Старий 05.02.2010, 22:56   #1
Живу я тут
  
 
Аватар для chack
 
Реєстрація: 12.02.2008
Звідки Ви: Оболонь, Петровка
Дописи: 8.891
сказав Дякую: 2.489
сказали Дякую 2.878 раз(и) в 2.065 повідомленні
Надіслати повідомлення для chack на Skype
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

loran, молодец, быстро
Кстати, а что это внизу: "ORP-820mV"?
__________________
Свет. ЭПРА, аквариумые лампы т5;т8; МГ-150; LED-комплекты и светильники системы СО2 под ключ. тел: 095 0105853; 098 6143112
Лучшие статьи месяца на Аквафоруме

chack поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" chack за цей допис:
loran (06.02.2010)
Старий 05.02.2010, 23:59   #2
Бан за нарушения
  
 
Аватар для Starcomputer
 
Реєстрація: 06.11.2007
Звідки Ви: Донецк, зона АТО
Дописи: 19.780
сказав Дякую: 5.789
сказали Дякую 17.707 раз(и) в 6.926 повідомленні
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від chack Переглянути допис
Кстати, а что это внизу: "ORP-820mV"?
Олег, в настройках через комп можно задать, что вместо каналов показывать ORP
__________________
[I][B][COLOR=blue]С уважением, Сергей Таранченко[/COLOR][/B][/I]

Starcomputer поза форумом   Відповісти з цитуванням
Ці 2 користувач(ів) сказали Дякую Starcomputer за це повідомлення:
chack (06.02.2010), loran (06.02.2010)
Старий 05.02.2010, 23:35   #3
Живу я тут
  
 
Аватар для atom
 
Реєстрація: 07.05.2008
Звідки Ви: Нежин
Дописи: 133
сказав Дякую: 232
сказали Дякую 74 раз(и) в 33 повідомленні
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

chack,
Основное окно:
ó ó
В этом режиме доступны для просмотра часы, дата, значения двух датчиков температуры (по выбору), значения электродов рН и первого редокс-электрода. Обновление показаний датчиков происходит примерно 1 раз в секунду.


__________________

atom поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.02.2010, 01:22   #4
Живу я тут
  
 
Аватар для chack
 
Реєстрація: 12.02.2008
Звідки Ви: Оболонь, Петровка
Дописи: 8.891
сказав Дякую: 2.489
сказали Дякую 2.878 раз(и) в 2.065 повідомленні
Надіслати повідомлення для chack на Skype
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

Понятно. Я ж так к компу и не подключился. Несколько попыток было и все безрезультатно. Не везет мне с 232 от телефонов, а паять транзисторы не хочу. Так и пашет мой, в роли таймера.
__________________
Свет. ЭПРА, аквариумые лампы т5;т8; МГ-150; LED-комплекты и светильники системы СО2 под ключ. тел: 095 0105853; 098 6143112
Лучшие статьи месяца на Аквафоруме

chack поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.02.2010, 10:43   #5
Придивляюся
  
 
Реєстрація: 28.05.2009
Звідки Ви: Южноукраинск
Дописи: 41
сказав Дякую: 22
сказали Дякую 3 раз(и) в 2 повідомленні
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

Так, что никто и не подскажет,как разобратся PH?

marsis71 поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.02.2010, 10:45   #6
Придивляюся
  
 
Реєстрація: 28.05.2009
Звідки Ви: Южноукраинск
Дописи: 41
сказав Дякую: 22
сказали Дякую 3 раз(и) в 2 повідомленні
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

Так что никто и не прояснит ситуацию с PH?

marsis71 поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.02.2010, 14:07   #7
Активний участник форуму
  
 
Реєстрація: 27.03.2009
Звідки Ви: Latvija
Дописи: 189
сказав Дякую: 63
сказали Дякую 75 раз(и) в 41 повідомленні
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від marsis71 Переглянути допис
Так что никто и не прояснит ситуацию с PH?
marsis71, процесс калибровки вполне подробно и понятно описан в документации. ПШ1 - показания первого электрода, ПШ2 соответственно второго. Перечитайте тему, не вы первый контроллер собираете.

agorin поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.02.2010, 17:12   #8
Придивляюся
  
 
Реєстрація: 28.05.2009
Звідки Ви: Южноукраинск
Дописи: 41
сказав Дякую: 22
сказали Дякую 3 раз(и) в 2 повідомленні
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від agorin Переглянути допис
marsis71, процесс калибровки вполне подробно и понятно описан в документации. ПШ1 - показания первого электрода, ПШ2 соответственно второго. Перечитайте тему, не вы первый контроллер собираете.
То ,что написано в документации http://aquaforum.kiev.ua/attachment....2&d=1256649046 мало о чем говорит,если у Вас конечно нет другой? PH-2,понятно ,что это показания второго электрода.Куда его подключить? Если в контроллере рассчитано на один вход PH. Непонятно,что это за цифра с правой стороны от показаний PH-1? Если есть у Вас подробное описание по калибровке и по тем вопросам,что я написал выше, дайте пожалуйста ссылку на описание,или хотя бы вкратце ответ.

marsis71 поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.02.2010, 18:06   #9
Живу я тут
  
 
Аватар для Ty3uK
 
Реєстрація: 30.08.2007
Звідки Ви: Київ, Конотоп.
Дописи: 3.087
сказав Дякую: 2.108
сказали Дякую 2.629 раз(и) в 1.010 повідомленні
Надіслати повідомлення для Ty3uK на Skype
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

marsis71, считайте, что вы делаете калибровку одного и того-же электрода два раза.

Сначала показания сохраняете для 1-го, а потом (допустим, через 15 минут) для второго. Разница - погрешность калибровки.
__________________
С уважением, Вячеслав.

Ty3uK поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" Ty3uK за цей допис:
marsis71 (07.02.2010)
Старий 07.02.2010, 20:11   #10
Живу я тут
  
 
Реєстрація: 28.06.2003
Звідки Ви: Киев
Дописи: 757
сказав Дякую: 831
сказали Дякую 833 раз(и) в 397 повідомленні
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від marsis71 Переглянути допис
PH-2,понятно ,что это показания второго электрода.Куда его подключить?
Второй pH-электрод подключается ко второму усилителю "PH & ORP", но плата контроллера, выложенная в шапке темы, рассчитана на подключение только одного усилителя "PH & ORP", поэтому не содержит разъема для подключения второго.

Контакты +5V, -5V и GND второго усилителя можно подключить к контактам +5V, -5V и GND разъема для подключения первого усилителя, а контакты PH-2 и ORP-2 - к 37-му и 36-му выводам микроконтроллера.

При одновременном подключении двух усилителей "PH & ORP" может просесть напряжение -5V, вырабатываемое микросхемой ICL7660. В этом случае необходимо либо отказаться от идеи подключения второго усилителя, либо собрать для него свой источник -5V.

Цитата:
Допис від marsis71 Переглянути допис
И почему на него влияют показания PH-1?
Показания PH-2 определяются напряжением на 37-м выводе микроконтроллера. Поскольку этот вывод "висит в воздухе", то на нем может появиться потенциал соседнего вывода, например, 39-го, который определяет показания PH-1.

Володя Череп поза форумом   Відповісти з цитуванням
Ці 2 користувач(ів) сказали Дякую Володя Череп за це повідомлення:
marsis71 (07.02.2010), sae74 (07.02.2010)
Старий 07.02.2010, 22:42   #11
Придивляюся
  
 
Реєстрація: 28.05.2009
Звідки Ви: Южноукраинск
Дописи: 41
сказав Дякую: 22
сказали Дякую 3 раз(и) в 2 повідомленні
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

Наконец-то у меня заработал PH!!! Начал калибровку,показания плавают от буферного раствора в пределах 0,2-0,3 PH(это максимальная погрешность) Это нормально? Или это влияние помех? С какой точностью должна быть калибровка?

marsis71 поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.02.2010, 00:15   #12
Живу я тут
  
 
Реєстрація: 28.06.2003
Звідки Ви: Киев
Дописи: 757
сказав Дякую: 831
сказали Дякую 833 раз(и) в 397 повідомленні
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від marsis71 Переглянути допис
показания плавают от буферного раствора в пределах 0,2-0,3 PH(это максимальная погрешность) Это нормально? Или это влияние помех? С какой точностью должна быть калибровка?
Если электрод не поврежден, то это влияние помех. У sae74 была похожая проблема, которую он решил путем экранирования усилителя:
http://www.aquaforum.kiev.ua/showpost.php?p=816056&postcount=1921
http://www.aquaforum.kiev.ua/showpost.php?p=816222&postcount=1926

Володя Череп поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" Володя Череп за цей допис:
marsis71 (08.02.2010)
Старий 07.02.2010, 23:12   #13
Живу я тут
  
 
Аватар для S V
 
Реєстрація: 16.11.2009
Звідки Ви: Киев
Дописи: 617
сказав Дякую: 1.729
сказали Дякую 334 раз(и) в 183 повідомленні
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

ИЗ ИНСТРУКЦИИ:

Функции аква-контроллера:
Часы. Индикация времени, даты, дня недели.
8 каналов управления устройствами с выбором управления как вручную, так и автоматически (по программам таймера, термостата, рН-электрода и т.д.). Максимальная мощность на один канал зависит от типа используемых реле или симисторов и может достигать 2 кВт.
20 программ таймера с возможностью выбора канала нагрузки и программирования по дням недели.
4 программы секундного таймера от 1 до 999 сек. с выбором канала нагрузки для подключения дозаторов удобрений и других дозирующих устройств.
Точность выдерживания интервалов не хуже 0,02 сек.
Поддержка двух электродов рН и управление клапаном СО2. Точность измерения РН +/- 0,02.
Поддержка двух электродов в режиме ‘мВ’ в диапазоне +/- 1000мВ для контроля редокс-потенциала и подключения ион-селективных электродов.
Возможность управления исполнительными устройствами (УФ, озонаторы и т.п.), точность измерения +/- 2мВ.
Настройка и калибровка электродов в цифровом виде по двум точкам (ввод поправочных коэффициентов).
Поддержка 8 цифровых датчиков температуры (DS18B20) на одной 2-х или 3-х проводной шине. Измерение температуры в пределах -25…+85 градусов.


__________________

S V поза форумом   Відповісти з цитуванням
Ці 2 користувач(ів) сказали Дякую S V за це повідомлення:
igoritto (05.08.2011), marsis71 (08.02.2010)
Старий 09.02.2010, 21:42   #14
Придивляюся
  
 
Реєстрація: 28.05.2009
Звідки Ви: Южноукраинск
Дописи: 41
сказав Дякую: 22
сказали Дякую 3 раз(и) в 2 повідомленні
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

Подскажите какие пределы PH выставить для включения /выключения эл. клапана для подачи CO2?

marsis71 поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.02.2010, 22:11   #15
Бан за нарушения
  
 
Реєстрація: 04.01.2009
Звідки Ви: Полтава
Дописи: 5.494
сказав Дякую: 6.242
сказали Дякую 5.758 раз(и) в 2.264 повідомленні
Надіслати повідомлення для sae74 на ICQ Надіслати повідомлення для sae74 на Skype
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

marsis71, Некорректный вопрос.
Все зависит от того какой у Вас аквариум, свет, удо, параметры воды и т.д. и т.п.


__________________

sae74 поза форумом   Відповісти з цитуванням


Share/Bookmark

Відповідь


Тут присутні: 1 (учасників - 0 , гостей - 1)
 

Ваші права у розділі
Ви не можете створювати теми
Ви не можете писати дописи
Ви не можете долучати файли
Ви не можете редагувати дописи

BB-код є Увімк.
Усмішки Увімк.
[IMG] код Увімк.
HTML код Вимк.

Швидкий перехід


Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:10.


vBulletin 3.8.7 ; Copyright © 2000-2025 Jelsoft Enterprises Limited
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010
(с)Бешлега Олександр Анатолійович, 2002-2025. Використання матеріалів сайту без посилання на джерело заборонено.
Дякуємо за ліцензійну версію форума компанію Барбус, представника торгової марки Sera в Україні.


no new posts