17.02.2017, 17:12
|
#1
|
Я тут недавно
Регистрация: 24.12.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 47
Поблагодарил(а) : 1
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
|
Помогите решить проблему с ЭПРА BE-258-2 ELT ===www.aquaforum.ua===
Купил новый ЭПРА и новые лампы. Подключаю 2 лампы, они 3 раза моргают и гаснут. Подключаю по 1 лампе - работают, 2 - нет. Я подключи примерно так
Почему не работают 2 лампы?
Поставил 1 лампу (как на схеме на ЭПРА) так лампа сильно греется аж руку не удержишь. Я с т5 до этогл не имел дела но по-моему это не нормально...?
Последний раз редактировалось lunachevskiy; 17.02.2017 в 19:37..
|
|
|
24.02.2017, 22:08
|
#2
|
Я тут недавно
Регистрация: 24.02.2016
Адрес: Київ
Сообщений: 31
Поблагодарил(а) : 0
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
|
Re: Помогите решить проблему с ЭПРА BE-258-2 ELT ===www.aquaforum.ua===
Если я правильно Вас понял, то:
Потому что ВЕ-258-2 предназначен для ламп Т8, а не Т5. Для Т5 ток, выдаваемый даным эпра, слишком большой, потому лампа и перегревается. Конечно это не нормально. А моргает три раза и отключается - это срабатывает защита в эпре.
Какие именно лампы к нему подключали?
|
|
|
25.02.2017, 01:59
|
#3
|
Живу я тут
Регистрация: 31.12.2014
Адрес: Львов
Сообщений: 1,421
Поблагодарил(а) : 279
Поблагодарили 843 раз(а) в 539 сообщениях
|
Re: Помогите решить проблему с ЭПРА BE-258-2 ELT ===www.aquaforum.ua===
ElectroDe, Нет, на самой ЭПРА написано - Т8, TC-L, T5
|
|
|
25.02.2017, 03:00
|
#4
|
Живу я тут
Регистрация: 13.10.2010
Адрес: г.Кременчуг Полтавской обл.
Сообщений: 545
Поблагодарил(а) : 553
Поблагодарили 420 раз(а) в 244 сообщениях
|
Re: Помогите решить проблему с ЭПРА BE-258-2 ELT ===www.aquaforum.ua===
Лампы правильно подключали? Мощности ламп соответствуют?
|
|
|
26.02.2017, 11:01
|
#5
|
Я тут недавно
Регистрация: 24.12.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 47
Поблагодарил(а) : 1
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
|
Re: Помогите решить проблему с ЭПРА BE-258-2 ELT ===www.aquaforum.ua===
подключал лампы т5 по 54 Вт, так как нарисовал на схеме. Посоветовали подключить через стабилизатор. Вчера снова подключил 2 лампы (так как на моей схеме) через стабилизатор и они заработали, включил без стабилизатора и тоже работает. Сегодня свет включился без стаба. Возможно ЭПРА разогналась пока работала неделю с одной лампой. Так, что проблема решена.
Лампы и ЭПРА греются но, думаю, это их особенность
|
|
|
Реклама помогает развиваться |
|
26.02.2017, 12:06
|
#6
|
Живу я тут
Регистрация: 13.10.2010
Адрес: г.Кременчуг Полтавской обл.
Сообщений: 545
Поблагодарил(а) : 553
Поблагодарили 420 раз(а) в 244 сообщениях
|
Re: Помогите решить проблему с ЭПРА BE-258-2 ELT ===www.aquaforum.ua===
Лампа Т5 имеет более высокую рабочую температуру (кажется 35 градусов) за счет люминофора который это требует.
|
|
|
26.02.2017, 13:55
|
#7
|
Я тут недавно
Регистрация: 24.12.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 47
Поблагодарил(а) : 1
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
|
Re: Помогите решить проблему с ЭПРА BE-258-2 ELT ===www.aquaforum.ua===
но они у меня так греются, что руку не удержать и крышка сверху очень греется
|
|
|
27.02.2017, 19:30
|
#8
|
Живу я тут
Регистрация: 13.10.2010
Адрес: г.Кременчуг Полтавской обл.
Сообщений: 545
Поблагодарил(а) : 553
Поблагодарили 420 раз(а) в 244 сообщениях
|
Re: Помогите решить проблему с ЭПРА BE-258-2 ELT ===www.aquaforum.ua===
Тут ничего сказать немогу - уже забыл, знаю что грелись сильнее чем Т8, а вот тактильно уже не помню.
У меня уже несколько лет светики стоят и поэтому про такой нагрев забыл.
|
|
|
27.02.2017, 19:59
|
#9
|
Живу я тут
Регистрация: 20.12.2008
Адрес: Шпола
Сообщений: 879
Поблагодарил(а) : 434
Поблагодарили 621 раз(а) в 287 сообщениях
|
Re: Помогите решить проблему с ЭПРА BE-258-2 ELT ===www.aquaforum.ua===
lunachevskiy,
У ELT рабочее напряжение 220-240. В наших сетях 220 и ниже потому они и моргают.В основном в вечернее время когда идет пик нагрузки. В Вашей ситуации стабилизатор хороший помощник. С другими баластами таких проблем никогда не было,а сравнить было с чем.
__________________
067_292395три Сергей.
|
|
|
02.03.2017, 22:12
|
#10
|
Я тут недавно
Регистрация: 24.12.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 47
Поблагодарил(а) : 1
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
|
Re: Помогите решить проблему с ЭПРА BE-258-2 ELT ===www.aquaforum.ua===
уже почти неделю работают без стабилизатора нормально, чтобы крышка не так сильно грелась подложил 3 см прокладки между креплениями для ламп и крышкой - помогло
|
|
|
03.03.2017, 11:00
|
#11
|
Бан за нарушения
Регистрация: 16.10.2012
Адрес: Львів
Сообщений: 472
Поблагодарил(а) : 71
Поблагодарили 330 раз(а) в 198 сообщениях
|
Відповідь: Re: Помогите решить проблему с ЭПРА BE-258-2 ELT ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Сообщение от CІРОЖА
У ELT рабочее напряжение 220-240.
|
і звідки такі дані ?
http://www.elt.es/productos/pdf/201010401.pdf?20170222
де написано
Цитата:
Permitted input voltage: 198-264V, 50-60Hz.
|
ELT справді більш чутлива до напруги в мережі, порівняно з іншими, однак у переважній більшості випадків причиною є неякісна електрична проводка. При запуску ЕПРА споживає значний струм і в той момент напруга живлення просідає нижче допустимого значення. Звідси і проблеми.
|
|
|
03.03.2017, 12:40
|
#12
|
Moderator
Регистрация: 15.05.2006
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,600
Поблагодарил(а) : 2,776
Поблагодарили 5,290 раз(а) в 2,716 сообщениях
|
Re: Помогите решить проблему с ЭПРА BE-258-2 ELT ===www.aquaforum.ua===
Если с одной работает - то или одна из ламп брак или ошибка в схеме подключения.
Да, они чувствительны к напряжению, но выглядит это как неожиданное отключение или совсем не запуск, у вас же с одной стартует.
Схема вашего подключения в первом посту не отображается.
__________________
Аquaritm.com.ua
изготовление светильников, выносок, отсадников, фильтров и т.п. тел. KS 067 567 12 50 / МТС 095 858 15 01 Александр.
__________________
|
|
|
04.03.2017, 21:37
|
#13
|
Живу я тут
Регистрация: 20.12.2008
Адрес: Шпола
Сообщений: 879
Поблагодарил(а) : 434
Поблагодарили 621 раз(а) в 287 сообщениях
|
Re: Відповідь: Re: Помогите решить проблему с ЭПРА BE-258-2 ELT ===www.aquaforum.ua===
bobus, і звідки такі дані ? да собственно на самом баласте и написано,посмотрите внимательно на фото. Про проводку и значительных токах бред полнейший ,даже комментировать неохота.
__________________
067_292395три Сергей.
|
|
|
Пользователь, который поблагодарил CІРОЖА за данный пост:
|
|
05.03.2017, 10:12
|
#14
|
Бан за нарушения
Регистрация: 16.10.2012
Адрес: Львів
Сообщений: 472
Поблагодарил(а) : 71
Поблагодарили 330 раз(а) в 198 сообщениях
|
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Помогите решить проблему с ЭПРА BE-258-2 ELT ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Сообщение от CІРОЖА
на самом баласте и написано
|
на всіх економках написано 220-240В і що ?
номінальну напругу і допустиму робочу напругу розрізняєте ?
Technical application guide хоча б на якісь ЕПРА читали ?
Через ЛАТР ЕПРА підключати пробували ?
А пробували підключити його в мережу через резмстор і подивитись на імпульс струму при запуску ?
Я розумію - "нє царскоє ето дєло" , просто "бла-бла" куда легше.
Цитата:
Сообщение от CІРОЖА
даже комментировать неохота
|
а от за це дякую
Последний раз редактировалось bobus; 05.03.2017 в 14:17..
Причина: орфографія
|
|
|
|