На головну сторінку Аквафорум
На головну сторінку




Назад   Аквафорум - форум акваріумістів та тераріумістів > Акваріум та обладнання > "Самоделкин" > Разное

Примітки

Відповідь
 
Параметри теми Параметри перегляду
Старий 24.10.2010, 11:25   #1
Живу я тут
  
 
Аватар для Ranger
 
Реєстрація: 20.09.2009
Звідки Ви: Луганск - Донецк, теперь Хмельницкий
Дописи: 2.015
сказав Дякую: 529
сказали Дякую 870 раз(и) в 633 повідомленні
Надіслати повідомлення для Ranger на ICQ
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===

Согласен с tolsty_ubludok, но с оговоркой о "разумности пределов".
В смысле если в розетку включить вилку, на дальнем конце шнура которой будет компрессор на 6 Вт, то даже при "плохом" контакте нагрев будет таким незначительным, что окружающий воздух охладит все спокойно...
То есть выделяемая теплота опять же пропорциональна протекающему току...


__________________


Ranger поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" Ranger за цей допис:
Vanilla (24.10.2010)
Старий 24.10.2010, 11:42   #2
Харьковский клуб аквариумистов
  
 
Аватар для MSN
 
Реєстрація: 19.11.2009
Звідки Ви: Харьков
Дописи: 1.929
сказав Дякую: 532
сказали Дякую 1.063 раз(и) в 511 повідомленні
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===

Согласен с Ranger, чтобы плохой контакт привел к пожару нужна большая мощность. В данном случае ее не видно


__________________

MSN поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" MSN за цей допис:
Vanilla (24.10.2010)
Старий 24.10.2010, 15:33   #3
Живу я тут
  
 
Аватар для аббат
 
Реєстрація: 14.12.2008
Звідки Ви: г.Макеевка
Дописи: 268
сказав Дякую: 207
сказали Дякую 158 раз(и) в 89 повідомленні
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===

Вы упомянули удлинитель.
Если он длинный, его нельзя сворачивать. Ну и сечение провода, должно соответствовать.

аббат поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" аббат за цей допис:
Vanilla (24.10.2010)
Старий 24.10.2010, 19:55   #4
Бан за нарушения
  
 
Реєстрація: 09.10.2008
Звідки Ви: Коцюбинское
Дописи: 4.496
сказав Дякую: 8.556
сказали Дякую 3.854 раз(и) в 1.863 повідомленні
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від аббат Переглянути допис
Вы упомянули удлинитель.
Если он длинный, его нельзя сворачивать. Ну и сечение провода, должно соответствовать.
__________________
А то что будет??Вы собрались сварочный аппарат подключать.
Жжоте товарищи
[IMG][/IMG]

Gooners поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" Gooners за цей допис:
Vanilla (24.10.2010)
Старий 24.10.2010, 20:02   #5
Живу я тут
  
 
Аватар для Акл
 
Реєстрація: 05.12.2003
Звідки Ви: Киев, Харьковский
Дописи: 303
сказав Дякую: 135
сказали Дякую 149 раз(и) в 88 повідомленні
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===

Скаляр, согласен, жжем.
Сворачивать удлинитель при таких нагрузках можно любыми фигурами, единственная рекомендация - не класть его под аквариум, чтобы случайно (или, не дай бог, при течи последнего) - в него не попала вода.
__________________
...я бы изменил этот мир, но Бог не дает исходники.


__________________

Акл поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" Акл за цей допис:
Vanilla (24.10.2010)
Старий 25.10.2010, 12:55   #6
Живу я тут
  
 
Аватар для аббат
 
Реєстрація: 14.12.2008
Звідки Ви: г.Макеевка
Дописи: 268
сказав Дякую: 207
сказали Дякую 158 раз(и) в 89 повідомленні
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===

Скаляр, Сейчас не редкость удлинители с сечением провода 0,7, а то и 0,5 кв. Как они горят под нагрузкой, проверять не советую.

В вопросе есть слово безопасность, а далее
Цитата:
Допис від Vanilla Переглянути допис
в одну розетку через разные удлинители натыкано много разных источников потребления энергии (пусть и даже сравнительно незначительных)
Дабы не расспрашивать топикстартера, какой у него удлинитель? А не включат в него (в отсутствии хозяина) камин и тд...? Оставил простое напоминание…

И скажите, что будет полезнее другим посетителям темы, общии требования к удлинителю или картинки с Вашей жизни?

аббат поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" аббат за цей допис:
Vanilla (25.10.2010)
Старий 11.06.2011, 17:56   #7
Придивляюся
  
 
Реєстрація: 16.10.2009
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 15
сказав Дякую: 41
сказали Дякую 13 раз(и) в 9 повідомленні
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Скаляр Переглянути допис
А то что будет??Вы собрались сварочный аппарат подключать.
Жжоте товарищи
[IMG][/IMG]
Скаляр 5 балов!!!! Я 15 лет кручусь в электрике но то что я здесь начитал я в шоке!!!!!


Востаннє редагував renya: 11.06.2011 о 18:11..
renya поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" renya за цей допис:
Gooners (25.07.2011)
Старий 11.06.2011, 18:17   #8
Живу я тут
  
 
Аватар для Griver
 
Реєстрація: 09.04.2010
Звідки Ви: Мариуполь
Дописи: 178
сказав Дякую: 61
сказали Дякую 73 раз(и) в 47 повідомленні
Надіслати повідомлення для Griver на ICQ
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===

renya, Меня больше добило последовательное соединение розеток и соединение отдельных проводов для розеток - Звездой! Было бы хорошее настроение наверно бы и под стол свалился.
__________________
Делаю ещё один новый светильник

Griver поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.06.2011, 22:07   #9
Придивляюся
  
 
Реєстрація: 16.10.2009
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 15
сказав Дякую: 41
сказали Дякую 13 раз(и) в 9 повідомленні
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Griver Переглянути допис
renya, Меня больше добило последовательное соединение розеток и соединение отдельных проводов для розеток - Звездой! Было бы хорошее настроение наверно бы и под стол свалился.
, да да вот я об этом тоже!!!!

renya поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.10.2010, 20:22   #10
Живу я тут
  
 
Реєстрація: 18.10.2009
Звідки Ви: СПб
Дописи: 206
сказав Дякую: 193
сказали Дякую 586 раз(и) в 87 повідомленні
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===

Акл, про лишнюю каплю совершенно согласен, в остальном не совсем, подключать параллельно розетки можно, лишь бы кабель(шина) соответствовал по силе тока всем подключенным розеткам, например кабель 2,5 квадрата соответствует 25 амперам то на него можно подключить две розетки 12А, а если говорить о системе в целом то хоть сто розеток по 25 ампер при условии установки защитного автомата 25 ампер.
И еще вот что- устройства диф защиты работают и без заземления, к сожалению нерадивые электрики наводнили интернет ложной информацией. Если Вас интересует могу это легко объяснить.
Проектирование электрических схем зданий одна из моих специальностей.

tolsty_ubludok поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" tolsty_ubludok за цей допис:
Vanilla (24.10.2010)
Старий 24.10.2010, 20:45   #11
Живу я тут
  
 
Аватар для Акл
 
Реєстрація: 05.12.2003
Звідки Ви: Киев, Харьковский
Дописи: 303
сказав Дякую: 135
сказали Дякую 149 раз(и) в 88 повідомленні
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===

tolsty_ubludok, о диф.реле прочитал кучу форумов - в домах с занулением она может не выполнить свою функцию. ИМХО.
Я работаю в смежной с электричеством области, поэтому в этой теме и отписался.
Автор темы спросил именно по розеткам, что (при их нормальном подключении) для акванагрузок, кроме большого моря, является мало принципиальным. При новой проводке тоже довольно тяжело перегрузить провод. А вот при старой (в вопросе не описывалось), да еще с скрутками в распредкоробках (которые многие люди после нескольких ремонтов делают необслуживаемыми), с автоматами на 25А и нагрузками, помещенными в воду (которые, бывает, выходят из строя) - лучше немного перебдеть. Опять же ИМХО.
__________________
...я бы изменил этот мир, но Бог не дает исходники.


__________________

Акл поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" Акл за цей допис:
Vanilla (24.10.2010)
Старий 24.10.2010, 20:54   #12
Живу я тут
  
 
Реєстрація: 18.10.2009
Звідки Ви: СПб
Дописи: 206
сказав Дякую: 193
сказали Дякую 586 раз(и) в 87 повідомленні
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Акл Переглянути допис
tolsty_ubludok, о диф.реле прочитал кучу форумов - в домах с занулением она может не выполнить свою функцию. ИМХО.
В таких вопросах форумы самое последнее куда следует обращать свой взор
Если зануление находится после дифзащиты то при утечке на зануленный проводник действительно оно не сработет, в остальных случаях сработает нормально.

tolsty_ubludok поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" tolsty_ubludok за цей допис:
Vanilla (24.10.2010)
Старий 24.10.2010, 21:02   #13
Живу я тут
  
 
Аватар для Акл
 
Реєстрація: 05.12.2003
Звідки Ви: Киев, Харьковский
Дописи: 303
сказав Дякую: 135
сказали Дякую 149 раз(и) в 88 повідомленні
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===

tolsty_ubludok,
Оффтоп
__________________
...я бы изменил этот мир, но Бог не дает исходники.


__________________

Акл поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" Акл за цей допис:
Vanilla (24.10.2010)
Старий 24.10.2010, 21:12   #14
Бан за нарушения
  
 
Реєстрація: 26.04.2010
Звідки Ви: г.Житомир
Дописи: 8.387
сказав Дякую: 15.499
сказали Дякую 6.298 раз(и) в 3.410 повідомленні
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===

Посмотрите на розетке указан максимальный ток, обычно 16А.Это 3 кW.
При Ваших нагрузках нет повода для беспокойства.Главное - надёжный контакт.

nickanya поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" nickanya за цей допис:
Vanilla (24.10.2010)
Старий 25.10.2010, 20:56   #15
Бан за нарушения
  
 
Реєстрація: 09.10.2008
Звідки Ви: Коцюбинское
Дописи: 4.496
сказав Дякую: 8.556
сказали Дякую 3.854 раз(и) в 1.863 повідомленні
Re: нужен совет электрика!) ===www.aquaforum.ua===

Итак возвращаемся в начало

: есть две обычные розетки в квартире, расположены рядом:
- в одну воткнут через тройник 1) настольна лампа 11вт 2) свет в аквас из двух ламп по 15 вт
- во вторую воткнут тройник, в котором 1) фильтр акваель фам мини - 4,2 вт 2) обогреватель тетра 50 вт 3) удлинитель в котором сидит - фильтр 5вт, освещение две Т5 лампы по 24 Вт и компрессор тетра 2,5 вт.[/B
]
Итого аж!!! 150.7 Ватт на 2 розетки(на переноску-55,5 ватт)
Еще пару страниц советов...... и придем к необходимости проводки от ближайшей подстанции отдельной линии питания данных розеток
Таблица внизу по переноскам сечением 0.5 мм/квадратных
Амперы с таблицы множим на 220 получаем максимальную нагрузку на провод в ВАТТах
Оффтоп)
Мініатюри долучень
Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Нагрузки на провода.gif
Переглядів: 346
Розмір:  51,4 КБ
ID:	93912  


Востаннє редагував Gooners: 25.10.2010 о 21:07..
Gooners поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" Gooners за цей допис:
Vanilla (25.10.2010)


Share/Bookmark

Відповідь


Тут присутні: 1 (учасників - 0 , гостей - 1)
 
Параметри теми
Параметри перегляду

Ваші права у розділі
Ви не можете створювати теми
Ви не можете писати дописи
Ви не можете долучати файли
Ви не можете редагувати дописи

BB-код є Увімк.
Усмішки Увімк.
[IMG] код Увімк.
HTML код Вимк.

Швидкий перехід


Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:19.


vBulletin 3.8.7 ; Copyright © 2000-2025 Jelsoft Enterprises Limited
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010
(с)Бешлега Олександр Анатолійович, 2002-2025. Використання матеріалів сайту без посилання на джерело заборонено.
Дякуємо за ліцензійну версію форума компанію Барбус, представника торгової марки Sera в Україні.


no new posts