Передивився прайси радіомана
DA1 DS18B20*DS) 14-70 1 14,7
VT1 BC557C 0-18 1 0,18
VD3 DF08M(IR) 0-60 1 0,6
VS1 BT136-600B 1-86 1 1,86
VD1 ZENER 5V1 1.3W 0-36 1 0,36
VD2 1N4007 0-06 1 0,06
U1 MOC3052 2-88 1 2,88
C1 C-FILM 0.022uF 400V MKT 0-48 1 0,48
C2 C-FILM 0.68uF 630V VFMP 2-40 1 2,4
C3 C-FILM 0.068uF 100V MKT 0-54 1 0,54
C4 C-EL 470/16V 0812 105C 0-20 1 0,2
R1-R2 Резитори різні 0-12 5 0,6

Всього 24,86
Сюди ще треба 7грн шматок макетної плати
Загалом: 31,86
Вгадав майже точно

vanessa поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" vanessa за цей допис:
Чебурген (14.03.2006)
Старий 14.03.2006, 10:50   #2
Активний участник форуму
  
 
Аватар для Nafanaill
 
Реєстрація: 11.01.2005
Звідки Ви: Днепропетровск
Дописи: 1.059
сказав Дякую: 74
сказали Дякую 246 раз(и) в 172 повідомленні
Надіслати повідомлення для Nafanaill на ICQ
Re: термосигнал. ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Чебурген
Как один из вариантов удвоенной перестраховки (но в два раза дороже) ставить не один,а два нагревателя половинной мощности. При замыкании одного из них, перегрев будет в половину мощности, а при обрыве/ незамыкании, второй худо- бедно будет поддерживать температуру.
Есть второй вариант, еще надежнее от перегрева
Вместо одного нагревателя взять 2 удвоенной мощности и включить последовательно. Греть они будут только при срабатывании обоих, а при залипании одного, второй обеспечит нормальную работу.

Nafanaill поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.03.2006, 00:38   #3
Живу я тут
  
 
Аватар для Пупс
 
Реєстрація: 12.12.2005
Звідки Ви: Киев
Дописи: 540
сказав Дякую: 107
сказали Дякую 110 раз(и) в 62 повідомленні
Надіслати повідомлення для Пупс на ICQ
Re: термосигнал. ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Nafanaill
Есть второй вариант, еще надежнее от перегрева
Вместо одного нагревателя взять 2 удвоенной мощности и включить последовательно. Греть они будут только при срабатывании обоих, а при залипании одного, второй обеспечит нормальную работу.
А вот тут батенька я с вами не соглашусь
При последовательном включении, вероятность вскипятить банку намного выше чем в два раза, по причине того, что вам нужно иметь абсолютно, я подчёркиваю АБСОЛЮТНО идиентично настроенные терморегуляторы в грелках, в противном случае, у вас будет одно термо реле управлять обеими обогревателями, а это значит что оно будет работать с двойной нагрузкорй на которое оно вряд ли расчитано (это ж не совковые девайсы которые расчитаны на десятикратную перегрузку). Так что от греха подальше не включайте по такой схеме. Если нужно объяснить процесс из-за которого я сделал это заключение, то пишите я отвечу.


__________________

Пупс поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.03.2006, 00:43   #4
Живу я тут
  
 
Аватар для Пупс
 
Реєстрація: 12.12.2005
Звідки Ви: Киев
Дописи: 540
сказав Дякую: 107
сказали Дякую 110 раз(и) в 62 повідомленні
Надіслати повідомлення для Пупс на ICQ
Re: термосигнал. ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Nafanaill
Есть второй вариант, еще надежнее от перегрева
Вместо одного нагревателя взять 2 удвоенной мощности и включить последовательно. Греть они будут только при срабатывании обоих, а при залипании одного, второй обеспечит нормальную работу.
А вот тут батенька я с вами не соглашусь
При последовательном включении, вероятность вскипятить банку намного выше чем в два раза, по причине того, что вам нужно иметь абсолютно, я подчёркиваю АБСОЛЮТНО идиентично настроенные терморегуляторы в грелках, в противном случае, у вас будет одно термо реле управлять обеими обогревателями, а это значит что оно будет работать с двойной нагрузкорй на которое оно вряд ли расчитано (это ж не совковые девайсы которые расчитаны на десятикратную перегрузку). Так что от греха подальше не включайте по такой схеме. Если нужно объяснить процесс из-за которого я сделал это заключение, то пишите я отвечу.


__________________

Пупс поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.03.2006, 01:06   #5
Живу я тут
  
 
Реєстрація: 09.10.2005
Звідки Ви: Киев
Дописи: 10.118
сказав Дякую: 11.373
сказали Дякую 9.053 раз(и) в 4.067 повідомленні
Re: термосигнал. ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Пупс
При последовательном включении, вероятность вскипятить банку намного выше чем в два раза, по причине того, что вам нужно иметь абсолютно, я подчёркиваю АБСОЛЮТНО идиентично настроенные терморегуляторы в грелках, в противном случае, у вас будет одно термо реле управлять обеими обогревателями, а это значит что оно будет работать с двойной нагрузкорй на которое оно вряд ли расчитано
Или я не врубился или биологи (те я ) совсем в законе Ома ничего не понимают.
При последовательном ток на каждом будет половину номинального (ведь пока не сработают оба биметала цепь разомкнута). В момент включения ток на том что будет включаться вторым тоже номинальный.
Единственный минус - наверняка будет большая инерционность на включение и меньшая на выключение, те чтобы все более менее работало придется повозится с точкой срабатывания, но ИМНО это никак не отразится на надежности.

Но это теория, практика - никогда не использовать мощность, которая может нагреть банку выше 29-30 градусов. Для супер морозов лучше запасной купить. Всего-то делов.

Mykhaylo поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.03.2006, 01:18   #6
Живу я тут
  
 
Аватар для Пупс
 
Реєстрація: 12.12.2005
Звідки Ви: Киев
Дописи: 540
сказав Дякую: 107
сказали Дякую 110 раз(и) в 62 повідомленні
Надіслати повідомлення для Пупс на ICQ
Re: термосигнал. ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Mykhaylo
Или я не врубился или биологи (те я ) совсем в законе Ома ничего не понимают.
При последовательном ток на каждом будет половину номинального (ведь пока не сработают оба биметала цепь разомкнута). В момент включения ток на том что будет включаться вторым тоже номинальный.
Единственный минус - наверняка будет большая инерционность на включение и меньшая на выключение, те чтобы все более менее работало придется повозится с точкой срабатывания, но ИМНО это никак не отразится на надежности.

Но это теория, практика - никогда не использовать мощность, которая может нагреть банку выше 29-30 градусов. Для супер морозов лучше запасной купить. Всего-то делов.
Блин, позно уже, я чего то перепутал с паралелньным включением. Но всёравно такое включение не правильно будет работать, так как,
во первых мы увеличили сопротивление, а это значит что нагреватель будет долго выходить на заданный режим, и во вторых, точность подстройки термореле должна быть достаточно точной, в противном случае нагреватели будут включатся по самому медленному реле, а выключатся по быстрому, что приведёт до недогрева банки. Я уж не говорю о тр...нии с нстройкой этих самых термореле.
Всё, я на гаршок и спать


__________________

Пупс поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.03.2006, 12:57   #7
Живу я тут. И барбусов люблю!
Лауреат конкурса "Аквариумист года 2006"
  
 
Аватар для Арлекин
 
Реєстрація: 03.08.2005
Звідки Ви: Киев-град Стольный, но на краю географии этого самого красивого города в мире, на дальних подступах к столице.
Дописи: 2.622
сказав Дякую: 1.137
сказали Дякую 884 раз(и) в 515 повідомленні
Надіслати повідомлення для Арлекин на ICQ
Re: термосигнал. ===www.aquaforum.ua===

хуже будет когда оно не забибикакет,ввиду того что когда все долгое время идет нормально и начинает срабатывать фактор самоуспокоения, снижается контроль, а летом кстати у меня работают постоянно вентиляторы, так что выше 28 у меня не было, даже когда на улице +32*С. а по поводу самого самого надежного пренадежного так у него тоже есть отказы самые банальные, не через год так через пять лет.
__________________
Чтобы познать других-два средства есть: Одно - насмешка, а другое-лесть.


__________________

Арлекин поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.03.2006, 12:59   #8
Живу я тут. И барбусов люблю!
Лауреат конкурса "Аквариумист года 2006"
  
 
Аватар для Арлекин
 
Реєстрація: 03.08.2005
Звідки Ви: Киев-град Стольный, но на краю географии этого самого красивого города в мире, на дальних подступах к столице.
Дописи: 2.622
сказав Дякую: 1.137
сказали Дякую 884 раз(и) в 515 повідомленні
Надіслати повідомлення для Арлекин на ICQ
Re: термосигнал. ===www.aquaforum.ua===

как оно выглядит и под какие датчики настраивается? есть ли комплекты?
__________________
Чтобы познать других-два средства есть: Одно - насмешка, а другое-лесть.


__________________

Арлекин поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.03.2006, 13:31   #9
Живу я тут
  
 
Аватар для BlackAlex
 
Реєстрація: 19.01.2006
Звідки Ви: Киев
Дописи: 3.951
сказав Дякую: 1.011
сказали Дякую 1.080 раз(и) в 573 повідомленні
Надіслати повідомлення для BlackAlex на ICQ
Re: термосигнал. ===www.aquaforum.ua===

Арлекин - как правило это контроллеры для теплых полов, заточены под "скрытую" установку в стене, есть в наружном исполнении. Самый простой без таймера, росийского производства "Термолюкс" стоит от 24 баксов. Но - термодатчик не расчитан на работу в жидкости, он "атмосферник", и разметка шкалы в "попугаях", то есть весьма условно, их 24 грд могут на деле оказатся и 28 - особенности монтажа датчика - в пластиковой трубке бетонируется в полу. Есть от Devi - с таймером, двумя датчиками и ЖКИ индикатором, но при работе с внешним датчиком шкала будет в "полных попугаях" от 0 до 10 с шагом в 0,1. У меня такие контроллеры стоят для теплого пола.

BlackAlex поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" BlackAlex за цей допис:
Арлекин (14.03.2006)
Старий 14.03.2006, 14:23   #10
Активний участник форуму
  
 
Аватар для elektro-kot
 
Реєстрація: 01.03.2005
Звідки Ви: Израиль г.Петах-Тиква.
Дописи: 410
сказав Дякую: 158
сказали Дякую 112 раз(и) в 84 повідомленні
Надіслати повідомлення для elektro-kot на ICQ Надіслати повідомлення для elektro-kot на MSN
Re: термосигнал. ===www.aquaforum.ua===

Ну если уж очень хочетса то купи етот наборчик.На украине тоже есть,прямо по ссылочке зайди и посмотри.Только в нагрузку к такому реле какойто сигнализатор поставь(хоть сирену от скорой помощи).Терморезистор в стеклянную трубку и эпоксидкой залей,помой и в банку.
www.masterkit.ru/main/set.php?num=878


Востаннє редагував elektro-kot: 14.03.2006 о 14:27..
elektro-kot поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" elektro-kot за цей допис:
Арлекин (14.03.2006)
Старий 14.03.2006, 14:31   #11
Живу я тут. И барбусов люблю!
Лауреат конкурса "Аквариумист года 2006"
  
 
Аватар для Арлекин
 
Реєстрація: 03.08.2005
Звідки Ви: Киев-град Стольный, но на краю географии этого самого красивого города в мире, на дальних подступах к столице.
Дописи: 2.622
сказав Дякую: 1.137
сказали Дякую 884 раз(и) в 515 повідомленні
Надіслати повідомлення для Арлекин на ICQ
Re: термосигнал. ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від elektro-kot
Ну если уж очень хочетса то купи етот наборчик.На украине тоже есть,прямо по ссылочке зайди и посмотри.Только в нагрузку к такому реле какойто сигнализатор поставь(хоть сирену от скорой помощи).Терморезистор в стеклянную трубку и эпоксидкой залей,помой и в банку.
www.masterkit.ru/main/set.php?num=878
Сирена от скорой помощи это прошлый век, а вот салютная установка с феорверком!
__________________
Чтобы познать других-два средства есть: Одно - насмешка, а другое-лесть.


__________________

Арлекин поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.03.2006, 14:28   #12
Живу я тут. И барбусов люблю!
Лауреат конкурса "Аквариумист года 2006"
  
 
Аватар для Арлекин
 
Реєстрація: 03.08.2005
Звідки Ви: Киев-град Стольный, но на краю географии этого самого красивого города в мире, на дальних подступах к столице.
Дописи: 2.622
сказав Дякую: 1.137
сказали Дякую 884 раз(и) в 515 повідомленні
Надіслати повідомлення для Арлекин на ICQ
Re: термосигнал. ===www.aquaforum.ua===

Проехали, у меня тоже китайский термометр который просто показывает температуру, опиши пожалуйста какой ты видел (с настройками по би-би ) чесно нужен, стабильная температура воды для рыбы залог здоровья, пререпады бывают полезны только перед нерестом, остальные перепады пприносят вред. Предел отслеживания прибора хочу поставить сработка при ниже 24, выше 27, не хочу рисковать своими рыбами это ИМХО
__________________
Чтобы познать других-два средства есть: Одно - насмешка, а другое-лесть.


__________________

Арлекин поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.03.2006, 14:37   #13
Живу я тут. И барбусов люблю!
Лауреат конкурса "Аквариумист года 2006"
  
 
Аватар для Арлекин
 
Реєстрація: 03.08.2005
Звідки Ви: Киев-град Стольный, но на краю географии этого самого красивого города в мире, на дальних подступах к столице.
Дописи: 2.622
сказав Дякую: 1.137
сказали Дякую 884 раз(и) в 515 повідомленні
Надіслати повідомлення для Арлекин на ICQ
Re: термосигнал. ===www.aquaforum.ua===

Штука хорошая но бесполезная, таких реле должно быть как минимум два, ведь там применен Триггер Шмитта на сработку при достижении одной температуры, а мне нужно держеть диапазон температуры от и до.
__________________
Чтобы познать других-два средства есть: Одно - насмешка, а другое-лесть.


__________________

Арлекин поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.03.2006, 15:00   #14
Активний участник форуму
  
 
Аватар для elektro-kot
 
Реєстрація: 01.03.2005
Звідки Ви: Израиль г.Петах-Тиква.
Дописи: 410
сказав Дякую: 158
сказали Дякую 112 раз(и) в 84 повідомленні
Надіслати повідомлення для elektro-kot на ICQ Надіслати повідомлення для elektro-kot на MSN
Re: термосигнал. ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Арлекин
Штука хорошая но бесполезная, таких реле должно быть как минимум два, ведь там применен Триггер Шмитта на сработку при достижении одной температуры, а мне нужно держеть диапазон температуры от и до.
Если нужен диапазон,тогда согласен,что не подойдёт,хотя можно и парочку поставить.

elektro-kot поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" elektro-kot за цей допис:
Арлекин (14.03.2006)
Старий 14.03.2006, 14:43   #15
Живу я тут
  
 
Аватар для vanessa
 
Реєстрація: 20.02.2005
Звідки Ви: Вишгород
Дописи: 1.202
сказав Дякую: 142
сказали Дякую 344 раз(и) в 199 повідомленні
Надіслати повідомлення для vanessa на ICQ
Re: термосигнал. ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Арлекин
....остальные перепады пприносят вред....
а ти з Іриною поговори про це. Вона тобі розкаже про стабільність темпретури води в Амазонці, Нілі, Танганіці, Малаві та інших річках і озеріх східної Азії

vanessa поза форумом   Відповісти з цитуванням
Ці 3 користувач(ів) сказали Дякую vanessa за це повідомлення:
turtle (14.03.2006), Арлекин (14.03.2006), Чебурген (14.03.2006)


Share/Bookmark

Відповідь


Тут присутні: 1 (учасників - 0 , гостей - 1)
 

Ваші права у розділі
Ви не можете створювати теми
Ви не можете писати дописи
Ви не можете долучати файли
Ви не можете редагувати дописи

BB-код є Увімк.
Усмішки Увімк.
[IMG] код Увімк.
HTML код Вимк.

Швидкий перехід


Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:51.


vBulletin 3.8.7 ; Copyright © 2000-2025 Jelsoft Enterprises Limited
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010
(с)Бешлега Олександр Анатолійович, 2002-2025. Використання матеріалів сайту без посилання на джерело заборонено.
Дякуємо за ліцензійну версію форума компанію Барбус, представника торгової марки Sera в Україні.


no new posts