________________
[I][B][COLOR=blue]С уважением, Сергей Таранченко[/COLOR][/B][/I]
|
|
|
|
cказали "Дякую" Starcomputer за цей допис:
|
|
30.10.2008, 12:40
|
#2
|
|
Живу я тут
Реєстрація: 03.04.2007
Звідки Ви: Донецк
Дописи: 683
сказав Дякую: 3
сказали Дякую 252 раз(и) в 152 повідомленні
|
Ответ: CO2 такой баллон, на сколько у кого хватает? ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Starcomputer
Принципиальная разница между тем и другим - давление, в обычном - 150 атм, в огнетушителе - 58 атм.
|
а я встречал инфу,что в баллоне со2 около 60-70атм,а цифра 150атм говорит о том,при каком давлении баллон испытывается(т.е. испытывается про давлении в 2-3 раза превышающее рабочее),разве не так?
__________________ 
|
|
|
30.10.2008, 14:13
|
#3
|
|
Бан за нарушения
Реєстрація: 06.11.2007
Звідки Ви: Донецк, зона АТО
Дописи: 19.780
сказав Дякую: 5.789
сказали Дякую 17.707 раз(и) в 6.926 повідомленні
|
Ответ: CO2 такой баллон, на сколько у кого хватает? ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Михаил1984
а я встречал инфу,что в баллоне со2 около 60-70атм,а цифра 150атм говорит о том,при каком давлении баллон испытывается(т.е. испытывается про давлении в 2-3 раза превышающее рабочее),разве не так?
|
В баллоне от огнетушителя - 5,8 мПа = 58 атм. В газовом баллоне - 150 атм. Испытываются соответственно на 100 и 300 атм.
__________________
[I][B][COLOR=blue]С уважением, Сергей Таранченко[/COLOR][/B][/I]
|
|
|
30.10.2008, 17:23
|
#4
|
|
Активний участник форуму
Реєстрація: 09.04.2008
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 464
сказав Дякую: 264
сказали Дякую 351 раз(и) в 155 повідомленні
|
Ответ: CO2 такой баллон, на сколько у кого хватает? ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Starcomputer
В баллоне от огнетушителя - 5,8 мПа = 58 атм. В газовом баллоне - 150 атм. Испытываются соответственно на 100 и 300 атм.
|
Вы не правы.
300 атм - это вообще давление опресовки для кислородного баллона.
Баллоны для огнетушителя и просто углекислотные, в принципе, ничем не отличаются. Давление в баллоне вообще зависит от свойств вещества, содержащегося в баллоне, а не от характеристик баллона (при штатных ситуациях - газ над жидкостью и нормальных температурах).
Давление углекислоты над ее же жидкой фазой ВСЕГДА 5,8МПа. Если больше - значит, СО2 находится уже в переходном состоянии (флюид). Это чревато.
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Допис від Михаил1984
а я встречал инфу,что в баллоне со2 около 60-70атм,а цифра 150атм говорит о том,при каком давлении баллон испытывается(т.е. испытывается про давлении в 2-3 раза превышающее рабочее),разве не так?
|
Только так и не иначе.  Все остальные варианты приводят к "трабл" 
Востаннє редагував PavelZverev: 30.10.2008 о 17:25..
Причина: Добавлено сообщение
|
|
|
30.10.2008, 17:31
|
#5
|
|
Живу я тут
Реєстрація: 03.04.2007
Звідки Ви: Донецк
Дописи: 683
сказав Дякую: 3
сказали Дякую 252 раз(и) в 152 повідомленні
|
Ответ: CO2 такой баллон, на сколько у кого хватает? ===www.aquaforum.ua===
то есть если на заправленный баллон накрутить редуктор,то он должен показать 58атм? если больше,то его перелили?
__________________ 
|
|
|
30.10.2008, 17:38
|
#6
|
|
Активний участник форуму
Реєстрація: 09.04.2008
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 464
сказав Дякую: 264
сказали Дякую 351 раз(и) в 155 повідомленні
|
Ответ: CO2 такой баллон, на сколько у кого хватает? ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Михаил1984
то есть если на заправленный баллон накрутить редуктор,то он должен показать 58атм? если больше,то его перелили?
|
Вообще-то перелив наилучшим образом контроллировать взвешиванием пустого и заправленого баллона. 1л = 0,75 кг.
Манометры, как известно, имеют свою достаточную погрешность. Но на правильно заправленном баллоне манометр покажет плюс минус 60 бар. ( Учитывая поступившее замечание - абсолютно правильное- при комнатной температуре. В целом можно определить от 15 до 25 гр Цельсия). Но все-таки нормальным рабочим давлением для углекислотных баллонов считается 58 атм.
По поводу выводов о перезаливке правильно сказать так: если манометр показывает более 60 атм: то скорее всего баллон неправильно заправлен.
Обратное условие не действует: баллон может показывать 60 атм, но это не значит, что он не перезалит, так как важна еще и температура, при которой он это показывает. Большинство взрывов баллон (особенно метановых) происходит когда баллон заправили на морозе под горлышко, а потом занесли в теплое помещение. Такое было в Луганске года два назад в фаст-фуд Суп-Хаус. Погибли люди.
Именно поэтому заправку газов надо контроллировать не по давлению, а по массе. Есть соответствующие графики.
Востаннє редагував PavelZverev: 30.10.2008 о 18:42..
|
|
|
30.10.2008, 18:18
|
#7
|
|
Садовник. Лауреат конкурса "Автор года 2010"
Реєстрація: 25.01.2008
Звідки Ви: Мукачево. Закарпаття
Дописи: 2.596
сказав Дякую: 4.486
сказали Дякую 8.308 раз(и) в 1.190 повідомленні
|
Ответ: CO2 такой баллон, на сколько у кого хватает? ===www.aquaforum.ua===
У меня свежезаправленный 5л. в мае показывал 6,2мПа, теперь по прошествии 5 месяцев подачи в 170литровый аквариум, на манометре 6,0мПа. PavelZverev говорит правду..
__________________
Слава Україні, Героям слава!
|
|
|
30.10.2008, 18:21
|
#8
|
|
Бан за нарушения
Реєстрація: 06.11.2007
Звідки Ви: Донецк, зона АТО
Дописи: 19.780
сказав Дякую: 5.789
сказали Дякую 17.707 раз(и) в 6.926 повідомленні
|
Ответ: CO2 такой баллон, на сколько у кого хватает? ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від sazin
У меня свежезаправленный 5л. в мае показывал 6,2мПа, теперь по прошествии 5 месяцев подачи в 170литровый аквариум, на манометре 6,0мПа. PavelZverev говорит правду..
|
У Вас в квартире примерно одинаковая температура. Засуньте свой баллон в холодильник и увидите как будет падать давление. 
__________________
[I][B][COLOR=blue]С уважением, Сергей Таранченко[/COLOR][/B][/I]
|
|
|
30.10.2008, 18:26
|
#9
|
|
Активний участник форуму
Реєстрація: 09.04.2008
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 464
сказав Дякую: 264
сказали Дякую 351 раз(и) в 155 повідомленні
|
Ответ: CO2 такой баллон, на сколько у кого хватает? ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Starcomputer
У Вас в квартире примерно одинаковая температура. Засуньте свой баллон в холодильник и увидите как будет падать давление. 
|
Давление может быть меньше с уменьшением температуры и больше с увеличением. Но при заправке 0,75 кг на 1 л увеличение температуры даже свыше 40 гр Цельсия не приведет к скачку давления выше прочности баллона.
А при комнатной температуре 15-25 давление будет плюс минус 6Мпа. И если оно выше - это нештатная ситуация.
А как вариант, перезаправленный баллон эксплуатировать в холодильнике? Тоже решение.
|
|
|
30.10.2008, 18:43
|
#10
|
|
Садовник. Лауреат конкурса "Автор года 2010"
Реєстрація: 25.01.2008
Звідки Ви: Мукачево. Закарпаття
Дописи: 2.596
сказав Дякую: 4.486
сказали Дякую 8.308 раз(и) в 1.190 повідомленні
|
Ответ: CO2 такой баллон, на сколько у кого хватает? ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Starcomputer
У Вас в квартире примерно одинаковая температура. Засуньте свой баллон в холодильник и увидите как будет падать давление. 
|
А где я говорил, что с этим не согласен? Я об этом писАл в разделе "самоделкин" еще пол года назад..
Добавлено через 11 минут
Вопрос к PavelZverev
Получается, что при заправке 0,75кг на 1л., давление будет примерно 6мПа, пока не закончится жидкая фракция, падение давления об этом нам "сообщит", вопрос в том на какое время еще хватит со2 (5литров, аква 170л.), понятно что никто спецом не замерял, но хоть примерные цифры? Неделя, день-два?
Просто неохота получить нестабильную работу редуктора и соответственно выброс газа..
Получается, что торможу???
Сейчас закурил и подумал, а с какого .. должен быть выброс? У дросселя и эл. магн. клапана рабочее 1мПа, а мембрана у редуктора нестабильна при менее 1.5мПа, по-любому не получится травануть рыб..
__________________
Слава Україні, Героям слава!
Востаннє редагував sazin: 30.10.2008 о 19:07..
Причина: Получается, что торможу???
|
|
|
|
cказали "Дякую" sazin за цей допис:
|
|
 |
|
|